Дом в деревне.Сейчас стоит 2 алюминиевых провода от ВЛ. В доме счётчик меркурий 201 и 2 пробки (10 и 16 ампер).
В ближайшие дни будет произведена замена алюминия на изолированный. Хочется немного привести в порядок. Подскажите пожалуйста. 1) при вводе в дом нужно ли ставить двухполюсник перед счётчиком? если да то на сколько ампер? Пока в самом доме менять ничего не буду. (кроме света, холодильника и телевизора ничего не включаю) Параллельно с домом буду подключать гараж. Хотелось бы, чтоб сеть гаража не нагружала дом 2) можно ли сделать по такой схеме: счётчик-двухполюсник на гараж-однополюсный (двухполюсный) на дом? 3) если да,то какие автоматы ставить (и сколько Ампер?)? 4) или же лучше поставить на гараж и дом по автомату 1P+N? 5) подойдёт ли от дома до гаража кабель ВВГнг-2х4 в гофре ПНД под землёй? (100% его там никто не повредит, а я знаю что он там будет, поэтому считаю это безопасным) 6)нужно ли ставить дополнительный автомат при вводе в гараж и какого ампеража? В гараже пока что планируется только розетка для инвертора сварог-160. 7) нужно ли в будущем (когда доделаю остальную проводку в гараже) на эту розетку отдельный автомат и на сколько? Прошу прощения что много написал, просто мучают эти вопросы, а советы разных электриков не совпадают друг с другом. Заранее огромное спасибо!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Здесь тоже у всех разные советы будут.
Лучше в доме проложить медный провод. Пусть ВВГнг-LS, например. Пробки должны быть одинаковые. Например, на 16 А. Одна пробка на фазном проводе, другая на нулевом. 1. Можно ставить двухполюсник. Можно ВН - выключатель нагрузки. Номинал по выделенной мощности. Если сейчас 16 А хватает, то просите 25 А. Или оставьте 16 А. 2. Можно. 3. Счетчик на какой ток? Исходите из этого. 4. Так тоже можно. 1Р+N и двухполюсник, по Вашему, чем различаются? 5. 6. 7. Да, вопросов много. Приглашайте электрика, есть что обсудить и сделать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.4.2008 Из: Раменское Пользователь №: 11087 ![]() |
1.По нормам Мосэнерго=Сип или другой марки (ВВод) Сразу в счетчик,а после него автоматы на потребление.Счетчик под пломбу.Нуль запрешено,нельзя его отсекать .ТЕ однополюс фазный.Автомат 25А -грубо 5кв,лучше Авв.После него автомата поставить перекидной рубильник на 3положения-На случай напруги нет-включил генератор.
2.Вообще без проблем,В параллель, перемычку на 4 квадрата медь.На гараж 16А за глаза однофаз, ПОд землей-Какой метраж,допустим менее ста метров от дома до столба.Тогда Обнозначно ВВГнгЛС,2 на 6,лучше 4 на 6 на случай подключения 3 фаз -сейчас ето вообще не проблема.В металлорукаве на крайний лучше в металлической трубе,глубина траншеи не менее 70 см,и песочек Сообщение отредактировал viktor1077 - 20.5.2018, 23:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
1.По нормам Мосэнерго=Сип или другой марки (ВВод) Сразу в счетчик,а после него автоматы на потребление.Счетчик под пломбу.Нуль запрешено,нельзя его отсекать .ТЕ однополюс фазный.Автомат 25А -грубо 5кв,лучше Авв.После него автомата поставить перекидной рубильник на 3положения-На случай напруги нет-включил генератор. 2.Вообще без проблем,В параллель, перемычку на 4 квадрата медь.На гараж 16А за глаза однофаз, ПОд землей-Какой метраж,допустим менее ста метров от дома до столба.Тогда Обнозначно ВВГнгЛС,2 на 6,лучше 4 на 6 на случай подключения 3 фаз -сейчас ето вообще не проблема.В металлорукаве на крайний лучше в металлической трубе,глубина траншеи не менее 70 см,и песочек То есть автомата до счетчика по нормам Мосэнерго не нужно? И в ТУ так пишут? -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2018 Из: Рыбинск Пользователь №: 54186 ![]() |
Я это Евгений который в первом посте, просто только ещё зарегенился. Я тут прикинул, вроде как схемка ничего такая. Понятно что примитив, но пока думаю так. Что скажете? Особенно интересует номинал автоматов, и не мал ли квадрат провода на гараж? Напомню, что в гараже будет нечасто использоваться инвертор Сварог Real ARC 160. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Сечение на гараж как раз впритык, а вот автомат слабоват. На такое сечение можно ставить максимум 25 А. И после счётчика в двухполюсных особого смысла нет. Вместо гофры решили в трубе пустить, хоть и в пластиковой? Правильно.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2018 Из: Рыбинск Пользователь №: 54186 ![]() |
Вместо гофры решили в трубе пустить, хоть и в пластиковой? Правильно. Да пока так. Приценюсь, что к чему по финансам, там решим. после счётчика в двухполюсных особого смысла нет Я решил поставить двухполюсные по следующим причинам: 1) хочется чтобы гараж, когда в нём не работаю, был полностью отключён (на дом сначала хотел ставить 1P, но потом чё то передумал) 2) а во-вторых, почему-то мне кажется, если на гараж пойдёт отдельные фаза и ноль, то он не будет перебивать группу, которая в дом пошла. Может, конечно, я излишне перестраховываюсь, может где то не прав. Поправьте пожалуйста где лишнего намудрил) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну "двухполюсные" автоматы, если Вам так хочется, пусть будут, а вот защиту на гараж, где сечение 4кв,- поставьте АВ на 25 А.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2018 Из: Рыбинск Пользователь №: 54186 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата получается на ввод надо тогда больше ставить? Со ввода в целом и нужно начинать, а не наоборот как у Вас.Номинал вводного обычно (по требованиям сетевой) зависит от разрешённой Вам мощности, а не сколько хочу. Если это 3 кВт - тогда вводной будут требовать на 16 А, если разрешено Вам 5 кВт, то 25 Ампер. Цитата Я тут прикинул, вроде как схемка ничего такая. Понятно что примитив, но пока думаю так. Что скажете? А что тут говорить, если она "косая" (по-другому не нашёл подходящих слов).Рассудите сами - для сварочника Вашего нужен АВ не менеее 25 Ампер. Вводной то же на 25 Ампер. Да и.... после вводного я бы не стал так сильно занижать сечение проводников до точки разводки. А вообще-то - начните сначала с выяснения разрешённой Вам мощности.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2018 Из: Рыбинск Пользователь №: 54186 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Если я правильно вас понял, то получается Вы меня неправильно поняли, т.к. совершенно не вникли в то, что мной Вам было написано.ВЛ---вводной АВ 25А (допустим)---счётчик---АВ на гараж 25А---параллельно на дом 16А ? Сравните: Цитата(Rezo) Рассудите сами - для сварочника Вашего нужен АВ не менеее 25 Ампер. Вводной то же на 25 Ампер. Цитата(kotowey) ....вводной АВ 25А (допустим)---счётчик---АВ на гараж 25А Если ещё так и не поняли, то объясняю - зачем устанавливать ввводной и на гараж АВ одного номинала? Вы уверены, что во время сварки и возможной перегрузки сработает именно гаражный АВ, а не вводной? Есть такое понятие, как селективность защиты. В Вашем случае на гараж должен быть АВ на 20 Ампер, что бы хотя бы условно обеспечить селективность. Но тогда при сварке, гаражный АВ может иногда отключаться. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
На 20 А хватит за глаза. У меня хоть и не Сварог, но подобный - на максимуме замерял ток потребления около 16 получалось. К тому же ему варить не профессионально (до перегрева автомата).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2018 Из: Рыбинск Пользователь №: 54186 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
5) подойдёт ли от дома до гаража кабель ВВГнг-2х4 в гофре ПНД под землёй? (100% его там никто не повредит, а я знаю что он там будет, поэтому считаю это безопасным) Уважаемый Евгений, там его повредит Дедушка Мороз, который очень любит рвать голые кабели малого сечения. Произойдёт это, конечно не сразу, а лет этак через 5-7, в зависимости от Вашей климатической зоны и суровости зим в Ваших краях. Сколько мне пришлось искать и восстанавливать таких повреждений КЛ Вам и в страшном сне не снилось... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2018 Из: Рыбинск Пользователь №: 54186 ![]() |
там его повредит Дедушка Мороз, который очень любит рвать голые кабели малого сечения. А если не гофра, а труба ПНД? Что бы вы предложили? Просто гараж находится за домом, тянуть воздушку не удобно, затратно, а через дом тоже не хочется. Был тут вариант тянуть по подвалу, всё в той же гофре, но я его посчитал не безопасным. Т.е. для данной ситуации самым рациональным, на мой взгляд - это тянуть под землёй. Случай из жизни: сосед протянул кабель от дома до бани (примерно 70 метров) АВВГ (2х6 вроде) в ПВХ гофре на глубину 50-60 см. Вот этим летом 10 лет как лежит и ничего не происходит. Поэтому и я так захотел сделать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...сосед протянул кабель от дома до бани (примерно 70 метров) АВВГ (2х6 вроде) в ПВХ гофре на глубину 50-60 см. Вот этим летом 10 лет как лежит и ничего не происходит. Поэтому и я так захотел сделать. Хозяин - барин! Делайте, но учтите, что я Вас предупреждал. Голые кабели слишком малого сечения, при прохождении в сырых глинистых грунтах при их замерзании очень часто повреждаются. Происходит это по той же причине, что и при замерзании воды в системе охлаждения автомобиля или в радиаторах водяного отопления, которые как известно "размораживаются", т.е. разрушаются при замерзании. Почему это происходит? Вода при замерзании превращается в лёд, который расширяясь и схватывая голый кабель потихоньку его растягивает, замёрзшая виниловая изоляция лопается, а по весне в эти микротрещины попадает влага и ждёт до следующей зимы. Дальше разрушение изоляции кабеля продолжается ещё более интенсивно. Вашему соседу, скорее всего, повезло - место достаточно сухое и грунт песчаный. Но если у Вас грунт глинистый и влажный - к гадалке не ходи... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2018 Из: Рыбинск Пользователь №: 54186 ![]() |
Ладно, с этим боле мэ разобрались.
Но повторение - Мать учения) Так всё же объясните мне, будет ли как-то отражаться работа в гараже на домашнюю группу в случаях если я поставлю одно- или двухполюсные автоматы. Я думаю что нет, так как они запараллелены, но в случае с однополюсным автоматом ноль то будет общий. Может ли это как то сказаться при работе в гараже инвертором. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |