![]() Заземление электрики в старом фонде, в доме нет заземления вообще , Помогиие разобраться с TN / TN-C-S. Что это за системы и как заземлять |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление электрики в старом фонде, в доме нет заземления вообще , Помогиие разобраться с TN / TN-C-S. Что это за системы и как заземлять |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
Исходные данные:
Дом 99 года постройки, общедомового заземления нет. Что значит система заземления TN / TN-C-S, которую рекомендовано делать в ПУЭ. Каким оьразом тогда заземляются контакты? Раньше было вродебы заземлено рабочим нулем, как раз потому что небыло общедомового заземления. Это как система назывпется? Я совсем не понимаю, буду очень благодарна за разъяснения ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Зачем Вам это нужно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
Зачем Вам это нужно? Смотирите, если вам не сложно со мной пообщаться на эту тему, то я расскажу более подробно. Произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Причина пожара (из заключения пожарной лаборатории мчс) - воспламенение газового шланга из-за короткого замыкания в проводе электроприбора . В сети дома проходил аварийный режим- сверхнапряжение. Это подтверждается тем,что у соседей из всех трех подъездов погорели электроприборы, некоторые соседи сдавали приборы на экспертизу, и получили заключение, что приборв сгорели т.к. Находились длителтное время под напряжением свыше 350 вольт. Электрики до момента пожара откючали энергию, потом включали на 5 минут, у соседей как раз в эти 5 минут погорелатехника, а у нас начался пожар. Далее. На суде электрикм пытаются все свалить на неправильно подключенную проводку, о которой я спросила в начале темы. Мне хочется разобраться сначала с этими системами подключения заземления, и потом хочу понять, как вернуться к короткому замыканию провода электроприбора, из за которого все произошло. Шнур электроприбора же не имеет отношения к проводке? Сообщение отредактировал Olga_Olga - 19.6.2018, 18:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Система про которую спрашиваете называется TN-C, и в квартиры шла 2х проводка (фаза и ноль без заземления)
Техника погорела изза отгорания НУЛЯ, а возможно не отгорания, криво отключенного кривыми электриками Возгорание это надо более детально смотреть ситуацию Эта тема широко раскрыта с сети... погуглите -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Смотирите, если вам не сложно со мной пообщаться на эту тему, то я расскажу более подробно. Произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Причина пожара (из заключения пожарной лаборатории мчс) - воспламенение газового шланга из-за короткого замыкания в проводе электроприбора т.к. больше свалить не на что. Электрики до момента пожара откючали энергию, потом включали на 5 минут, у соседей как раз в эти 5 минут погорелатехника, а у нас начался пожар. Далее. На суде электрикм пытаются все свалить на неправильно подключенную проводку, о которой я спросила в начале темы. Мне хочется разобраться сначала с этими системами подключения заземления, и потом хочу понять, как вернуться к короткому замыканию провода электроприбора, из за которого все произошло. Шнур электроприбора же не имеет отношения к проводке? Перенапряжение возникло, т.к. оторвали ноль. А из-за чего там дальше загорелось выяснить невозможно. Виновата Ваша УК. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.6.2018, 18:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
Система про которую спрашиваете называется TN-C, и в квартиры шла 2х проводка (фаза и ноль без заземления) Техника погорела изза отгорания НУЛЯ, а возможно не отгорания, криво отключенного кривыми электриками Возгорание это надо более детально смотреть ситуацию Эта тема широко раскрыта с сети... погуглите Прочитав вашу подпись, я опасаюсь задавать вам вопросы ![]() В лектрике я на 1% даже не понимаю. Скажите, эту систему TN-C можно использовать как альтернативу другим указанным? Если в доме нет заземления? Я гуглила, честно. Но PEN проводники и прочее для меня китайские иероглифы т.к. больше свалить не на что. А как грамотно сказать об этом судье? Может посоветуете что? Перенапряжение возникло, т.к. оторвали ноль. А из-за чего там дальше загорелось выяснить невозможно. Виновата Ваша УК. У электриков опил деревьев производился из-за обрыва проводов воздушной линии. Ук виновата в чем именно? Что Узо не установили? Сообщение отредактировал Olga_Olga - 19.6.2018, 18:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Olga_Olga, скажу проще - обрыв нуля в любой системе может привести к выгоранию техники и соответственно к пожарам
ищите в сети подобные случаи.... как люди подавали в суд и прочее.... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А, ну если Вам известно, что ноль оторвали не в доме, которым управляет УК, значит УК не виновата. Старую систему TN-C никто не запрещает. В УК должен быть проект дома. Если проводка соответствует проекту, а не мнению электриков, то беспокоиться Вам нечего. Виноваты те, кто учинил обрыв нуля между домом и подстанцией.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.6.2018, 19:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
[quote name='haramamburu' date='19.6.2018, 18:34' post='500797']
Система про которую спрашиваете называется TN-C, и в квартиры шла 2х проводка (фаза и ноль без заземления) А для современных силовых электроприборов обязательно наличие трехпроводной электропроводки с использованием заземляющего проводника, правильно? Это я взяла из ответа электриков-ответчиков. Эту трехпроводную проводку реально провести в доме без заземления? Куда деть этот третий провод? Возможно, логичнее использовать все-таки двухжильный? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А для современных силовых электроприборов обязательно наличие трехпроводной электропроводки с использованием заземляющего проводника, правильно? отмазки, третий провод (земля) нужен в первую очередь для электробезопасности человека.Это я взяла из ответа электриков-ответчиков. Цитата Эту трехпроводную проводку реально провести в доме без заземления? Куда деть этот третий провод? и да и нет, нормальной и предназначенной для этой жилы в щите нет, но некоторые этот третий провод цепляют к просто нулю... и это неправильно, но опять таки, приборам то пофиг это, а вот человека это деяние при определенных обстоятельствах может и убить (появление фазы на корпусе)Цитата Возможно, логичнее использовать все-таки двухжильный? до реконструкции, пока не появится этот самый провод в этажном щите, логичнее-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
А, ну если Вам известно, что ноль оторвали не в доме, которым управляет УК, значит УК не виновата. Старую систему TN-C никто не запрещает. В УК должен быть проект дома. Если проводка соответствует проекту, а не мнению электриков, то беспокоиться Вам нечего. Виноваты те, кто учинил обрыв нуля между домом и подстанцией. У нас нет данных, прямо подтверждающих обрыв нуля на линии. Просто указано, что произошел обрыв провода. Или из этого и так понятно, что оборвался в том числе и ноль? Про TN-C. Электрики ссылаются на ПУЭ п.7.1.13, где написано что должно применяться заземление Tn-S или Tn-c-S. Я в первом сообщении поэтому про них и спрашивала. А как же тогда TN-C? УК принимала дом на баланс без доп. электропроводки. Все делали ее у частников. отмазки, третий провод (земля) нужен в первую очередь для электробезопасности человека. и да и нет, нормальной и предназначенной для этой жилы в щите нет, но некоторые этот третий провод цепляют к просто нулю... и это неправильно, но опять таки, приборам то пофиг это, а вот человека это деяние при определенных обстоятельствах может и убить (появление фазы на корпусе) до реконструкции, пока не появится этот самый провод в этажном щите, логичнее Мне нужно сейчас составить некий ответ официальный для суда на доводы электриков. Правильно ли я поняла, что наличие трехжильного провода для электроприбора обязательно лишь при наличии в общедомовом щите третьего провода (земля). Но тк реконструкции этажных щитов не проводилось, использование трехжильной электропроводки не обязательно и не несет в себе функциональной нагрузки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Про TN-C. Электрики ссылаются на ПУЭ п.7.1.13, где написано что должно применяться заземление Tn-S или Tn-c-S. Я в первом сообщении поэтому про них и спрашивала. А как же тогда TN-C? вам должно быть похрен что и как УК принимала, это раз, второе, то на что они ссылаются - это для правил 2003г - это два, на три - TNC и так приходит к домам, и только там, в Распределительном немаленьком щите делают из него TN-C-SУК принимала дом на баланс без доп. электропроводки. Все делали ее у частников. TN-S, это вообще сказка.. много кто слышал про него и так же никто не видел его в живую)))) Цитата Мне нужно сейчас составить некий ответ официальный для суда на доводы электриков. ищите подобные дела в сети! Цитата Правильно ли я поняла, что наличие трехжильного провода для электроприбора обязательно лишь при наличии в общедомовом щите третьего провода (земля). Но тк реконструкции этажных щитов не проводилось, использование трехжильной электропроводки не обязательно и не несет в себе функциональной нагрузки? не совсем так, в таких приборах в инструкции написано что 3я жила ОБЯЗАТЕЛЬНА! но как я уже говорил, это в целях электробезопасности-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Мне нужно сейчас составить некий ответ официальный для суда на доводы электриков. Приводите тезисно доводы электриков, в ответ получите тезисно контрдоводы. Так будет правильнее, чем кусками выдёргивать инфу из сообщений на форуме. А потом в сети найдёте образец "кляузы" на электриков, УК, ЭСО, министра энергетики и прочих ответственных лиц... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
Спасибо вам за рекомендацию. Так и поступлю.
Вот первая выдержка: От воздушной линии осуществляется электроснабжение нескольких жилых домов (многоквартирный и 2 частных). В случае возникновения аварийного режима на данный воздушной линии, аварийный режим происходил бы во всех домах запитанных от данной линии. Наш дом мог находиться последним в цепи,поэтому другие дома не пострадали? Правильно я понимаю?
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если Ваш дом последний в линии, то вполне вероятно, что при аварии на линии мог пострадать только он.
ЗЫ. Не стоит при написании своего сообщения полностью цитировать предыдущее сообщение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Знаете, как происходит пожарная экспертиза?
На пожарище находится самый горелый провод (ну, или шланг). И он (читай: хозяин) объявляется виновником. А что, иначе бывает? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
Я не разобралась с нулевым проводом. Если происходит обрыв на воздушной линии, значит ноль точно оборвался? И это привело к сверхнапряжению?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если происходит обрыв на воздушной линии, значит ноль точно оборвался? Оборвался один из четырёх (скорее всего) проводов. Ноль - самый нижний. Ни про какое сверх- или перенапряжение не может быть и речи. При обрыве нулевого проводника на одной из трёх фаз может увеличиться напряжение аж до примерно 380 вольт. Объяснить данное явление можно ТОЛЬКО человеку, имеющему образование в данной области. Который,как минимум, понимает, о чём идёт речь. Поэтому требуется нечто большее, чем глубокое внутреннее убеждение. Пока не понятно, действовали ли те правила под номером (?) устройства электроустановок, на которые ссылаются оппоненты, на момент строительства объекта. Сообщение отредактировал Roman D - 19.6.2018, 22:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
[quote name='Roman D' date='19.6.2018, 22:44' post='500819']
Оборвался один из четырёх (скорее всего) проводов. Ноль - самый нижний. Ни про какое сверх- или перенапряжение не может быть и речи. Почему о перенапряжении не может быть речи? Простите,я не разобралась. Объясните более подробно,если можно. При обрыве нулевого проводника на одной из трёх фаз может увеличиться напряжение аж до примерно 380 вольт. А при обрыве другого провода из четырёх не будет перенапряжения в сети? У нас же у соседей сгорели приборы от превышения напряжения, плюс заключение МЧС , что протекал аварийный режим в сети. Это косвенно подтверждает обрыв нуля? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А при обрыве другого провода из четырёх не будет перенапряжения в сети? При обрыве фазного провода просто - у абонентов, подключенных к соответствующей фазе, не будет напряжения. У нас же у соседей сгорели приборы от превышения напряжения, плюс заключение МЧС , что протекал аварийный режим в сети. И в суд необходимо предоставить акты из ремонтных организаций, в которые обращались люди со сгоревшими приборами. Обязательно. Это косвенно подтверждает обрыв нуля? Да. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |