В жилом многоквартирном доме заменен кабель от ГРЩ до вводного устройства в машинном помещении лифта. Также проложен новый кабель от ГРЩ до ЩО в машинном помещении лифта.
Кабели проложены в подвале. В ходе работ появилась необходимость кабели разорвать. Допускается ли соединить отрезки кабелей клеммными соединениями в коробке или же должно быть герметичное неразъемное соединение (муфта)

Есть ли какие-то требования о неразрывности кабеля?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 30.5.2018, 17:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2018, 19:33
Сообщение #2





Гости






Цитата(SAIGAK @ 30.5.2018, 17:48) *
...Кабели проложены в подвале... Допускается ли соединить отрезки кабелей клеммными соединениями в коробке или же должно быть герметичное неразъемное соединение (муфта)

Подвал скорее всего сырой, клеммная коробка негерметичная. Через несколько лет к ней придёт северный пушной зверёк (чукча знает!) icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.5.2018, 19:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Опрессуйте гильзами, оденьте термоусадку, в коробке IP55 с соотв. сальниками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 31.5.2018, 16:50
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Т.е. нормы не запрещают разъемное соединения силового кабеля в подвале?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 31.5.2018, 17:19
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Если это влагозащищенная коробка, кабель соединен проваренной скруткой с длиной скрученного участка 3-5 см (или гильзой), в термоусадке и норм прошел испытание на переходное сопротивление, то почему нет?
Такое соединение не будет считаться разъемным

А вот если это FRLS, то коробка должна быть и пожаробезопасной


Сечения какие у Вас: если большие - то муфта

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 31.5.2018, 17:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 31.5.2018, 19:37
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



имхо ..вроде бы нельзя лифтовой кабель разрывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 31.5.2018, 20:14
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(элкъ @ 31.5.2018, 19:37) *
имхо ..вроде бы нельзя лифтовой кабель разрывать.

Да, тоже слышал такое, но нигде в нормах не смог найти...но не особо искал, т.к. в итоге и не разрывали ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 1.6.2018, 11:25
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 19:31
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены