Неправильные показания счётчиков , Девять из четырнадцати счётчиков показывают неправильно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неправильные показания счётчиков , Девять из четырнадцати счётчиков показывают неправильно |
19.6.2018, 15:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2018 Пользователь №: 54329 |
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?
|
|
|
Максим Денисов Неправильные показания счётчиков 19.6.2018, 15:07
Гость сочувствующий Цитата(Максим Денисов @ 19.6.2018, 15:07)... 19.6.2018, 16:53
Максим Денисов Цитата(Гость сочувствующий @ 19.6.2018, 17... 20.6.2018, 10:32
Roman D Десять проводков на счетчиках можно подключить ско... 19.6.2018, 17:39
НИР Причин много, от схемы соединений счетчиков до тра... 20.6.2018, 11:35
Roman D И всё-таки Р- означает генерацию. А в действительн... 20.6.2018, 12:39
___VITOS___ Проверьте, не закорочены ли обмотки на ТТ, иногда ... 20.6.2018, 13:38
Roman D Цитата(___VITOS___ @ 20.6.2018, 12:38) Та... 20.6.2018, 14:01
___VITOS___ Цитата(Roman D @ 20.6.2018, 14:01) По опы... 20.6.2018, 14:05
Roman D Цитата(___VITOS___ @ 20.6.2018, 13:05) Ге... 20.6.2018, 14:20![]() ![]() ![]() |
|