Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Neroch
сообщение 27.5.2018, 18:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 11576



Здравствуйте! Правильно ли я понимаю "ступени" расчета по СП 256.1325800.2016 для жилых домов (с электроплитами)
Дано 3 однотипных жилых дома с тремя секциями, каждая секция 30 квартир, один дом 90 квартир.
В каждом доме установлен ГРЩ, от ГРЩ подключаются три ВРУ, по 1 ВРУ на каждую секцию. ТП одно для трех домов.
По таблице 7.1 Ркв=Руд*n путем интерполяции

Нагрузки на ВРУ для квартир (Руд для 30 кв= 2,106 кВт):
ВРУ секция1 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18
ВРУ секция2 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18
ВРУ секция3 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18

Нагрузка на ГРЩ (Руд для 90 кв= 1,55 кВт)
ГРЩ дома - 90 кв. х 1,55=139,5 кВт

Нагрузка на ТП для трех домов (Руд. для 270 кв= 1.328 кВт)
Шины ТП 270 кв. х 1,328 кВт = 358,56 кВт

Вопрос в том по какой мощности расчитывать внутренние кабельные стояки для квартир от каждого ВРУ, по удельной мощности от количества квартир присоединенных к ВРУ, либо по удельной мощности квартир присоединенных к ГРЩ или ТП.