Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста. Заказчик просит провести замеры металлосвязи светильников досвечивания в тепличном комплексе.Светильники в металлическом корпусе,который окрашен.Заземление светильников производится по третьей жиле провода питания.Подключение светильников производится по средствам присоединения спец. разъемов.Провод питания,представляет собой гирлянду с 15 разъемами.Светильники 2х фазные и в гирлянде происходит чередование фаз.Все ответвления гирлянды произведены в термоусадке.Гирлянды приходят готовые от производителя.Всего светильников 45 тясяч. Я объясняю заказчику,что нет такой возможности,т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски.Каким пунктом ПУЭ или ПТЭЭП можно воспользоваться,чтобы официально ответить отказом в письме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.6.2018, 22:40
Сообщение #2





Гости






Цитата(egida07 @ 13.6.2018, 21:26) *
... Я объясняю заказчику,что нет такой возможности, т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски. ...

Что значит невозможно? Защитный проводник PE в светильнике к чему подключается? Как правило в светильнике на корпусе предусматривается винтовой зажим для этого проводника, и значок заземления возле него проставляется!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 14.6.2018, 5:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



РЕ проводник,также как и фазные,подключаются через спец разъем.При монтаже светильник не вскрывается.На светильнике пломба и она вскрывается,только в случае ремонта. Галандосы!!!!:)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garin33
сообщение 14.6.2018, 5:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.4.2018
Пользователь №: 54059



Похоже придется портить покрытие светильника, чтобы добраться до металла.45 тысяч замеров, это не реально и дорого (наверно).
Может запросить у производителя официальное письмо, как производить замер металлосвязи и нужно ли вообще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 14.6.2018, 6:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Портить покрытие нельзя,т.к. снимается гарантия.Я общался с представителем изготовителя,по поводу проведения испытаний и замеров.Галандосы сообщили,что в европе лаборатории не проводят таких испытаний,т.к. завод изготовитель гарантирует качество своей продукции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.6.2018, 7:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(egida07 @ 13.6.2018, 21:26) *
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста. Заказчик просит провести замеры металлосвязи светильников досвечивания в тепличном комплексе................Всего светильников 45 тясяч. Я объясняю заказчику,что нет такой возможности,т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски.Каким пунктом ПУЭ или ПТЭЭП можно воспользоваться,чтобы официально ответить отказом в письме?



Это называется дурная голова рукам покоя не дает. Если завод гарантирует, то возьмите эту гарантию (для себя), а предприятию выставите счёт за измерение металлосвязи каждого из 45 тыс светильников. После оплаты выпишите им 45 тыс протоколов. В них напишите то, что требуется по норме. Хоть денег заработаете.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 14.6.2018, 9:12
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Это было бы не плохо!Но за такие фокусы запросто можно лишиться лицензии!Любой технадзор может потребовать хотябы один замер в его присутствие!И тогда будет опа!!!Я уверен,что представители заказчика будут присутствовать при первых замерах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.6.2018, 10:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(garin33 @ 14.6.2018, 5:49) *
Похоже придется портить покрытие светильника, чтобы добраться до металла.
Прокол тонким шилом в укромном месте вряд ли кто либо отыщет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.6.2018, 10:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Светильники то как монтируются? Все равно где-то есть контакт с металлическим корпусом. Описание светильников есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 14.6.2018, 10:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Прокол-это не выход!

Крепление светильника через пластиковые зажимы.Фото светильников и гирлянд скину чуть позже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.6.2018, 10:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(egida07 @ 14.6.2018, 10:12) *
Прокол-это не выход!
Крепление светильника через пластиковые зажимы.Фото светильников и гирлянд скину чуть позже.
Чем это интересно проколы не устраивают ?
Пластиковые зажимы к корпусу прикручиваются пластиковыми винтами ?
Фото может заменить сообщение марки изделия, посмотреть можно и в гугле.

Сообщение отредактировал Олега - 14.6.2018, 10:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 15.6.2018, 14:57
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



hse nxt2 1000w - это маркировка светильника.У светильника нет ни одной точки соприкосновения с металлом.Светильник вешается на крючки через пластиковые втулки самого светильника.
На картинке,где 3 светильника,наш верхний.

Сообщение отредактировал egida07 - 15.6.2018, 15:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2018, 15:29
Сообщение #13





Гости






Цитата(egida07 @ 15.6.2018, 14:57) *
... У светильника нет ни одной точки соприкосновения с металлом. ...

А что, винт, которым прикручивается крышка к корпусу пластиковый? Посмотрел в Яндексе такие светильники, там этот винт металлический. Сфотографировали бы светильник во всех подробностях, да и выложили здесь, чего вслепую рассуждать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2018, 7:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2018, 15:29) *
.. там этот винт металлический.
Стопудово. Даже не крашеный.
Да и к внутренним частям светильника доступ есть, а там точно голимый металл найдется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 18.6.2018, 6:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Олега @ 16.6.2018, 8:53) *
...к внутренним частям светильника доступ есть, а там точно голимый металл найдется.

ясный день, ТС не хочет заморачиваться с разборкой светильников... Если светильники новые и гарантийный срок ещё не вышел, можно сослаться на изготовителя, на его гарантию и репутацию icon_rolleyes.gif ...
А на будущее, у изготовителя можно (даже нужно) запросить инструкцию по проверке параметров безопасности светильника... думаю, это будет самым оптимальным... и в случае придирок со стороны Технадзора, самый железный аргумент - проверка выполнялась по инструкции завода-изготовителя...

Сообщение отредактировал Ixtim - 18.6.2018, 6:43


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.6.2018, 7:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 18.6.2018, 6:42) *
.. не хочет заморачиваться с разборкой светильников...
Да, муторное дело - винтик открутить, крышечку открыть ))) к тому ж даже этого не нужно - винтик на фасаде. Меряй металлосвязь в свое удовольствие. Трудности надуманы.


Цитата(Ixtim @ 18.6.2018, 6:42) *
... нужно) запросить инструкцию по проверке параметров безопасности светильника..
Угу, типа про ложку столовую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 18.6.2018, 7:54
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Олега @ 18.6.2018, 8:27) *
Да, муторное дело - винтик открутить, крышечку открыть

там стопудово - безвинтиковые технологии... иностранцы же... с применением какого-нибудь эксклюзивного ключика... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.6.2018, 11:08
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 18.6.2018, 7:54) *
.. стопудово - безвинтиковые технологии..
Ну-ну.. ))

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 20.6.2018, 15:12
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Цитата(Ixtim @ 18.6.2018, 6:42) *
ясный день, ТС не хочет заморачиваться с разборкой светильников... Если светильники новые и гарантийный срок ещё не вышел, можно сослаться на изготовителя, на его гарантию и репутацию icon_rolleyes.gif ...
А на будущее, у изготовителя можно (даже нужно) запросить инструкцию по проверке параметров безопасности светильника... думаю, это будет самым оптимальным... и в случае придирок со стороны Технадзора, самый железный аргумент - проверка выполнялась по инструкции завода-изготовителя...

Это оптимальное решение.Спасибо за помощь!

Цитата(Олега @ 18.6.2018, 7:27) *
Да, муторное дело - винтик открутить, крышечку открыть ))) к тому ж даже этого не нужно - винтик на фасаде. Меряй металлосвязь в свое удовольствие. Трудности надуманы.


Угу, типа про ложку столовую

Крышечку открыть не получиться.Потому,что на ней стоит пломба.Винтик не является корпусом светильника,а замеры если я не ошибаюсь,должны проводиться не посредственно корпуса.Спасибо всем за внимание к моей проблеме и за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.6.2018, 17:34
Сообщение #20





Гости






Цитата(egida07 @ 20.6.2018, 15:12) *
..Винтик не является корпусом светильника,а замеры если я не ошибаюсь,должны проводиться не посредственно корпуса. ...

Ну, если Вы так щепетильны, почему бы просто не вывернуть винтик (не открывая крышку и не нарушая пломбировку) и не прицепиться к резьбе на корпусе? Основное нежелание Ваше вижу только вот в этой Вашей фразе: "... Всего светильников 45 тясяч. ...) - это Вам не хухры-мухры столько замеров сделать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 12:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены