Здравствуйте.
...Нам (на нашу квартиру) поставили металлическую дверь. С соседями общая металлическая дверь, отгораживающая закуток (ее поставили в 2002 примерно, в общем, очень давно). Обнаружилась проблема - если взяться за нашу новую и общую внешнюю дверь, то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле). В общем, отвертка-пробник загорается от внутренней двери, от внешней-нет. Напряжение между дверьми (измеренное вольтметром) - 190 вольт, точнее, оно плавает и меньше напряжения между нулем и фазой. Напряжение между внутренней дверью и нулем и внутернней дверью и фазой маленькое, плавает в районе 30 но в обоих случаях одинаковое (!). В щитке раздельно отключаются две ветви - верхний и нижний свет, так вот все эффекты (включая напряжение между дверью и напряжение между дверью и фазой) исчезают при выключении верхнего. В общем, знакомый говорит вызывать электрика и заземлять, но тут есть некоторые соображения. 1) Электрик может оказаться того же качества, что и люди, ставившие дверь. 2) Заземление может быть сопряжено с затруднениями, как я понял, читая этот форум. 3) Какого хрена на двери появляется заряд, который надо заземлять? Не превратиться ли это в утечку электричества через, пардон, дверь? 4) В любом случае, хотелось бы проконтролировать ситуацию, даже если будет работать профессионал. Какие вообще есть разумные объяснения происходящего? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Какого хрена на двери появляется заряд Из за того хрена, который при установке дверной рамы "прицепился" к проводке в стене...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Кнопку на звонок проверьте и штыри которыми дверь крепится возможно когда забивали и повредили. До основных проводов вряд ли дотянулись они малехи выше идут. Хотя может быть все что угодно. Пробуйте пощелкать автоматами и определить на каком утечка а дальше уже искать место повреждения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
да, дверной свонок если есть проверьте в первую очередь. заземление проблемы не решит, + добавит новых..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1. "Обнаружилась проблема - если взяться за нашу новую и общую внешнюю дверь, то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле)".
Нужно замерить миллиамперметром ток между дверями. Только тогда говорить о том, что бьет током. 2. "В общем, отвертка-пробник загорается от внутренней двери, от внешней-нет. Напряжение между дверьми (измеренное вольтметром) - 190 вольт, точнее, оно плавает и меньше напряжения между нулем и фазой". На двери, которая хорошо изолирована от земли, появляется больший потенциал, чем на другой, которая хуже изолирована от земли. Источник - электромагнитные поля в доме. Пункт 1 может подтвердить факт соединения двери с фазным проводником. Тогда нужно найти и заменить поврежденную электропроводку. Сей факт подтверждает сказанное мной ранее - мет. дверь есть СПЧ, которую следует включать в СУП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Нужно замерить миллиамперметром ток между дверями. Только тогда говорить о том, что бьет током. А если внешняя дверь заземлена через арматуру- это же будет фейерверк. ![]() Источник - электромагнитные поля в доме. Это как? Открыта дверка микроволновки? ![]() Сообщение отредактировал Null - 7.11.2014, 14:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2014 Пользователь №: 42358 ![]() |
А если внешняя дверь заземлена через арматуру- это же будет фейерверк. ![]() Ну, это пройденный урок, я измерю через реостат. Давно пора замутить несложный щуп-с-реостатом на все случаи жизни. Дверной звонок нам как раз испортили во время установки двери, оторвали вчера как раз скрутил провода от кнопки с проводами от звонка (проблема обнаружилась задолго до вчеерашнего дня). Цитата Пробуйте пощелкать автоматами и определить на каком утечка а дальше уже искать место повреждения Так, автомат уже известен (один из двух имеющихся), но как быть дальше? Там такая адская каша из проводов. Я отпишусь о результатах. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23114 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поменяйте провода в щитке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Так, автомат уже известен 1. Отключить все потребители от этого АВ- вилки из розеток вытащить, лампочки выкрутить; 2. замерить напряжение на двери; 3. если напряжение пропало, ищем источник; 4. если не пропало- отключить АВ, вскрыть коробку возле двери, проверить отсутствие напряжения; 5. мультиметром измерить сопротивление между проводами в коробке и дверью; 6. если мультиметром нельзя найти утечку- измеряем мегомметром. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Автомат уже известен, значит групповую линию от этого автомата под замену
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сей факт подтверждает сказанное мной ранее - мет. дверь есть СПЧ, которую следует включать в СУП. Сказанное вами подтверждает сказанное в нормативе. ![]() ..если взяться .., то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле). Надо же, какой пытливый, не поленился, пошел и сравнил.. ![]() Завязывайте с экспериментами, особенно с эталонным, "босяком". Приступайте к выполнению рекомендаций. Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2014, 11:56 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
На цитату Оптимиста от 7.11.2014, 10:55: "Сей факт подтверждает сказанное мной ранее - мет. дверь есть СПЧ, которую следует включать в СУП." Последовал комментарий
Сказанное вами подтверждает сказанное в нормативе. ![]() На цитату Оптимиста от 1.11.2014, 12:53: "Объясните вопрошающему, что любая мет. дверь есть СПЧ, которую след. заземлять, хоть по ПУЭ, хоть по ГОСТ Р 50571." Последовал иной комментарий О необходимости заземления квартирной двери (раз "любая") объясните ТС сами. И мне заодно - думаю, необходимость может возникнуть, а в обязаловке не уверен. Проясните свою позицию по данному вопросу, если она существует. |
![]() |
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Оденьте резиновые перчатки, обуйтесь в боты, оденьте очки и соедините двери ломом. Пусть отгорит нахрен.
Кто видел заземлённые по ПУЭ квартирные двери, отпишитесь. Желательно с фотками. |
![]() |
|
Гость_Гость Сашок_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
В последнее время ко мне часто обращаются по поводу аналогичных случаев. Последняя загадка в принципе простая. но что делать людям . Суть в том. что между газовой трубой и заземленными частями (зануленными) например холодильника происходит искровой разряд при касании . В итоге прогорает трубка холодильника , а в другом случае корпус холодильника и в первом случае замена фреона на 4 т р... В эл проводке заземляющие контакты соединены с нулем. Ноль имеет хороший контакт с трубами холодной воды, но вот с газовой нет. Там есть потенциал порядка 30 Вольт. Возможно это потенциал установки катодной защиты... А при чем здесь народ ? Если в многоквартирных домах СУП сейчас обязателен , то частный сектор пока остается со своими проблемами один на один. Заземлить трубу (газовую) при вводе в дом? Тогда процесс искрения пойдет там и сделает дыру в трубе... Ох уж эти блуждающие токи...Пока одели изолирующий шланг на мет гофротрубу подводки газа , но ведь другие не знают , что так может произойти и у них...С газовой трубой был и другой случай , где на трубе была фаза и потенциал относительно труб отопления и подводки воды порядка 160 Вольт. СУПа там нет... А током может и гвоздь "трахнуть "вбитый в проводку нечаянно и дверь , если касается мет арматуры здания, которая в свою очередь где-то , как-то соприкаснулась с оголенной проводкой. ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ну так на чём сошлись? Как штаны одевать: через голову или через другое место?
![]() ![]() Искать утечку или заземлять? аж прям интересно... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Искать утечку или заземлять? аж прям интересно... ![]() ПУЭ под рукой нет, но, насколько помню, РЕ-проводник служит для канализирования тока при аварийной ситуации. В штатных режимах, ток через него д.б. равен нулю (токи от ФСП в дело не берём). Посему - задача заземления не столько минимизировать последствия аварийной ситуации в электросети, сколько вызывать срабатывание УРЗиА. Так что - выявлять и устранять причину. Ток через РЕ на ГЗШ, считается ессли не абонентским, то общедомовым счётчиком, если что. За эти электроны всё равно плату возьмут. И когда соседи начнут думать - что это мы так за МОП (ОДН) стали платить много, да потребуют ревизии - мало не покажется! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На цитату Оптимиста .. Последовал комментарий Последовал иной комментарий Проясните свою позицию по данному вопросу, если она существует. Оптимист, не подумайте, что позиция изменилась. "Сказанное вами подтверждает сказанное в нормативе" - СПЧ следует включать в ДСУП, но только при наличии необходимости самой ДСУП - есть одновременная доступность прикосновения к СПЧ (дверь) и ОПЧ (стац. оборудование, к примеру светильник 1 кл.). При отсутствии необходимости организации ДСУП в данном конкретном помещении (нет одновременно доступных прикосновению ОПЧ) ничего придумывать не нужно. Пусть себе дверь в квартиру (тамбур) стоит сама по себе. С рассмотрением нештатной ситуации пробивания кабеля в стене можно дойти до абсурда - будете требовать болт для проводника уравнивания, к примеру, на металлический шкафчик аптечки, полочку, рамочку. Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2014, 20:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Подскажите а если дверь заземлена, она ведь не может бить током? Ситуация такая - в отделении банка сотрудников бьет током по всему помещению. Чаще всего при прикосновении к сейфу либо к решетке помещения кассы. Измерили с помощью приборов заземление непосредственно на сейфе и на решетке - величина меньше 1 Ом, то есть заземлены они великолепно.
Что это - статическое электричество? Или может быть такое, что допустим нерадивые рабочие повредили где-то за армстронгом фазный провод, он касается каркаса армстронга и потом через арматуру в стенах каким-то образом потенциал оказывается на решетке кассы либо на ручке сейфа??? Или допустим на улице стоит прожектор китайский, в котором фаза пробивает на корпус, либо вообще чей-то чужой кабель силовой проходящий по крыше где-то пробивает и заряд стекает в землю через сейф и решетку? Как вообще проверить статика или нет, таких приборов вроде как и нету чтобы к человеку подключить и понять чего его время от времени бьет ток. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Подскажите а если дверь заземлена, она ведь не может бить током? Ситуация такая - в отделении банка сотрудников бьет током по всему помещению. Чаще всего при прикосновении к сейфу либо к решетке помещения кассы. От статического электричества заземление сейфа не спасет. Здесь поможет увлажнение воздуха в помещении, замена линолеума на антистатическое покрытие, переодевание в одежду из натуральных материалов и др. Сообщение отредактировал Null - 7.6.2018, 20:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23114 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Как вообще проверить статика или нет отключением подозреваемых...приборов, не людей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |