Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ошибка при подключении эл.счётчика МЕРК.230ART 03 , Бахнуло так, что чуть не .....

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 20.6.2018, 1:24
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане, здравствуйте!!! Если объясните чайнику, буду благодарен. Сразу схема Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 CN, подключали всем миром, но в итоге не очень гладко всё получилось. Токовые концы фазы А посадили правильно 1,2-клеммы. а вот с концом напряжения вышло не очень-его посадили на клемму 9 (не на 10) да еще и попутав с расключением привели туда с фазы С . При включении БА-БАХ. Так вот вопрос---если бы привели на клемму 9 напряженческий конец с фазы А, БА-БАХ был бы или нет? Ну и если кто-то объяснит на пальцах почему (да/нет), респект и уважуха на всю жизнь.
Причина редактирования: с КАПСом не балуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анлрей
сообщение 20.6.2018, 1:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.6.2018
Пользователь №: 54331



Сама схема подключения:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.6.2018, 2:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.6.2018, 5:24) *
а вот с концом напряжения вышло не очень-его посадили на клемму 9 (не на 10) При включении БА-БАХ

Довольно частая ошибка. Дело в том, что клеммы цепей напряжения 9, 11, 13 имеют электрический контакт внутри счётчика соответственно с клеммами токовых цепей 1, 3, 5. А так как концы И2 трансформаторов напряжения "заземляются", то через малое сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока,
клеммы 9, 11, 13 приобретают "потенциал земли icon_biggrin.gif ". А Вы к ним фазу подключаете icon_biggrin.gif
Конечно будет
Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.6.2018, 5:24) *
При включении БА-БАХ

И независимо от наименования фазы при подключении цепей напряжения на клеммы9, 11, 13 будет
Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.6.2018, 5:24) *
При включении БА-БАХ

Совет - читайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Там и схемы подключения есть icon_biggrin.gif

Цитата(Анлрей @ 20.6.2018, 5:43) *
САМА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Схема неполная в плане того, что уже много лет обязательно заземление одного из выводов трансформатора тока. Чаще всего И2.
В руководстве по эксплуатации счётчика есть полная схема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.6.2018, 2:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Анлрей, КАПСом не балуйтесь!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 20.6.2018, 7:53
Сообщение #5





Гости






Цитата(ЛЕША @ 20.6.2018, 2:19) *
Довольно частая ошибка. Дело в том, что клеммы цепей напряжения 9, 11, 13 имеют электрический контакт внутри счётчика соответственно с клеммами токовых цепей 1, 3, 5. А так как концы И2 трансформаторов напряжения "заземляются", то через малое сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока,
клеммы 9, 11, 13 приобретают "потенциал земли icon_biggrin.gif ". А Вы к ним фазу подключаете icon_biggrin.gif
Конечно будет

И независимо от наименования фазы при подключении цепей напряжения на клеммы9, 11, 13 будет

Совет - читайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Там и схемы подключения есть icon_biggrin.gif


Схема неполная в плане того, что уже много лет обязательно заземление одного из выводов трансформатора тока. Чаще всего И2.
В руководстве по эксплуатации счётчика есть полная схема.


Спасибо ОГРОМНОЕ! Так вот я чуть не догоняю, где блин 9,11,13 приобретают "потенциал земли"? И мы не заземляли отдельным проводом выходы И2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 20.6.2018, 7:57
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.6.2018, 7:53) *
Спасибо ОГРОМНОЕ! Так вот я чуть не догоняю, где блин 9,11,13 приобретают "потенциал земли"? И мы не заземляли отдельным проводом выходы И2.


Всё, ещё раз, трансформатор напряжения в самом счётчике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.6.2018, 13:12
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Схема, на мой взгляд - явно некоректная. Нет требуемых заземлений вторичных обмоток ТТ.
ТН по определению на 0,4 кВ нет.
Перемычки на концы 9-11-13 отключаются только при поверке, когда нужно разъединить токовые и напряженческие элементы. По-моему, на схеме изображены неправильно.

С учетом того, что существовала иная схема подключения счетчиков, "семипроводка", до бабаха недалеко.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анлрей
сообщение 20.6.2018, 17:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.6.2018
Пользователь №: 54331



ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ПОНЯЛ почему бахнуло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 18:03