![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, кто знает! Какая группа допуска по электробезопасности должна быть у начальника электроизмерительной лаборатории до 1000В. И, нужно ли в ЭТЛ до 1000 В допуск к высоковольтным испытаниям, то есть, отметка "в/в" в графе специальные работы удостоверения? Заранее благодарен ответившим!)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Начальник ЭТЛ является отвественным за свое электрохозяйство, т.е. за ЭТЛ. Тогда по п/п 1.2.7 ПТЭЭП можно смотреть следуещее - "Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V — в электроустановках напряжением выше 1000 В; IV — в электроустановках напряжением до 1000 В." |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да запись в удостоверение обязательна.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
Начальник ЭТЛ является отвественным за свое электрохозяйство, т.е. за ЭТЛ. Тогда по п/п 1.2.7 ПТЭЭП можно смотреть следуещее - "Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: V — в электроустановках напряжением выше 1000 В; IV — в электроустановках напряжением до 1000 В." Достаточно IV группы до 1000 В, либо, надо иметь IV свыше? Ибо, наш Северо-Уральский филиал Ростехнадзора просит (требует) IV свыше (просил, по-крайней мере, 3 года назад).. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
начнем с того, что таких спец работ нет, есть "испытания оборудования повышенным напряжением "
Ваш РТН на что ссылается? начальник ЭТЛ чем занимается, обязанности какие? кстати назнчение ОзаЭХ ЭТЛ не обязательно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Достаточно IV группы до 1000 В, либо, надо иметь IV свыше? Ибо, наш Северо-Уральский филиал Ростехнадзора просит (требует) IV свыше (просил, по-крайней мере, 3 года назад).. ![]() Для испытания ЭУ до 1000В достаточно IV группы. Необходимый стаж работы в ЭУ в должности ИТР должен быть прописан в должностных иструкциях начальника ЭТЛ (В зависимости от организации). И действительно выясните, на что ссылается РТН при требовании группы свыше IV ? Сообщение отредактировал Эльдар05 - 10.8.2012, 22:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
На мегаомметр 2.5кВ, у нас так было, как отбрыкались не помню, но РТН был не прав.
Хотя..... надо смотреть что за парк приборов в данном случае. Может там что нить суровое на писят килоВольт на базе ГАЗ-66, ну просто кабели попытать ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
с2н5он, обязанности стандартные: производит работы, выдает наряды, распоряжения на производство работ, сам может проводить испытания..
Эльдар05, РТН, действительно, как сказал Sinus, ссылается на мегаомметр.. А из приборов, что выдают напряжения свыше 1 кВ, у нас только он, мегаомметр и есть.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если выдает наряды, то 4 гр., для всего остального 3 гр. (произв., допускающий), допуск на спец. работы не нужен - нет в перечне (если только сами добавите), то что мегер выдает 2,5 кВ. ни о чем не говорит - пусть укажут пункт правил
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
4 группа до 1000В, и запись не нужна.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
Вобщем, мадам-инспектор заявила, что в северо-уральском РТН нач ЭТЛ до 1000 В должен иметь группу IV свыше 1000 В и спец работы.. И им пофиг, что написано в правилах..)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тогда либо выполнять ее требования либо пусть пишут Акт с отказом в регистрации ЭТЛ на основании этой причины и в прокуратору.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
жалуйтесь на мадам начальнику
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
Думаю, что писать жалобы мы не будем, ибо свидетельство о регистрации закончилось 6 августа, а на носу сдача очередного объекта.. По-скользкой дорожке пойдём, и будем подскальзываться очень часто.. Тем более, что персонал с требуемой группой и записью в графе "специальные работы" есть.. Просто, надо было назначить определённого человека, который данных регалий не имеет..) Придётся исполнять требования мадам.
Спасибо всем за помощь в данном вопросе! Да, и ещё, пока не забыл! А каков порядок сдачи на группу по электробезопасности? У человека сейчас IV до 1000В. Он может сразу сдаваться на IV свыше, или, как опять же просит наш чудо-РТН, нужно сдаться сначала на III свыше? Прошу прощения, если не в тему) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ПОТРМ приложение №1
от 3 до 24 мес. работы с 4 гр. - зависит от образования -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
с2н5он, в принципе, 24 месяца с 4 группой у него за пазухой.. Да, и образование позволяет все эти дела сократить до полугода, наверное (среднее техническое).. Спасибо, товарищ!)
Сообщение отредактировал joaquine - 13.8.2012, 20:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2012 Пользователь №: 28154 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Да, и ещё, пока не забыл! А каков порядок сдачи на группу по электробезопасности? У человека сейчас IV до 1000В. Он может сразу сдаваться на IV свыше, или, как опять же просит наш чудо-РТН, нужно сдаться сначала на III свыше? Прошу прощения, если не в тему) на II, если не ошибаюсь стаж в "до" не учитывается при "до и выше" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Здравствуйте! Можно поподробнее о том в каких случаях назначается нач ЭТЛ ОзаЭХ, а в каких нет? решает руководство, обязательно только назначение ОзаЭХ по предприятию, по подразделениям н усмотрение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54223 ![]() |
Всем привет!!!
Ребята, вопрос следующего характера. После 3х лет работы инженером в ЭТЛ, был назначен приказом на должность начальника ЭТЛ. За неделю до назначения прошел очередную проверку знаний в комиссии предприятия, ну как обычно. Вопрос №1: Необходимо ли проходить внеочередную проверку знаний при вступлении в должность? На этот вопрос в ПТЭЭП нашел только пункт 1.4.23: внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм или правил. (Вот здесь смущает фраза "ЕСЛИ НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НОРМ ИЛИ ПРАВИЛ", т.к. я уже являюсь административно-техническим персоналом V группы до и свыше 1000, с правом проведения специальных работ). Вопрос №2: Обязан ли начальник ЭТЛ проходить проверку знаний в органах Ростехнадзора, или можно обойтись внутренней комиссией (внутренняя комиссия соответствует всем требованиям)? В эту тему подходит только пункт 1.4.30 и 1.4.31, но там никакой конкретики нет. Либо я чего-то недопонял. Если есть, скиньте ссылку на пункты правил, которые могут ответить на мои вопросы. Заранее всем спасибо за помощь!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |