![]() Электропроводка в гараже , Электропроводка в гараже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электропроводка в гараже , Электропроводка в гараже |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54279 ![]() |
Всем привет!
Столкнулся вот с чем. В нашем ГСК меняли всю электропроводку, новые счётчик и автомат теперь расположены снаружи гаражей в общем электрощите и каждый тянул кабель до щита как мог. Подключение 1-фазное, нагрузка 5 кВт. У меня вышло 35 метров 4-жильного медного кабеля (ещё от деда достался, поэтому мне разрешили использовать такой кабель, но задействуют 2 жилы). Пока выходные, не могу дозвониться до человека из РЭС, который всем этим делом занимался, т.к. возникли непонятки. Индикаторной отверткой прозванивал провода и оказалось что у меня 3 из 4 проводов под напряжением. Хотя изначально говорили о 2 жилах. Сейчас в гараже небольшая времянка - бокс под автоматы, с автоматом на 16. На него я подключил провод фазы и ноль кинул на шину, ко всему этому делу подключил розетку обычную, фазу к выходу автомата, ну и ноль также на шину. Заземлен только щит со счетчиками снаружи, но вот есть вопросы о заземлении в гараже, как быть здесь? Нужно ли оно? И есть ли схемка у кого, какие автоматы и использовать на свет, розетки, нужен ли отдельный автомат на сварочное оборудование? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... возникли непонятки. Индикаторной отверткой прозванивал провода и оказалось что у меня 3 из 4 проводов под напряжением. Хотя изначально говорили о 2 жилах. ... Четвёртая жила, где отвёртка-индикатор не показывает напряжения подключена к "нулю", одна из оставшихся трёх подключена на фазу. На оставшихся двух жилах - наведённое напряжение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54279 ![]() |
Четвёртая жила, где отвёртка-индикатор не показывает напряжения подключена к "нулю", одна из оставшихся трёх подключена на фазу. На оставшихся двух жилах - наведённое напряжение. Ну да да, я подключал те цвета проводов о которых мне сказали 0 - синий, Фаза - красный... лучше аккуратно заизолировать отсавшиеся провода и забыть о них? Сообщение отредактировал sergey_shv - 11.6.2018, 18:15 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54279 ![]() |
Заизолировать - да, а забывать не надо, они у Вас в резерве будут. ок. спасибо а нужно ли заземление в самом гаражном боксе, а то только снаружи в 35 метрах в щите оно??? я тут думаю тот автомат на 16, заменить на 25 и от него плясать (использовать этот автомат как выключатель всей сети в гараже) а дальше поставить дифференциальный автомат на 16 на розетки и автомат на 10 на освещение... но если я буду подключать болгарку, сварочное оборудование, как это всё сдружится? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3928 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
а нужно ли заземление в самом гаражном боксе, а то только снаружи в 35 метрах в щите оно??? Лишним не будет.я тут думаю тот автомат на 16, заменить на 25 и от него плясать (использовать этот автомат как выключатель всей сети в гараже) Пойдёт.а дальше поставить дифференциальный автомат на 16 на розетки и автомат на 10 на освещение... Прикинем, есть ли смысл ставить 10 А автомат на освещение: 220 В х 10 А = 2200 Вт! Это 11 ламп накаливания мощностью по 200 Вт каждая! А у Вас сколько ламп освещения гаража и какой они мощности? То-то жа...но если я буду подключать болгарку, сварочное оборудование, как это всё сдружится? Уважаемый sergey_shv, у Вас сколько рук, две или четыре? Скорей всего, пока что две! Но если Вы будете одновременно варить и резать болгаркой, то может остаться всего одна рука или того меньше... Правильный вывод сделайте сами. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54279 ![]() |
Лишним не будет. Пойдёт. Прикинем, есть ли смысл ставить 10 А автомат на освещение: 220 В х 10 А = 2200 Вт! Это 11 ламп накаливания мощностью по 200 Вт каждая! А у Вас сколько ламп освещения гаража и какой они мощности? То-то жа... Уважаемый sergey_shv, у Вас сколько рук, две или четыре? Скорей всего, пока что две! Но если Вы будете одновременно варить и резать болгаркой, то может остаться всего одна рука или того меньше... Правильный вывод сделайте сами. ![]() Ну, всякое бывает))) у меня автомойка ещё есть))) Значит ставлю 25 автомат на отключение всей сети. От него диф автомат 16 на розетки (Вот здесь сомнения, сосед говорит что 16 автомат вырубался, когда он болгарку включал, а другой говорит норм и сварочник потянет). Ну и 10 на свет, ставить автомат на 6? кабель по гаражу от 25 автомата - ВВГ 3х1,5 - пойдёт на всё? на розетки, свет? ну и отельная шина в боксе - заземление. Кстати шины "0" и "землю" рядом можно расположить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Шины можно.
В гараж ЛУЧШЕ 2,5 медь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |