Заземление в частном доме , что делать и как быть ))) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление в частном доме , что делать и как быть ))) |
3.6.2018, 9:16
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Всех приветствую. С толкнулся с такой задачей и мысли разбегаются. Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника. Изначально была мысль сделать единственный контур около ЩУ и сделать в нем разделение + кинуть 5 жилу в дом, но в там уже все сделано и нет возможности. Второй вариант, это найти действующий контур и от него кинуть отдельными проводами к бане и гаражу PE, но тоже ряд проблем(( Другой вариант, это сделать систему ТТ, но тогда, как я понимаю, надо объединять все контура или тянуть опять PE от действующего контура к гаражу и бани.
Может у кого есть свежие мысли ? |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.6.2018, 11:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
... Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника. ... А что мешает гараж и баню сделать аналогично дому? |
|
|
3.6.2018, 15:07
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.6.2018, 15:44
Сообщение
#4
|
|
Гости |
контуры не объединены между собой А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов. |
|
|
|
|
3.6.2018, 21:06
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов. Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.6.2018, 22:11
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
4.6.2018, 5:03
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
|
|
|
|
|
4.6.2018, 10:25
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и естьт.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2018, 12:58
Сообщение
#9
|
|
Гости |
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, ... Так это ж надо руки прикладывать и материалы соответствующие приобретать! А тут Цитата ... кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, ... И ТС молчит как партизан - какие там кабели прокинуты, нет полной информации, а только требование: Цитата Мужик, давай о проблеме в целом
|
|
|
4.6.2018, 19:55
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и есть т.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся.. тогда на дом чистый ноль ))? А вообще, там теперь еще и оказалось, что в ЩУ из гаража и бани приходят 3х6)) а в ЩУ со столба 380 )) Так это ж надо руки прикладывать и материалы соответствующие приобретать! А тут И ТС молчит как партизан - какие там кабели прокинуты, нет полной информации, а только требование: И материалы есть, руки прикладываются)) Вот что получается)) ЩУ на столбе, 380. Из ЩУ уходит на дом 4х10 медь. Около дома заземление. В ЩУ приходят провода 3х6 с гаража и бани. Около бани и гаража свои контура. Меня пригласили делать гараж и баню. Столкнулся с такой ситуацией)) Пытаюсь сообразить, как сделать лучше)) |
|
|
|
|
4.6.2018, 20:12
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
тогда на дом чистый ноль ))? А вообще, там теперь еще и оказалось, что в ЩУ из гаража и бани приходят 3х6)) а в ЩУ со столба 380 )) да какой нахрен чистый ноль? Или думаете, что если сделаете разделение в ЩУ - то все ПЕН закончился?)))По вашей логике получается, что если мой сосед выше по питанию сделал условное разделение прям на жиле несущей ПЕН, то все? все после него получают только ноль? Просто представьте ситуацию, что ПЕН в ЩУ образует некую рогатку, одно плечо разделяете тут же на месте на N и РЕ, а другое плечо пошло дальше... к соседу... дальше по линии... или в вашем случае в дом - где производится его разделение по месту... Все... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2018, 20:32
Сообщение
#12
|
|
Гости |
|
|
|
5.6.2018, 6:40
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
да какой нахрен чистый ноль? Или думаете, что если сделаете разделение в ЩУ - то все ПЕН закончился?))) По вашей логике получается, что если мой сосед выше по питанию сделал условное разделение прям на жиле несущей ПЕН, то все? все после него получают только ноль? Просто представьте ситуацию, что ПЕН в ЩУ образует некую рогатку, одно плечо разделяете тут же на месте на N и РЕ, а другое плечо пошло дальше... к соседу... дальше по линии... или в вашем случае в дом - где производится его разделение по месту... Все... Не чистый, а рабочий)) к вечеру мозги отключаются)) Про рогатку я понял, просто мысль в голове прокрутил, а написать забыл )) в ЩУ хотелось бы поставить УЗО противопожарное на дом , и к бане и гаражу. С последними понятно о, а вот на дом придется ограничиться( |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.6.2018, 7:06
Сообщение
#14
|
|
Гости |
А какая мощность выделена в соответствии с ТУ?
|
|
|
5.6.2018, 13:07
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.6.2018, 20:29
Сообщение
#16
|
|
Гости |
|
|
|
6.6.2018, 4:35
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
|
|
|
13.6.2018, 15:33
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Мужики, вопрос)) в продолжение разговора выше. Если я от заземления, которое около дома, проложу ПВ 3 10 ММ к ЩУ на опоре, и от ЩУ кидаю дополнительную жилу в дом ( PE) И разделю В ЩУ PEN, что бы поставить на каждый отходящий кабель противопожарное узо. Вопрос, регламентируется ли длина PE или только сечение?
|
|
|
13.6.2018, 21:49
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Ну и собственно говоря, вечная тема: Разделение PEN проводника ))) до или после счетчика )))
Если PEN разделить согласно ГОСТ 32395-2013, то это проблемно в плане реализации в ЩУ, ибо придется пломбировать шину PE (ГЗШ), или закрывать всё, но тогда ко всем контактам не будет доступа( ну или А если PEN в счетчик, то после он так и остается PEN или уже N? Весь вечер читал НД, но ничего конкретного не нашел (( ПОдкиьте мыслишек на эту тему ))) Спасибо )) |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|