Здравствуйте! Правильно ли я понимаю "ступени" расчета по СП 256.1325800.2016 для жилых домов (с электроплитами)
Дано 3 однотипных жилых дома с тремя секциями, каждая секция 30 квартир, один дом 90 квартир. В каждом доме установлен ГРЩ, от ГРЩ подключаются три ВРУ, по 1 ВРУ на каждую секцию. ТП одно для трех домов. По таблице 7.1 Ркв=Руд*n путем интерполяции Нагрузки на ВРУ для квартир (Руд для 30 кв= 2,106 кВт): ВРУ секция1 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18 ВРУ секция2 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18 ВРУ секция3 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18 Нагрузка на ГРЩ (Руд для 90 кв= 1,55 кВт) ГРЩ дома - 90 кв. х 1,55=139,5 кВт Нагрузка на ТП для трех домов (Руд. для 270 кв= 1.328 кВт) Шины ТП 270 кв. х 1,328 кВт = 358,56 кВт Вопрос в том по какой мощности расчитывать внутренние кабельные стояки для квартир от каждого ВРУ, по удельной мощности от количества квартир присоединенных к ВРУ, либо по удельной мощности квартир присоединенных к ГРЩ или ТП. |
|
|
Neroch Расчет удельной мощности жилых домов 27.5.2018, 18:24
Олега Цитата(Neroch @ 27.5.2018, 18:24) ..расчи... 27.5.2018, 18:53
Neroch Цитата(Олега @ 27.5.2018, 18:53) .. этого... 27.5.2018, 19:05
Валерий 1 все перечисленные выше расчеты правильные.
Расчет ... 22.7.2018, 18:12
Валерий 1 Цитата(Проектант ЭОМ @ 20.9.2018, 15:38) ... 15.12.2018, 9:19
Проектант ЭОМ Всем привет, сейчас в разработке Многоэтажка
с рас... 20.9.2018, 13:38![]() ![]() ![]() |
|