В жилом многоквартирном доме заменен кабель от ГРЩ до вводного устройства в машинном помещении лифта. Также проложен новый кабель от ГРЩ до ЩО в машинном помещении лифта.
Кабели проложены в подвале. В ходе работ появилась необходимость кабели разорвать. Допускается ли соединить отрезки кабелей клеммными соединениями в коробке или же должно быть герметичное неразъемное соединение (муфта) Есть ли какие-то требования о неразрывности кабеля? Сообщение отредактировал SAIGAK - 30.5.2018, 17:52 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...Кабели проложены в подвале... Допускается ли соединить отрезки кабелей клеммными соединениями в коробке или же должно быть герметичное неразъемное соединение (муфта) Подвал скорее всего сырой, клеммная коробка негерметичная. Через несколько лет к ней придёт северный пушной зверёк (чукча знает!) ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Опрессуйте гильзами, оденьте термоусадку, в коробке IP55 с соотв. сальниками.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Т.е. нормы не запрещают разъемное соединения силового кабеля в подвале?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Если это влагозащищенная коробка, кабель соединен проваренной скруткой с длиной скрученного участка 3-5 см (или гильзой), в термоусадке и норм прошел испытание на переходное сопротивление, то почему нет?
Такое соединение не будет считаться разъемным А вот если это FRLS, то коробка должна быть и пожаробезопасной Сечения какие у Вас: если большие - то муфта Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 31.5.2018, 17:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
имхо ..вроде бы нельзя лифтовой кабель разрывать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Всем спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |