Добрый день. В общем, произошел невероятный катаклизьм (с)...... Предыдущую ночь устраняли аварию, вызванную возгоранием вводно-распределительного шкафа в столовой. Не сгорела столовая только потому, видимо, что владелец на Церковь регулярно отчисляет. По всем логическим предположениям, должна была сгореть вместе с кварталом таких же, прижатых друг к другу, пунктов общественного питания, имеющих крыши с деревянными перекрытиями и кровлю из щепы. В связи с этим, возник вопрос....Наверняка кто-то из форумчан знает и может поделиться моделью, типом, наименованием какого-нибудь модуля порошкового пожаротушения, который бы прикручивался внутри шкафа и, при превышении заданной температуры, например 180С....срабатывал автоматически, заменяя отсутствующего в этот момент электрика с багром, ведрами. В интернете глянул...есть какие-то предложения, типа Буран 2,5....но, в связи с отсутствием опыта эксплуатации, решил узнать здесь... А то мне известно, что как только ты поймешь, что гениален....купишь эти модули, наставишь везде....как тут же выявляется какой-либо факт того, что так поступать было категорически нельзя.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 15.6.2018, 13:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Присмотритесь к модульным установкам АГПТ. - Минимальная автоматика, пару датчиков+спринклера и баллон с порошковой смесью
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
А причину возгорания установили? Ну, скажем так, скорее всего мышь (не электрики же?!). То есть, шкаф был обслуженный, в работе два года, запаха, предшествующего обычно аварии, связанной с нагревом оболочки или с плохими контактами, не было. Утром люди пришли на работу, включили оборудование, скажем, нагрузкой киловатт в 20, при том, что шкаф собран из учета нагрузки, как минимум, в 120 (имею в виду сечения приходящих кабелей, обвязки переключателя нагрузки (АВР)..... переключатель АВР вообще стоял на 400А). Вводным автоматом, который стоял сразу после АВР, оборудование было ограничено током в 100А. Так вот. Люди включили оборудование...через какое-то время слышат какой-то треск из шкафа....Ну, вызвали мужика, тот открывает дверь, а внутри шкафа всё горит. Пока позвонил, чтобы сняли напряжение на ТП....пока его сняли, прошло минут 10-15. Огнетушитель углекислотный, пятилитровый, вместо того, чтобы тушить, только раздул огонь и сдох. За это время огонь выжег шкаф и стал обрабатывать красивые стены, пробираясь к пластику, которым подшит потолок. Ну, добрался, стал гореть и капать пластик.... Пришло сообщение с улицы, что шкаф обесточен.....и деревянные перекрытия не успели воспламениться, поскольку бабы стали поливать всё водой. Ведрами. Когда шкаф открыли.... приходящий силовой кабель шел сверху вниз....и был сечением 95 квадратов......так из него осталась одна фазная и нулевая жилы, а две фазных аннигилировались полностью. Отсюда предположение, что могло быть межфазное из-за какого-нибудь хорька, типа мыши (отсутствие запаха, предшествовавшего аварии, приличный внешний вид всех кабелей, контактов, шин при осмотре, проводившемся в предыдущие сутки).Ну и я подумал, может все вот такие шкафы, находящиеся в помещениях, а не в выделенных щитовых, снабдить вот такой бодягой https://www.aktivsb.ru/prod-22121.html Причем я не хочу никаких электрических управлений, никаких активаций по вай-фаю через приложение в смартфоне, возможность установки таймера и прочей ненужной фигни. Чисто срабатывание по температуре и всё. Прикрутил под верх шкафа изнутри, закрыл дверь.... При возгорании достигла температура, допустим, 100 градусов,....всё, пора засыпать порошком. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 15.6.2018, 15:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Наверняка кто-то из форумчан знает и может поделиться моделью, типом, наименованием какого-нибудь модуля порошкового пожаротушения... Об этом лучше консультироваться со специалистами в области пожаротушения... но никак не с деревенскими электриками, коих тут легион... п.с. Пустое это дело - ставить в столовой порошковые модули и прочую пожарную хрень... хозяина жаба задушит, ибо стоит всё это удовольствие абсолютно неадекватных денег, а если неровен час, ложно сработает эта лабуда и посетители с персоналом пострадают, то ваще "аллес цугундер"... Ну, скажем так, скорее всего мышь... Бобры - всё как обычно... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
могло быть межфазное из-за какого-нибудь хорька, типа мыши Если межфазное, то что с защитой этого кабеля? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Об этом лучше консультироваться со специалистами в области пожаротушения... Пустое это дело - ставить в столовой порошковые модули и прочую пожарную хрень... 1. Консультировался. Ты консультировался в салоне BMW, машину какой марки они советуют купить? Они могут посоветовать только то, что у них есть в продаже. А в продаже у них обычные огнетушители, багры, ведра, лопаты и гидранты, а так же таблички "выход". А! И еще удостоверения о том, что ты прошел инструктаж по ППБ, недорого. А ребята на форуме, могут оказаться эксплуататорами импортного оборудования и знать, что применяется в них. Например, я ранее работал в электросвязи и видел, как защищаются их стойки. Баллон углекислотный, от него в стойку заходит труба.... и установлены датчики температуры. Чуть что....рас тока и оба-на. Но я подумал, что для установки внутри шкафа, может существовать что-то более мобильное, потому задал вопрос. Капсулы стеклянные, типа ОСП-1 видел в интернете...Вот такое еще есть https://www.satro-paladin.com/sistemy-pozha...hego-aerozolya/ но что-то сомнительно. Хотелось бы узнать мнение опытного юзера. 2. В столовую я стаить и не предлагал, поскольку она не моя. Я думал только защитить от возгорания то оборудование, что устанавливает моя организация, дабы оно не могло стать источником пожара. Условно говоря, повесили внутри помещения пять шкафов распределительных....внутри каждого - модуль пожаротушения. По поводу того, что владельца жаба задушит....да имел я его жабу на фоне моей противопожарной ответственности. Вот эти самосрабатывающие модули, стоят дешевле автомата Шнейдер, которыми набиты шкафы. Если межфазное, то что с защитой этого кабеля? СИП4*95 приходит с ТП, расположенного в 300 метрах от объекта. В ТП стоят вставки 400А. От этой ВЛИ-0,4кВ присоединены, с помощью ответвительных зажимов, три объекта, в том числе и эта столовая. Защита (вставки), думаю не сработала по причине удаленности от места КЗ и времени КЗ.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 16.6.2018, 8:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Например, я ранее работал в электросвязи и видел, как защищаются их стойки. Баллон углекислотный, от него в стойку заходит труба.... и установлены датчики температуры. Чуть что....рас тока и оба-на. Вот примерно это я и предлагал. С чем-то более мобильным, как Вы хотите, к сожалению не сталкивался. Как правило всегда ставим на всё помещение электрощитовой. Ну потушит этот мини баллон шкаф, а где гарантия что за шкаф возгорание не выберется до локализации пожара непосредственно в шкафу? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Ну потушит этот мини баллон шкаф, а где гарантия что за шкаф возгорание не выберется до локализации пожара непосредственно в шкафу? Пожар - вообще никак не стыкуется с термином "гарантия". Но, не в этом дело. Дело в разграничении ответственности между моими работами и помещением собственника. Если он жмет денег для обеспечения объекта хотя бы примитивными средствами пожаротушения, ПОС.... чтобы потом Прокуратура не переложила ответственность на электромонтажную организацию.....я бы при проектировании шкафов, устанавливаемых в помещениях собственника забил туда автономное средство пожаротушения ЭУ..... и в актах выполненных работ указал, что устройства смонтированы. Ну и, как бы, после этого мне было бы, чем апеллировать в общении с прокурорскими или со следственным комитетом (в зависимости от ситуации). ПС. В моем случае, возгорание произошло в шкафу....но факела, из-за которого чуть не сгорела вся хата, вообще бы не было, если бы дверца шкафа была заперта. Затухло бы внутри, да и всех делов. Кислорода бы в шкафу не хватило для активности, да не было бы выхода пламени наружу. А при открытой настежь двери, разумеется....естественная тяга позволило языку огня подняться на пару метров над шкафом. А там уже и пластиковый потолок и прочая Хромая Лошадь. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 16.6.2018, 11:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Конечно качественное фото очень бы помогло.
Мышь, хорек.... Гиппопотам... Как оно туда смогло попасть? Степень защиты щита? А дверь почему открыта была? А где в инструкции прописано, что при работе двери должны быть заперты на замок? А какая гарантия, если не прописано? А СИП чего, внутрь здания заходил? Прямо в ВРУ? чтобы потом Прокуратура не переложила ответственность на электромонтажную организацию.....я бы при проектировании шкафов, устанавливаемых в помещениях собственника забил туда автономное средство пожаротушения ЭУ..... Чушь то всё.. При проектировании нужно защиту соответствующую предусматривать от токов КЗ и соответствующие кабели-провода.. НГ ЛС ФР..... если бы дверца шкафа была заперта. Затухло бы внутри, да и всех делов. Кислорода бы в шкафу не хватило для активности, да не было бы выхода пламени наружу. А при открытой настежь двери, разумеется.... "БЫ" мешает как всегда... Проект на работы есть? Все защитные аппараты прописаны? В том числе и на ТП? Выполнено по проекту? Эл.установка сдана в эксплуатацию? Акты есть? Тогда открытая дверь это головная боль обслуживающего персонала.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
1. Консультировался... Они могут посоветовать только то, что у них есть в продаже. ты консультировался не с теми людьми ![]() Например, я ранее работал в электросвязи и видел, как защищаются их стойки. Баллон углекислотный, от него в стойку заходит труба.... и установлены датчики температуры. Чуть что....рас тока и оба-на. Но я подумал, что для установки внутри шкафа, может существовать что-то более мобильное, потому задал вопрос. Капсулы стеклянные, типа ОСП-1 видел в интернете... ты наверное работал в электросвязи дворником или грузчиком и не видел бухгалтерских документов, в которых прописана стоимость этих баллонов, труб, датчиков... и других пожарных хреновин...... Хотелось бы узнать мнение опытного юзера. По поводу того, что владельца жаба задушит....да имел я его жабу на фоне моей противопожарной ответственности. Вот эти самосрабатывающие модули, стоят дешевле автомата Шнейдер, которыми набиты шкафы. Ответь-ка на вопрос: - За чей счет банкет? Кто будет оплачивать и покупать всё это оборудование? Кто будет платить за монтаж? Или ты бесплатно, в подарок будешь устанавливать всю эту пожарную лабуду? Представляю ситуацию: 100 тыров стоит ВРУ... и ещё 100 тыров, будьте добры, за пожаротушение... Вряд ли заказчик оценит такую заботу... а твоя ответственность ему будет побоку... Он просто пошлёт тебя вместе с ответственностью и уйдёт к другому исполнителю... Сообщение отредактировал Ixtim - 18.6.2018, 6:21 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Встречал в рекламе специально для щитов сделанные автоматические огнетушители. Приклеиваются к потолку щита стеклянные колбы, взрывающиеся при нагревании. А также газогенерирующие полосы, типа скотча. Но большего не скажу. Дело было давно, килограмм 10 тому назад
Ещё советую обратить внимание на подкапотные огнетушители для автомобилей -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Автор явно гуглить умеет
![]() Мне вот Гугл предлагает некий ОСП-1, стелят мягко, и недорого - 35 денег. ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
... Но это характеризует тебя, как недалекого ламера, неспособного отличить специалистов от торгашей-коммерсов... ты наверное работал в электросвязи дворником или грузчиком Дружище, дорогой мой человек... То, что ты можешь постороннему, незнакомому человеку сказать такие вещи - признак полного отсутствия воспитания, образования и уважения к собеседнику. Что сказать...Мне жаль. Если у тебя нет конструктивных ответов, советов по теме, прошу идти отсюда на*уй и пи*деть в другой теме. Встречал в рекламе Костян, привет. Рад видеть тебя. Ты мне неоднократно помогал найти верные решения. Я тоже "встречал в рекламе". Потому и спросил у вас, вдруг у кого-то есть опыт использования. А то в рекламах-то умеют преподнести. Мне вот Гугл предлагает некий ОСП-1 Вот сволочи! Они и тебе это предлагают?! ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.6.2018, 7:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
кого-то есть опыт использования. У меня нет его. Чем мог, такскать. Не обессудьте. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Вот такие возьму на пробу, видимо. Заодно обрету опыт. АГС-12\1 https://www.youtube.com/watch?v=vqVZqd--Pvo
На 3:45 показано Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.6.2018, 8:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Поставьте ЛОХ с подводной лодки. Всех загасит.
По моему скромному ИМХУ, щиты проектируются так, чтобы они не горели; однако сдуру можно и ... Короче. Была у нас ТП, за которой настолько тщательно ухаживали, что не обратили внимания на накрывшийся амперметр. ТТ в режиме обрыва разогрелся так, что поплавилась шина и алюминий потёк в автоматический выключатель. Что там стояло на высокой, сразу так не скажу. А то говорите "мыши"... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Во всяком случае на видео смотрел на его работу....от разжигания факела в шкафу до момента тушения успел выспаться. Отсюда сомнения. Вот, найти бы устройство, где можно задавать механически время срабатывания и температуру - это бы было ого-го 2 раза..... Думаю, что всё дело в -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
щиты проектируются так, чтобы они не горели; . Оно-то так, конечно, только жизненный опыт подсказывает, что всё-таки они горят. И, считаю, в особо ответственных случаях, когда из-за аварии в шкафу может возникнуть пожар, вполне можно подстраховаться хотя бы примитивной системой пожаротушения.у этих приборов нет задачи сохранить то, что в шкафу, а задача, чтобы огонь не вырвался из шкафа наружу. Всё верно. Для того, чтобы неправильная эксплуатация шкафов, превышение нагрузок, отсутствие обслуживания электрооборудования со стороны собственника....не закончилась пожаром на объекте. А то, что внутри всё сгорит, так и хрен с ним. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
... в особо ответственных случаях... Целиком поддерживаю мнение. Цитата ...в случае: 1. Наличия баб с вёдрами; 2. пуганых ворон; а также лиц, обжёгшихся на молоке; 3. отсутствия наличия обслуживания электроустановки, и лиц, способных на этакое; 4. а также прочих условий, предусмотренных действующими правилами и стандартами... Ну не запрещено же! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |