Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
Доброго времени суток. Решил в сельском доме поменять проводку. Предварительно нарисовал схему щитка, хотел бы услышать замечания/пожелания уважаемых форумчан. Заранее спасибо за советы/ответы.
P.S. Кабель ВВГ медь монолит, на розетки 2,5, на свет 1,5. Без "земли". Счётчик находится на улице, щиток будет в доме. От счётчика до щитка идёт 6мм цельный кабель P.S.2 И в догонку каверзный вопрос. В доме живёт 2 семьи. Хотелось бы в идеале поставить 2 счётчика, но есть один нюанс - бойлером и насосной станцией все пользуются. Отсюда возникает вопрос - как делить электричество? была придумана следуйщая схема: к розетке подключается 4 провода (2 фазы и 2 ноля), 1 пара (фаза и ноль) идут через автомат на первый счётчик, вторая пара на второй. Если приехала первая семья, то включила свой автомат и крутится только их счётчик, если вторая семья - тоже самое со своим автоматом. но если одновременно 2 семьи, то включаем 2 автомата и по идее электричество должно поровну идти с обоих счётчиков. Или я что-то упускаю? Для наглядности прилагаю схему |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Отсюда возникает вопрос - как делить электричество? была придумана следуйщая схема: к розетке подключается 4 провода (2 фазы и 2 ноля), 1 пара (фаза и ноль) идут через автомат на первый счётчик, вторая пара на второй. Если приехала первая семья, то включила свой автомат и крутится только их счётчик, если вторая семья - тоже самое со своим автоматом. но если одновременно 2 семьи, то включаем 2 автомата и по идее электричество должно поровну идти с обоих счётчиков. Или я что-то упускаю? Можно, если соседи сидят на одной и той же фазе. На второй схеме УЗО в каком месте будете включать? Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.6.2018, 14:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
УЗО левое бы с номинальным током побольше, и оба - с диф. током 0,03. Но "может выбивать", очень уж много на правое навешано. Или ещё УЗО докинуть, или часть нагрузки с него убрать. Нулевые шинки лучше запитывать каждое от УЗО, а не последовательно.
Поставить реле напряжения. По каверзному вопросу - не понял, где (по схеме) будут счётчики. Сообщение отредактировал Инк - 13.6.2018, 15:13 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
УЗО левое бы с номинальным током побольше, и оба - с диф. током 0,03. Но "может выбивать", очень уж много на правое навешано. Или ещё УЗО докинуть, или часть нагрузки с него убрать. Нулевые шинки лучше запитывать каждое от УЗО, а не последовательно. Поставить реле напряжения. По каверзному вопросу - не понял, где (по схеме) будут счётчики. где-то читал, что на "мокрые помещения" нужно диф. ток 0,01. К парвому думаю добавить ещё одно УЗО, будет 2 шт по 40/0,03. Сейчас перерисую схему с двумя счётчиками |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
на "мокрые помещения" нужно диф. ток 0,01 Да, но у вас ещё некая "станция" с неизвестным током утечки, из-за которой опять же "может выбивать". 0,03 - компромисс в условиях неполной информированности ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
Да, но у вас ещё некая "станция" с неизвестным током утечки, из-за которой опять же "может выбивать". 0,03 - компромисс в условиях неполной информированности ![]() станция - это насосная станция, которая подаёт воду в дом. находится под верандой в яме 1,5х1,5, обшитой пенопластом |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Про P.S.2.
Лучше договориться про оплату. Например, месяц одни оплачивают, месяц другие оплачивают. С технической точки ... Вы свой автомат НЕ ВКЛЮЧИЛИ и что-то хотите сделать на нем самом, например. А сосед включил. И к Вам пришло напряжение!!! От соседа. Опять договариваться, когда включать/не включать... Можно, конечно, сделать, чтобы напряжение от соседа не приходило. Какие соседи??? Вот вопрос! или даже вопрос денег. Кто будет оплачивать? Ведь все эти защиты от напряжения соседа и пр. тоже денежку стоят. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
ситуация немного изменилась. оказалось, что на один адрес 2 счётчика поставить нельзя. значит теперь нужно в щиток добавить незарегестрированный счётчик для учёта расхода электроенергии второй семьи. рисую третью схему
![]() Не могу загрузить схему почему-то... Схема тут -> https://ibb.co/fRf3VJ Сообщение отредактировал nitagor - 13.6.2018, 16:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Юридически счетчик 1 кому будет принадлежать? Если вкл. тумблер 1 и 2, то счетчик 2 по входу и выходу будет "закорочен" и считать не будет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.6.2018, 17:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Общее УЗО зачем на 100 мА?
Хватит и 30 мА. Ну или 10 мА, если кабеля нормальные. Будет один человек/семья, на которого будет записан щит учета ЭЭ. Вторая семья может оплачивать, может не оплачивать ЭЭ. Дело договоренности. И учетный ЭЭ, и автомат!!!, должен быть номиналом на две семьи. И про вкл/откл АВ при ревизии/ремонте продумайте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
Юридически счетчик 1 кому будет принадлежать? юридически он сейчас на бабушку зарегистрирован, по нему и платим. просто хочется приехать, включить бойлер, полить травку и чтоб бабушка не смотрела нервно на счётчик и не переживала, сколько ей "света нагорит" )) тоесть я буду по второму счётчику считать сумму и отдавать ей наличкой Если вкл. тумблер 1 и 2, то счетчик 2 по входу и выходу будет "закорочен" и считать не будет. а как бы в этой схеме подключить счётчик 2, чтоб он правильно считал? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
юридически он сейчас на бабушку зарегистрирован, по нему и платим. просто хочется приехать, включить бойлер, полить травку и чтоб бабушка не смотрела нервно на счётчик и не переживала, сколько ей "света нагорит" )) тоесть я буду по второму счётчику считать сумму и отдавать ей наличкой а как бы в этой схеме подключить счётчик 2, чтоб он правильно считал? Одновременно Никак. 1 бойлер на две семьи - это как одни трусы на двоих. ![]() На релюхах и кнопках можно простенькую систему управления сделать. Включила бабка, вода льется всем и только у бабки мотает. Включили Вы, вода льется всем, но мотает у Вас. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
Одновременно Никак. 1 бойлер на две семьи - это как одни трусы на двоих. ![]() На релюхах и кнопках можно простенькую систему управления сделать. Включила бабка, вода льется всем и только у бабки мотает. Включили Вы, вода льется всем, но мотает у Вас. вот так https://ibb.co/gFNBHy должно работать во все вариантах |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Всё же я сомневаюсь при единовременном включении двух автоматов на бойлер, пусть даже и на одноименной фазе...
Фейверк будет. Что мешает поставить перекидной рубильник (трёхпозиционный) и два счётчика перед УЗО Бойлера. А чтобы не обманывали - у легранда (да и у других) есть выключатель с ключом, его поставить на соответствующие линии жильцов после перекидного рубильника. А когда две семьи на даче - уж какнибудь договорятся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
юридически он сейчас на бабушку зарегистрирован, по нему и платим. просто хочется приехать, включить бойлер, полить травку и чтоб бабушка не смотрела нервно на счётчик и не переживала, сколько ей "света нагорит" )) то есть я буду по второму счётчику считать сумму и отдавать ей наличкой ... А если поступить по другому? Приехали, засекли показания на бабушкином счётчике. Перед отъездом засекли повторно, посчитали кВт*час, рассчитались с бабушкой, и в добрый путь! Не нужно ничего городить, приобретать второй счётчик и т.д. и т.п.! Впрочем, хозяин - барин, я могу и не знать всех Ваших нюансов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |