![]() Падение напряжения на генераторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падение напряжения на генераторе |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
С сайтом сегодня что то непонятно с синхронизацией постов. вчера сайт вообще был недоступен...
Для бесщеточной системы возбуждения синхронных генераторов имеем многополюсный неподвижный внешний (полюсами внутрь), конструктивно закреплённый на корпус генератора (там же находится обмотки силового статора для ПЕРЕМЕННЫХ 400 вольт, как то так......) бублик питаемый постоянным напряжением. Он создаёт толпу постоянных магнитных полюсов. По определению синхронных машин это - РОТОР. Но он вывернут наизнанку и неподвижен. А в дрели есть ЯКОРЬ. там принцип другой в принципе ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Для бесщеточной системы возбуждения синхронных генераторов имеем многополюсный неподвижный внешний (полюсами внутрь), конструктивно закреплённый на корпус генератора (там же находится обмотки силового статора для ПЕРЕМЕННЫХ 400 вольт, как то так......) бублик питаемый постоянным напряжением. Он создаёт толпу постоянных магнитных полюсов. По определению синхронных машин это - РОТОР. Но он вывернут наизнанку и неподвижен. Ну да. Все это делается чтобы исключить щетки из схемы. Поэтому вариант с неподвижным ротором и с диодами не пойдет. Плюсом этого способа является ещё и то что обращённая синхроная машина ещё и является электромашиным усилителем. Тоесть, для управления такого генератора нужна небольшая мощность. Какой-нибудь специализированный электронный регулятор запросто можно подключить к такому генератору. Я бы на месте ТС так бы и сделал. Выкинул всю начинку и оставил только один трансформатор для питания регулятора. Про дрель шутка была. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Например такой - AVR-12 Datakom Универсальный регулятор напряжения.
Но все же есть смысл убедиться что нет виткового замыкания в системе возбуждения. Со слов ТС события происходящие с напряжением генератора напоминают на нажатие кнопки гашения поля... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 ![]() |
Какой-нибудь специализированный электронный регулятор запросто можно подключить к такому генератору. Я бы на месте ТС так бы и сделал. Выкинул всю начинку и оставил только один трансформатор для питания регулятора. Поддержу. Был аналогичный опыт на каком-то древнем генераторе. Проблема конечно была не в его древности, а больше в степени запущенности всей ДГУ в целом. В конечном итоге регулятор напряжения очень удачно "сросся" со всем остальным. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |