Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение оборудования из США 208 В

Alex_Mamaev
сообщение 18.6.2018, 19:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.6.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54321



Добрый день! Требуется подключить в нашу сеть центрифугу Beckman J2-HC, рассчитанной на однофазные 208 В 30А

Нужна помощь в выборе или трансформатора или возможно стабилизатора напряжения примерно на 8-10 кВт с регулировкой выходного напряжения.





Сообщение отредактировал Alex_Mamaev - 19.6.2018, 20:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 18.6.2018, 22:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 887
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Автотрансформатор 1 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Mamaev
сообщение 19.6.2018, 9:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.6.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54321



Разве не мало будет одного кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 12:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Даже много, исходя из того моря информации, что вы дали


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.6.2018, 14:15
Сообщение #5





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2018, 12:06) *
Даже много, исходя из того моря информации, что вы дали

Ты что слепой или тупой? Мощность считать умеешь?
Цитата(Alex_Mamaev @ 18.6.2018, 19:35) *
Требуется подключить в нашу сеть центрифугу Beckman J2-HC, рассчитанной на однофазные 208 В 30А

208 x 30 = 6 240 Вт

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Mamaev
сообщение 19.6.2018, 14:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.6.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54321



Цитата(Гость @ 19.6.2018, 18:15) *
Ты что слепой или тупой? Мощность считать умеешь?

208 x 30 = 6 240 Вт


Вот-вот, я думаю автотрансформатор 10 кВт нужно брать. Может быть напишет кто-нибудь, у кого был опыт с подключением подобного оборудования..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 14:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 19.6.2018, 16:15) *
Ты что слепой или тупой? Мощность считать умеешь?

А у тебя прямо культура так и прёт наружу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.6.2018, 14:39
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость @ 19.6.2018, 14:15) *
Ты что слепой или тупой? Мощность считать умеешь?
208 x 30 = 6 240 Вт

Ну раз вы не тупой:
1. центрифуга - электродвигатель - косинус фи - сосчитаете? Косинус Вам известен?
2. центрифуга - электродвигатель - пусковой ток - для блока питания нужно учитывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 14:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Alex_Mamaev, а сколько вольт разницы между номиналом вашего аппарата и напряжением в вашей розетке? А какой допуск по напряжению в США?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Mamaev
сообщение 19.6.2018, 15:17
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.6.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54321



Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2018, 18:41) *
Alex_Mamaev, а сколько вольт разницы между номиналом вашего аппарата и напряжением в вашей розетке? А какой допуск по напряжению в США?


Я вас понял, посмотрю допуски у них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.6.2018, 16:37
Сообщение #11





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2018, 14:41) *
Alex_Mamaev, а сколько вольт разницы между номиналом вашего аппарата и напряжением в вашей розетке? ...

Костян, я вот думаю там и частота в сети другая, не будет ли это тоже влиять? Я мельком пробежался по этим центрифугам в сети, там оказывается довольно сложное устройство. Да и напряжение 208 В какое-то не стандартное, может там какой-то свой хитрый блок питания стоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.6.2018, 16:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый автор, почитайте про трансформаторы вольтодобавки если заморочится с перемоткой простого трансформатора Вам легко хватит трансформатора на 0,6 кВт. Но это надо делать самому, там вторичка перематывается более толстым проводом. От типа соединения обмоток зависит будет ли эта штука понижать или повышать напряжение. Раньше так отматывали счетчики, сейчас этого не сделаешь. Так что технология трансформатора работающего как вольтодавка забыта. Если самому делать этого не охота купите себе стабилизатор где напряжение на выходе можно забить в мозги стабилизатора. Ну думаю на 6 кВт хватит. Понижать всегда легче чем повышать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 16:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Гость сочувствующий_, вот и мне интересно тоже. Почему автор озабочен какой то разницей в 12 Вольт, которая наверняка укладывается и в российские и в американские нормы, но его не интересует разница в частотах.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.6.2018, 18:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2018, 16:55) *
... и мне интересно тоже. Почему автор озабочен какой то разницей в 12 Вольт, которая наверняка укладывается и в российские и в американские нормы, но его не интересует разница в частотах.

и мне тоже... откуда ТС выкопал 208 В? в Америке стандарт 110 В для маломощных потребителей и 220 В для мощных... На 220 В без проблем включается в нашу сеть, при условии достаточной мощности... Никакие трансформаторы, стабилизаторы, интеграторы не нужны... Сдаётся мне, ТС чего-то темнит или троллит...

Сообщение отредактировал Ixtim - 19.6.2018, 18:07


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.6.2018, 18:32
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Трамп по гарантии заплатит.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Mamaev
сообщение 19.6.2018, 20:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.6.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54321



Цитата(Ixtim @ 19.6.2018, 22:01) *
и мне тоже... откуда ТС выкопал 208 В? в Америке стандарт 110 В для маломощных потребителей и 220 В для мощных... На 220 В без проблем включается в нашу сеть, при условии достаточной мощности... Никакие трансформаторы, стабилизаторы, интеграторы не нужны... Сдаётся мне, ТС чего-то темнит или троллит...


Спасибо за ваш совет, может и напрямую подключим. На фото посмотрите, наконец-то получилось прикрепить)

Цитата(Roman D @ 19.6.2018, 22:32) *
Трамп по гарантии заплатит.

Хорошо бы

Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2018, 20:55) *
Гость сочувствующий_, вот и мне интересно тоже. Почему автор озабочен какой то разницей в 12 Вольт, которая наверняка укладывается и в российские и в американские нормы, но его не интересует разница в частотах.

Почему не интересует, я же совета по подключению прошу.

Цитата(шахтер @ 19.6.2018, 20:38) *
Уважаемый автор, почитайте про трансформаторы вольтодобавки если заморочится с перемоткой простого трансформатора Вам легко хватит трансформатора на 0,6 кВт. Но это надо делать самому, там вторичка перематывается более толстым проводом. От типа соединения обмоток зависит будет ли эта штука понижать или повышать напряжение. Раньше так отматывали счетчики, сейчас этого не сделаешь. Так что технология трансформатора работающего как вольтодавка забыта. Если самому делать этого не охота купите себе стабилизатор где напряжение на выходе можно забить в мозги стабилизатора. Ну думаю на 6 кВт хватит. Понижать всегда легче чем повышать.


Спасибо! Можете посоветовать такой стабилизатор с регулятором выходного напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.6.2018, 4:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Alex_Mamaev, Не стабилизаторы не мое. Где то читал про такой случайно, как его звали не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 20.6.2018, 7:22
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Основное фазное напряжение сети США, в соответствии со стандартом, составляет 120 Вольт (от 114 до 126 Вольт).

Трёхфазное линейное напряжение соответственно равно 120 х √3 = 208 Вольт.

Наиболее надёжным способом получить такое напряжение от Российской электросети является применение понижающих однофазных 220 → 120 и трёхфазных 380 → 208 трансформаторов.

Эта информация с сайта http://www.ekskon.ru/transformatory/ponizh...anskoj-texniki/
Частота для подобной центрифуги, думаю, не критична, так как управление двигателем частотно-регулируемое.

Сообщение отредактировал Null - 20.6.2018, 7:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 20.6.2018, 9:43
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Логично было бы "списатся" с производителем, и получить консультацию из тех.отдела...
Цитата
Трёхфазное линейное напряжение соответственно равно 120 х √3 = 208 Вольт.
И не только... ГОСТы США, они такие многогранные... icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Marten - 20.6.2018, 9:48


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены