Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Всех приветствую. С толкнулся с такой задачей и мысли разбегаются. Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника. Изначально была мысль сделать единственный контур около ЩУ и сделать в нем разделение + кинуть 5 жилу в дом, но в там уже все сделано и нет возможности. Второй вариант, это найти действующий контур и от него кинуть отдельными проводами к бане и гаражу PE, но тоже ряд проблем(( Другой вариант, это сделать систему ТТ, но тогда, как я понимаю, надо объединять все контура или тянуть опять PE от действующего контура к гаражу и бани.
Может у кого есть свежие мысли ? ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника. ... А что мешает гараж и баню сделать аналогично дому? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
контуры не объединены между собой А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов. Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и естьт.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, ... Так это ж надо руки прикладывать и материалы соответствующие приобретать! А тут Цитата ... кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, ... И ТС молчит как партизан - какие там кабели прокинуты, нет полной информации, а только требование: Цитата Мужик, давай о проблеме в целом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и есть т.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся.. тогда на дом чистый ноль ))? А вообще, там теперь еще и оказалось, что в ЩУ из гаража и бани приходят 3х6)) а в ЩУ со столба 380 )) Так это ж надо руки прикладывать и материалы соответствующие приобретать! А тут И ТС молчит как партизан - какие там кабели прокинуты, нет полной информации, а только требование: И материалы есть, руки прикладываются)) Вот что получается)) ЩУ на столбе, 380. Из ЩУ уходит на дом 4х10 медь. Около дома заземление. В ЩУ приходят провода 3х6 с гаража и бани. Около бани и гаража свои контура. Меня пригласили делать гараж и баню. Столкнулся с такой ситуацией)) Пытаюсь сообразить, как сделать лучше)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
тогда на дом чистый ноль ))? А вообще, там теперь еще и оказалось, что в ЩУ из гаража и бани приходят 3х6)) а в ЩУ со столба 380 )) да какой нахрен чистый ноль? Или думаете, что если сделаете разделение в ЩУ - то все ПЕН закончился?)))По вашей логике получается, что если мой сосед выше по питанию сделал условное разделение прям на жиле несущей ПЕН, то все? все после него получают только ноль? ![]() ![]() ![]() Просто представьте ситуацию, что ПЕН в ЩУ образует некую рогатку, одно плечо разделяете тут же на месте на N и РЕ, а другое плечо пошло дальше... к соседу... дальше по линии... или в вашем случае в дом - где производится его разделение по месту... Все... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
да какой нахрен чистый ноль? Или думаете, что если сделаете разделение в ЩУ - то все ПЕН закончился?))) По вашей логике получается, что если мой сосед выше по питанию сделал условное разделение прям на жиле несущей ПЕН, то все? все после него получают только ноль? ![]() ![]() ![]() Просто представьте ситуацию, что ПЕН в ЩУ образует некую рогатку, одно плечо разделяете тут же на месте на N и РЕ, а другое плечо пошло дальше... к соседу... дальше по линии... или в вашем случае в дом - где производится его разделение по месту... Все... Не чистый, а рабочий)) к вечеру мозги отключаются)) Про рогатку я понял, просто мысль в голове прокрутил, а написать забыл )) в ЩУ хотелось бы поставить УЗО противопожарное на дом , и к бане и гаражу. С последними понятно о, а вот на дом придется ограничиться( |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
А какая мощность выделена в соответствии с ТУ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Мужики, вопрос)) в продолжение разговора выше. Если я от заземления, которое около дома, проложу ПВ 3 10 ММ к ЩУ на опоре, и от ЩУ кидаю дополнительную жилу в дом ( PE) И разделю В ЩУ PEN, что бы поставить на каждый отходящий кабель противопожарное узо. Вопрос, регламентируется ли длина PE или только сечение?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Ну и собственно говоря, вечная тема: Разделение PEN проводника ))) до или после счетчика )))
Если PEN разделить согласно ГОСТ 32395-2013, то это проблемно в плане реализации в ЩУ, ибо придется пломбировать шину PE (ГЗШ), или закрывать всё, но тогда ко всем контактам не будет доступа( ну или А если PEN в счетчик, то после он так и остается PEN или уже N? Весь вечер читал НД, но ничего конкретного не нашел (( ПОдкиьте мыслишек на эту тему ))) Спасибо )) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |