Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
medoc
сообщение 13.6.2018, 21:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54295



привет,имеем генератор 20 квт, 3-фазы- звезда, 400 вольт,обмотки генератора переключил на треугольник 3-фазы, 240вольт.Нужно ли увеличение сечения провода от клемной коробки генератора до автомата в 1,73 раза?Как бы по закону Ома,то не надо,что скажут теоретики?

Сообщение отредактировал medoc - 13.6.2018, 21:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.6.2018, 12:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(medoc @ 13.6.2018, 21:37) *
привет,имеем генератор 20 квт, 3-фазы- звезда, 400 вольт,обмотки генератора переключил на треугольник 3-фазы, 240вольт.Нужно ли увеличение сечения провода от клемной коробки генератора до автомата в 1,73 раза?Как бы по закону Ома,то не надо,что скажут теоретики?

Не знаю что скажут теоретики, я практик, и как практик скажу вам надо.В том числе и по закону Ома.

Сообщение отредактировал шахтер - 16.6.2018, 12:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 16.6.2018, 15:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(medoc @ 13.6.2018, 21:37) *
Нужно ли увеличение сечения провода от клемной коробки генератора до автомата в 1,73 раза

Ток увеличился в 1.73раза. Сечение также нужно увеличивать. Только если брать по нагреву то сечение увеличивать нужно больше чем в 1.73раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 16.6.2018, 16:10
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



кабель то какой сейчас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.6.2018, 19:35
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11122
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(шахтер @ 16.6.2018, 11:52) *
В том числе и по закону Ома.

Золотые слова, Юрий Венедиктович, вся Россия отдыхает, а ты заперся в четырёх стенах... и работаешь всё, трудишься. Не бережёшь ты себя. Отдохнуть тебе надо. ...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
medoc
сообщение 22.6.2018, 20:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54295



спасибо всем,решил увеличить сечение,20 квт это для примера,в реале 100квт,стоял провод 50мм2,заменил на 95мм2,хотя так и не понял зачем.Сопротивление обмоток прежнее,вольт меньше,амер больше,а мощность осталась прежней,считал что провода греются от мощности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.6.2018, 22:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(medoc @ 22.6.2018, 20:56) *
спасибо всем,решил увеличить сечение,20 квт это для примера,в реале 100квт,стоял провод 50мм2,заменил на 95мм2,хотя так и не понял зачем.Сопротивление обмоток прежнее,вольт меньше,амер больше,а мощность осталась прежней,считал что провода греются от мощности

Провода греются от тока, чем больше ампер, тем больше нагреваются. Если у вас напряжение например 100 Вольт а ток 10 Ампер вы можете поставить провод сечением 1.5 мм2. Но этот провод при 10 В и 100 Амперах у вас поплавится изоляция сразу. Но мощность в обои случаях у вас будет ОДИНАКОВАЯ. Сварочный электрод плавится сам и плавит металл при токе 100 Ампер напряжение при горении , примерно 25 вольт, попробуйте расплавить этот же электрод при напряжении 250 вольт и токе 10 Ампер. У вас не получится..

Сообщение отредактировал шахтер - 22.6.2018, 22:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 0:33
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены