сообщение 16.6.2018, 18:01
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Так как частенько занимаюсь электрикой (шабашу на стройке) часто возникает надобность отличить ноль от земли. Конечно, я знаю способы как это сделать, но они слишком замудренные и заключаются в основном в отсоединении во вводном щите одного из двух проводников (если нет цветовой маркировки). Когда стоит защита по диф-току, дело упрощается. Собственно может есть простые способы отличить немаркированную проводку (или коряво маркированную)?
И вопрос в последствиях от перепутанного нуля с землей - кроме некорректной работы диф-защиты могут быть печальные последствия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.6.2018, 19:17
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Видеоматериал для обучения


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 16.6.2018, 19:34
Сообщение #3





Гости






Не понятен ваш юмор, я задал глупый вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.6.2018, 19:55
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Федя Рашпиль @ 16.6.2018, 18:34) *
Не понятен ваш юмор, я задал глупый вопрос?

Словосочетания в Вашем вопросе имеют некоторую несовместимось. что вызывает подозрения в троллинге.

Безопасно для себя и окружающих отличать фазу от нуля способны работники, имеющие профильное образование; в определённых случаях - прошедшие обучение по утвержденной программе (ну, само собой, имеющие действующие корочки). Работники проинструктированные (первая - вторая группа) должны понимать одно: НЕ ЛЕЗЬ ОДИН!!!

Отличить ноль от земли по некоторым еле заметным признакам могут также некоторые шарлатаны (типа по цвету изоляции).
Раз попалась дача, ранее выстроенная военным моряком (возможно, штурманом). Там фаза проходила по самому яркому, желто-зелёному проводу.

Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2018, 20:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 16.6.2018, 20:11
Сообщение #5





Гости






Понятно... А за ролик спасибо, давненько не смотрел городка!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kornet-liberia
сообщение 16.6.2018, 20:15
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 22.4.2018
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049



А что может быть еще проще, отзвонить провода относительно земли или друг друга? Или вы хотели бы узнать какой-то супер магический прием? Последствия могут быть, но это зависит от состояния защитного заземления, которое определяется специализированными приборами и специалистами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 16.6.2018, 20:24
Сообщение #7





Гости






"А что может быть еще проще, отзвонить провода относительно земли или друг друга?"
Не знал о таком способе. Правда не понял как это сделать? Вот дана распредкоробка, три провода, два неизвестных - как звонить?
На данный момент я знаю только один метод - лезть в щит. Вопрос здесь задал с предположением, что есть какие-то простые способы, о которых попросту не знаю или не догадался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 16.6.2018, 20:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Федя Рашпиль @ 16.6.2018, 19:01) *
Собственно может есть простые способы отличить немаркированную проводку (или коряво маркированную)?

Включить нагрузку и в распред щите, клещами найти где появился ток, на РЕ или N.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 16.6.2018, 20:36
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Федя Рашпиль @ 16.6.2018, 18:01) *
Здравствуйте. Так как частенько занимаюсь электрикой (шабашу на стройке) часто возникает надобность отличить ноль от земли. Конечно, я знаю способы как это сделать, но они слишком замудренные и заключаются в основном в отсоединении во вводном щите одного из двух проводников (если нет цветовой маркировки). Когда стоит защита по диф-току, дело упрощается. Собственно может есть простые способы отличить немаркированную проводку (или коряво маркированную)?
И вопрос в последствиях от перепутанного нуля с землей - кроме некорректной работы диф-защиты могут быть печальные последствия?

Ну во первых сейчас вроде все провода идут с нормальной цветовой маркировкой и вопрос тогда возникает,а провода кто кидал на вашей шабашке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.6.2018, 20:38
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Kornet-liberia @ 16.6.2018, 19:15) *
А что может быть еще проще, отзвонить провода относительно земли или друг друга?

Для не действующих электроустановок способы работ могут позволять гораздо больше вариантов.
,
Разумеется, приглашение специалиста - верный способ . Дело в том, что специалист по внешнему виду и поведению мало отличается от шарлатана - как фазный проводник от нулевого. Пока не прикоснёшся непосредственно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.6.2018, 20:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Фадик @ 16.6.2018, 21:36) *
...сейчас вроде все провода идут с нормальной цветовой маркировкой и вопрос тогда возникает,а провода кто кидал на вашей шабашке?

Да что непонятно-то... стройка - этож воплощение ада на земле icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.6.2018, 20:42
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ixtim @ 16.6.2018, 19:39) *
Да что непонятно-то... стройка - этож воплощение ада на земле icon_biggrin.gif

+5! Но я бы применил понятие ХАОС! А ад- место отбытия наказаний или сбывания мечты...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kornet-liberia
сообщение 16.6.2018, 20:52
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 22.4.2018
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049



Цитата(Федя Рашпиль @ 16.6.2018, 20:24) *
"А что может быть еще проще, отзвонить провода относительно земли или друг друга?"
Не знал о таком способе. Правда не понял как это сделать? Вот дана распредкоробка, три провода, два неизвестных - как звонить?
На данный момент я знаю только один метод - лезть в щит. Вопрос здесь задал с предположением, что есть какие-то простые способы, о которых попросту не знаю или не догадался.

Определяем фазу. Фазу в сторону. Берем тестер и звоним на землю оставшиеся провода, если ноль не находится на земле, то он на землю звонится не будет, а если звонятся два провода, один все равно придется отсоединять в щите от шины чтобы его прозвонить. Определяем где ноль где земля. И все. Но лезть в щит все равно придется если у вас ноль окажется заземленным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 16.6.2018, 20:54
Сообщение #14





Гости






Цитата(Roman D @ 16.6.2018, 20:38) *
Для не действующих электроустановок способы работ могут позволять гораздо больше вариантов.
,
Разумеется, приглашение специалиста - верный способ . Дело в том, что специалист по внешнему виду и поведению мало отличается от шарлатана - как фазный проводник от нулевого. Пока не прикоснёшся непосредственно.

Как негативно вы относитесь к шабашникам. Ну тут дело каждого. На моей же практике встречались электрики с корочками (они действительно учились) смутно отличающие ток от напряжения. Но эта тема для другого обсуждения.
За совет с токовыми клещами спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 16.6.2018, 21:01
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Ixtim @ 16.6.2018, 20:39) *
Да что непонятно-то... стройка - этож воплощение ада на земле icon_biggrin.gif

Ну не знаю,в старом жил.фонде советских времен были одноцветные но и земли там не было.А в новостроях цветность идёт как положено.Так же автор говорит про шабашки,под коими можно подразумевать и частный сектор.Вот и возникает вопрос кто кидал провода.А дальше можно и выводы сделать и что то подсказать по теме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kornet-liberia
сообщение 16.6.2018, 21:11
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 22.4.2018
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049



Кода работал монтажником и кидали трехпроводную лапшу, земля была средним проводом, но это не факт, кто-то мог ее кинуть как угодно, все зависит от монтажников, которые договариваются между собой где будет на лапше ноль, а где земля, для последующей распайки и подключения. Способ определения Только звонить провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.6.2018, 21:12
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Профессионалы естественным отбором в профессии остаются разве что среди сапёров на разминировании.
Обратный вариант - шахиды.
.
А с электриками - ещё хуже.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 17.6.2018, 4:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Если надо узнать где какой провод в паре проводов, на одном конце кабеля вешают диод с другого конца обычным мультиметром в режиме проверки диодов эту пару прозванивают. И по положению шупов, диод закрыт, щупы поменял местами диод открыт. Определяют где провод №1 где №2. Стандартная уловка электрика в шахте.

Сообщение отредактировал шахтер - 17.6.2018, 4:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 18.6.2018, 6:12
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(шахтер @ 17.6.2018, 5:40) *
...на одном конце кабеля вешают диод с другого конца обычным мультиметром в режиме проверки диодов эту пару прозванивают...

icon_biggrin.gif для стройки это, капец, как сложно... тамошний контингент врядли совладает с мультиметром icon_wink.gif ...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 20.6.2018, 17:05
Сообщение #20





Гости






Цитата(Ixtim @ 18.6.2018, 6:12) *
icon_biggrin.gif для стройки это, капец, как сложно... тамошний контингент врядли совладает с мультиметром icon_wink.gif ...

Тамошний контингент также не очень высокого мнения о напыщенных электриках... с корочками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 10:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены