привет,имеем генератор 20 квт, 3-фазы- звезда, 400 вольт,обмотки генератора переключил на треугольник 3-фазы, 240вольт.Нужно ли увеличение сечения провода от клемной коробки генератора до автомата в 1,73 раза?Как бы по закону Ома,то не надо,что скажут теоретики?
Сообщение отредактировал medoc - 13.6.2018, 21:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
привет,имеем генератор 20 квт, 3-фазы- звезда, 400 вольт,обмотки генератора переключил на треугольник 3-фазы, 240вольт.Нужно ли увеличение сечения провода от клемной коробки генератора до автомата в 1,73 раза?Как бы по закону Ома,то не надо,что скажут теоретики? Не знаю что скажут теоретики, я практик, и как практик скажу вам надо.В том числе и по закону Ома. Сообщение отредактировал шахтер - 16.6.2018, 12:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
кабель то какой сейчас?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11122 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В том числе и по закону Ома. Золотые слова, Юрий Венедиктович, вся Россия отдыхает, а ты заперся в четырёх стенах... и работаешь всё, трудишься. Не бережёшь ты себя. Отдохнуть тебе надо. ... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54295 ![]() |
спасибо всем,решил увеличить сечение,20 квт это для примера,в реале 100квт,стоял провод 50мм2,заменил на 95мм2,хотя так и не понял зачем.Сопротивление обмоток прежнее,вольт меньше,амер больше,а мощность осталась прежней,считал что провода греются от мощности
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
спасибо всем,решил увеличить сечение,20 квт это для примера,в реале 100квт,стоял провод 50мм2,заменил на 95мм2,хотя так и не понял зачем.Сопротивление обмоток прежнее,вольт меньше,амер больше,а мощность осталась прежней,считал что провода греются от мощности Провода греются от тока, чем больше ампер, тем больше нагреваются. Если у вас напряжение например 100 Вольт а ток 10 Ампер вы можете поставить провод сечением 1.5 мм2. Но этот провод при 10 В и 100 Амперах у вас поплавится изоляция сразу. Но мощность в обои случаях у вас будет ОДИНАКОВАЯ. Сварочный электрод плавится сам и плавит металл при токе 100 Ампер напряжение при горении , примерно 25 вольт, попробуйте расплавить этот же электрод при напряжении 250 вольт и токе 10 Ампер. У вас не получится.. Сообщение отредактировал шахтер - 22.6.2018, 22:58 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |