Ошибка при подключении эл.счётчика МЕРК.230ART 03 , Бахнуло так, что чуть не ..... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ошибка при подключении эл.счётчика МЕРК.230ART 03 , Бахнуло так, что чуть не ..... |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
20.6.2018, 1:24
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые форумчане, здравствуйте!!! Если объясните чайнику, буду благодарен. Сразу схема Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 CN, подключали всем миром, но в итоге не очень гладко всё получилось. Токовые концы фазы А посадили правильно 1,2-клеммы. а вот с концом напряжения вышло не очень-его посадили на клемму 9 (не на 10) да еще и попутав с расключением привели туда с фазы С . При включении БА-БАХ. Так вот вопрос---если бы привели на клемму 9 напряженческий конец с фазы А, БА-БАХ был бы или нет? Ну и если кто-то объяснит на пальцах почему (да/нет), респект и уважуха на всю жизнь.
Причина редактирования: с КАПСом не балуем!
|
|
|
|
20.6.2018, 1:43
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.6.2018 Пользователь №: 54331 |
|
|
|
20.6.2018, 2:19
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
а вот с концом напряжения вышло не очень-его посадили на клемму 9 (не на 10) При включении БА-БАХ Довольно частая ошибка. Дело в том, что клеммы цепей напряжения 9, 11, 13 имеют электрический контакт внутри счётчика соответственно с клеммами токовых цепей 1, 3, 5. А так как концы И2 трансформаторов напряжения "заземляются", то через малое сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока, клеммы 9, 11, 13 приобретают "потенциал земли ". А Вы к ним фазу подключаете Конечно будет При включении БА-БАХ И независимо от наименования фазы при подключении цепей напряжения на клеммы9, 11, 13 будет При включении БА-БАХ Совет - читайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Там и схемы подключения есть САМА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: Схема неполная в плане того, что уже много лет обязательно заземление одного из выводов трансформатора тока. Чаще всего И2. В руководстве по эксплуатации счётчика есть полная схема. |
|
|
20.6.2018, 2:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Анлрей, КАПСом не балуйтесь!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
20.6.2018, 7:53
Сообщение
#5
|
Гости |
Довольно частая ошибка. Дело в том, что клеммы цепей напряжения 9, 11, 13 имеют электрический контакт внутри счётчика соответственно с клеммами токовых цепей 1, 3, 5. А так как концы И2 трансформаторов напряжения "заземляются", то через малое сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока, клеммы 9, 11, 13 приобретают "потенциал земли ". А Вы к ним фазу подключаете Конечно будет И независимо от наименования фазы при подключении цепей напряжения на клеммы9, 11, 13 будет Совет - читайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Там и схемы подключения есть Схема неполная в плане того, что уже много лет обязательно заземление одного из выводов трансформатора тока. Чаще всего И2. В руководстве по эксплуатации счётчика есть полная схема. Спасибо ОГРОМНОЕ! Так вот я чуть не догоняю, где блин 9,11,13 приобретают "потенциал земли"? И мы не заземляли отдельным проводом выходы И2. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
20.6.2018, 7:57
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
20.6.2018, 13:12
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Схема, на мой взгляд - явно некоректная. Нет требуемых заземлений вторичных обмоток ТТ.
ТН по определению на 0,4 кВ нет. Перемычки на концы 9-11-13 отключаются только при поверке, когда нужно разъединить токовые и напряженческие элементы. По-моему, на схеме изображены неправильно. С учетом того, что существовала иная схема подключения счетчиков, "семипроводка", до бабаха недалеко. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
20.6.2018, 17:54
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.6.2018 Пользователь №: 54331 |
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ПОНЯЛ почему бахнуло.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 18:03 |
|