Появление напряжения на соседней фазе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Появление напряжения на соседней фазе |
14.6.2018, 17:59
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Уважаемые Коллеги.
Собирая щиток наткнулся на следующую, на первый взгляд, интересную "хрень". Вот кусок схемы моего щита: Фаза L1 идет со своим отдельным нулем (N1) поскольку она проходит через АВР с генератором и ноль от ВРУ, естественно, превращается в "не пойми что". А Фазы L2 и L3 как шли от п/пУЗО на 300ма, так и идут дальше. Т.к. все потребители у меня однофазные, то я их просто ручками раскидал по фазам и кроссами скоммутировал. Для теста я подаю однофазное напряжение (только такое есть в квартире) поочередно на каждую фазу и ее ноль (см. на схеме). Так вот когда я подаю испытательное напряжение на ноль и фазу 1, то все окей - на УЗО1 есть 220В, на остальных по 0В. Но это и логично А вот когда подаю напряжение на фазу L2 или L3, то наблюдаю странное поведение на соседней фазе L3 (если напряжение подано на L2) или L2 соответственно (см схему). У меня появляется напряжение от 14 до 26 вольт на соответствующем УЗО.... ПОЧЕМУ ТАК? ОТКУДА? Может быть, так и должно быть? Подскажите, пожалуйста. П.С. Также сообщаю, что все УЗО находятся во включенном состоянии. При нажатии на кнопку "тест": УЗО1 - не срабатывает, УЗО2 - НЕ срабатывает, УЗО3 - срабатывает (т.е. все как надо. все верно...) И нагрузки нет никакой (а значит, ток не течет и об индуктивном токе говорить не приходится). Только подано испытательное напряжение и все. П.П.С. Я проверил кросс-модуль. Там все шины четко изолированы, пробоев нет. Что делать? Куда копать? |
|
|
||
|
|
15.6.2018, 6:39
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте.
|
|
|
15.6.2018, 9:40
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте. Я вчера ночью провел этот тест. Выключил в ящике вообще всю автоматику, все АВ, все УЗО.... И да! Напряжение (правда всего 12-14 вольт) на соседней фазе осталось А про подключение нагрузки Вы что имеете в виду? Подключить нагрузку к той фазе, на которую я подаю 220В и посмотреть будет ли на соседней фазе напряжение? И сколько этой нагрузки подать? У меня в щите примерно 20 контуров, подать на каждый нагрузку? Заранее благодарен за ответ |
|
|
15.6.2018, 9:57
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Мультиметр зашунтируй резистором в (5..10)кОм и измерь снова. Нормально стало?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.6.2018, 10:29 |
|
|
|
|
15.6.2018, 10:51
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
|
|
|
15.6.2018, 10:55
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нормально стало? Думаю, что щупам мультиметра станет гораздо теплее... Pavel1979, лампочки от холодильника навесьте на измеряемые цепи... чтоб сильно не слепило... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.6.2018, 10:59
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
|
|
|
|
|
15.6.2018, 11:18
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Резистор на щупах или нагрузка (лампочки, к примеру) на всех линиях, замкнут цепь и уберут наведённое напряжение. Результаты измерений будут точными.
Электрофизику и не трогайте... ЗЫ. Лучше лампочка, а не печка на щупах... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.6.2018, 11:41
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я извиняюсь за свою безграмотность, но как физический смысл имеет шунтирование? На резистор пойдет бОльшая часть тока... напряжение такое же.. Я просто не силен в электрофизике Когда ты выключаешь цепь и пытаешься измерить напряжение после выключателя, то напряжение на мультиметре U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+Rутечки) Для примера: cопротивление мультиметра Rмульт=10МОм, сопротивление утечки Rутечки=100МОм, Uсети=220, то мультиметр покажет U=10*220(100+10)=20В Чтобы уменьшить показание надо либо уменьшить утечку до гигаома, либо уменьшить входное сопротивление мультиметра. Утечка в 100МОм в практике относительно низких напряжений допустима и дальше уменьшать утечку не имеет смысла. Поэтому, чтобы не мазолить глаза этими 20В надо уменьшить входное сопротивление мультиметра, зашутрировав его относительно высокоомным резистором, например, в 10кОм (0.01МОм), но гораздо с меньшим сопротивлением, чем R мультиметра. Тогда мультиметр покажет U=0.01*220(100+0.01)=0.02~0 В Если ты его ткнешь в розетку напрямую, то R утечки=0 и он тебе покажет полное напряжение сети. U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+0)=Uсети=220В как то так... Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.6.2018, 11:42 |
|
|
15.6.2018, 11:59
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Резистор на щупах или нагрузка (лампочки, к примеру) на всех линиях, замкнут цепь и уберут наведённое напряжение. Результаты измерений будут точными. Электрофизику и не трогайте... ЗЫ. Лучше лампочка, а не печка на щупах... А можно лампочки заменить на резисторы совсем маленькие (на 10-15 Ом)? А то нет столько лампочек Когда ты выключаешь цепь и пытаешься измерить напряжение после выключателя, то напряжение на мультиметре U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+Rутечки) .... сопротивление утечки Rутечки=100МОм,.... Если ты его ткнешь в розетку напрямую, то R утечки=0 и он тебе покажет полное напряжение сети. U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+0)=Uсети=220В Простите за назойливость, мне все интереснее становится Откуда сопротивление утечки 100МОм? Это что за среда такая? Воздух? Пластиковый корпус? Не могу полять, ЧЬЁ это сопротивление "в жизни"? И почему тогда оно (сопр утечки) в сети = 0? |
|
|
|
|
15.6.2018, 12:09
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А можно лампочки заменить на резисторы совсем маленькие (на 10-15 Ом)? А то нет столько лампочек Нет. Одну лампу подключи паралельно входам мультиметра и измеряй. Резисторы на кОмы, а не на Омы и мощность на 5-10Вт. Маломощные тоже годятся, но тогда измерения нужно кратковременные делать, чтобы они не успевали нагреться. Простите за назойливость, мне все интереснее становится Откуда сопротивление утечки 100МОм? Это что за среда такая? Воздух? Пластиковый корпус? Не могу полять, ЧЬЁ это сопротивление "в жизни"? И почему тогда оно (сопр утечки) в сети = 0? Паразитные емкости, и взаимные индуктивности, которые на переменном напряжении имеют сопротивление (утечку) |
|
|
15.6.2018, 12:17
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Спасибо за ликбез!
Пойду лампочки вставлять |
|
|
15.6.2018, 15:26
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Pavel1979, А вы точно в тот раздел зашли?
|
|
|
15.6.2018, 15:28
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
|
|
|
15.6.2018, 19:30
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Да. В тот самый У меня вопрос не бытовой, а с элементами "науки" и только профи могут мне помочь. Тут несколько иначе... В ээтом разделе вопросы задают профи... Тема перенесена. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.6.2018, 20:46
Сообщение
#16
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Простите, я не понял, а выхода с УЗО у вас отдельно друг от друга, ноли между собой не связаны?
|
|
|
15.6.2018, 21:57
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
[quote name='Kornet-liberia' date='15.6.2018, 20:46' post='500443']
Простите, я не понял, а выхода с УЗО у вас отдельно друг от друга, ноли между собой не связаны? О выходах с узо вообще речь не идет ,если вы в теме. |
|
|
18.6.2018, 11:18
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Тут несколько иначе... В ээтом разделе вопросы задают профи... Тема перенесена. Уважаемый Модератор. Мне кажется, что и вы ошиблись разделом. Нехило так ошиблись. Перед тем, как выложить свой вопрос в эту тему (а вопрос так-то ни разу не чайницкий, это вам не "а почему я тыкаю ноль от узо в общую исходящую N-шинку и у меня оно вырубается?" или "а чего это АВ на 10А тип В вылетает, когда я к ней плиту на 11кВт подключаю?" (чувствуете разницу)), я СНАЧАЛА 1. изучил всю нормативку (в первую очередь ПУЭ) 2. самостоятельно спроектировал контура и разводку по всему дому (51 контур, 4 щита) 3. самостоятельно расключил все распаечные коробки (осознанно выбрал опрессовку ГМЛ-ками, пресс от КВТ пришлось купить) 4. самостоятельно спроектировал все свои щиты (а там трехфазный ввод, АВР с автозапуском генератора, УЗМ, ВАР, кросс-модули и прочие "правильности") 5. провел закупку на автоматике от шнайдера 6. самостоятельно все собрал (рука отсохла ншви опрессовывать и вот, столкнулся со своим этим вопросом, когда начал тестировать. При этом, сначала я его в нормативке искал (нету), потом с интернет (полная помойка). И только после этого пришел сюда. ПОЭТОМУ прошу найти моей теме более достойный раздел, поскольку я не без основания полагаю, что в разделе для чайников будет объективно меньше профи, т.к. вопросы тут, по определению, проще. В общем, предлагаю опять перенести ее в раздел "вопросы профи", поскольку там ей и место. С уважением. Нет. Одну лампу подключи паралельно входам мультиметра и измеряй. Резисторы на кОмы, а не на Омы и мощность на 5-10Вт. Маломощные тоже годятся, но тогда измерения нужно кратковременные делать, чтобы они не успевали нагреться. Паразитные емкости, и взаимные индуктивности, которые на переменном напряжении имеют сопротивление (утечку) Ура! Все теперь как надо работает! Исчезло паразитное напряжение. Огромное спасибо за совет и помощь!!! Всем спасибо! П.С. Но теперь остался маленький вопросик, а все таки был оно - наведенное напряжение - или нет? Я к тому, что ДО присоединения нагрузки, могло меня дернуть током, если бы я коснулся руками этим моих наведенных 14 вольт? Или этих вольт и не было вовсе, а просто так устроен мультиметр и это его естественная особенность измерений? |
|
|
18.6.2018, 12:12
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
могло меня дернуть током, если бы я коснулся руками этим моих наведенных 14 вольт? Или этих вольт и не было вовсе, а просто так устроен мультиметр и это его естественная особенность измерений? Щёлкните себя пьезоэлементом от зажигалки - там тысячи вольт, и они там есть (в момент разряда). При этом не погибните, гарантирую Ознакомьтесь с законом Ома для полной цепи. Ориентировочные сопротивления изоляции и мультика уже приводили, сопротивление человека для оценок принимается 1000 Ом, ток, который может "дёрнуть" - несколько мА. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
18.6.2018, 12:26
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
П.С. Но теперь остался маленький вопросик, а все таки был оно - наведенное напряжение - или нет? Я к тому, что ДО присоединения нагрузки, могло меня дернуть током, если бы я коснулся руками этим моих наведенных 14 вольт? Нет, скорее всего не дернет. Ток через человека I=Ucети\(Rутечки+Rчел) Если Rутечки 100Мом, то ток через человека (Rчел=0...20кОм) I=220/(100МОм+[0..0.02МОм] )<0.0022мА Дергает при 10мА Или этих вольт и не было вовсе, а просто так устроен мультиметр и это его естественная особенность измерений? Вы с такой бякой возможно сталкивались, когда подключали энергосберегайку через выключатель с подсветкой. Светодиод это утечка, а мерцающая лампа - это как мультиметр. Лампу шунтируют емкостным сопротивлением, гораздо меньшим сопротивления утечки и лампа перестает мерцать. Вот тоже самое сделали с мультиметром. |
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 7:12 |
|
|
|
|