Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
ig.mi
сообщение 18.6.2018, 21:57
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



С сайтом сегодня что то непонятно с синхронизацией постов. вчера сайт вообще был недоступен...

Для бесщеточной системы возбуждения синхронных генераторов имеем многополюсный неподвижный внешний (полюсами внутрь), конструктивно закреплённый на корпус генератора (там же находится обмотки силового статора для ПЕРЕМЕННЫХ 400 вольт, как то так......) бублик питаемый постоянным напряжением. Он создаёт толпу постоянных магнитных полюсов. По определению синхронных машин это - РОТОР. Но он вывернут наизнанку и неподвижен.
А в дрели есть ЯКОРЬ. там принцип другой в принципе icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.6.2018, 5:26
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(ig.mi @ 18.6.2018, 21:57) *
Для бесщеточной системы возбуждения синхронных генераторов имеем многополюсный неподвижный внешний (полюсами внутрь), конструктивно закреплённый на корпус генератора (там же находится обмотки силового статора для ПЕРЕМЕННЫХ 400 вольт, как то так......) бублик питаемый постоянным напряжением. Он создаёт толпу постоянных магнитных полюсов. По определению синхронных машин это - РОТОР. Но он вывернут наизнанку и неподвижен.

Ну да. Все это делается чтобы исключить щетки из схемы. Поэтому вариант с неподвижным ротором и с диодами не пойдет.
Плюсом этого способа является ещё и то что обращённая синхроная машина ещё и является электромашиным усилителем. Тоесть, для управления такого генератора нужна небольшая мощность. Какой-нибудь специализированный электронный регулятор запросто можно подключить к такому генератору. Я бы на месте ТС так бы и сделал. Выкинул всю начинку и оставил только один трансформатор для питания регулятора.
Про дрель шутка была.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 19.6.2018, 9:56
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Например такой - AVR-12 Datakom Универсальный регулятор напряжения.
Но все же есть смысл убедиться что нет виткового замыкания в системе возбуждения.
Со слов ТС события происходящие с напряжением генератора напоминают на нажатие кнопки гашения поля...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
glaven
сообщение 19.6.2018, 19:40
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54106



Цитата(rosck @ 19.6.2018, 7:26) *
Какой-нибудь специализированный электронный регулятор запросто можно подключить к такому генератору. Я бы на месте ТС так бы и сделал. Выкинул всю начинку и оставил только один трансформатор для питания регулятора.

Поддержу. Был аналогичный опыт на каком-то древнем генераторе. Проблема конечно была не в его древности, а больше в степени запущенности всей ДГУ в целом. В конечном итоге регулятор напряжения очень удачно "сросся" со всем остальным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 