Дом в деревне.Сейчас стоит 2 алюминиевых провода от ВЛ. В доме счётчик меркурий 201 и 2 пробки (10 и 16 ампер).
В ближайшие дни будет произведена замена алюминия на изолированный. Хочется немного привести в порядок.
Подскажите пожалуйста.
1) при вводе в дом нужно ли ставить двухполюсник перед счётчиком? если да то на сколько ампер?
Пока в самом доме менять ничего не буду. (кроме света, холодильника и телевизора ничего не включаю)
Параллельно с домом буду подключать гараж. Хотелось бы, чтоб сеть гаража не нагружала дом
2) можно ли сделать по такой схеме: счётчик-двухполюсник на гараж-однополюсный (двухполюсный) на дом?
3) если да,то какие автоматы ставить (и сколько Ампер?)?
4) или же лучше поставить на гараж и дом по автомату 1P+N?
5) подойдёт ли от дома до гаража кабель ВВГнг-2х4 в гофре ПНД под землёй? (100% его там никто не повредит, а я знаю что он там будет, поэтому считаю это безопасным)
6)нужно ли ставить дополнительный автомат при вводе в гараж и какого ампеража?
В гараже пока что планируется только розетка для инвертора сварог-160.
7) нужно ли в будущем (когда доделаю остальную проводку в гараже) на эту розетку отдельный автомат и на сколько?
Прошу прощения что много написал, просто мучают эти вопросы, а советы разных электриков не совпадают друг с другом.
Заранее огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 20.5.2018, 20:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Здесь тоже у всех разные советы будут.
Лучше в доме проложить медный провод. Пусть ВВГнг-LS, например.
Пробки должны быть одинаковые. Например, на 16 А. Одна пробка на фазном проводе, другая на нулевом.
1. Можно ставить двухполюсник. Можно ВН - выключатель нагрузки. Номинал по выделенной мощности.
Если сейчас 16 А хватает, то просите 25 А. Или оставьте 16 А.
2. Можно.
3. Счетчик на какой ток? Исходите из этого.
4. Так тоже можно. 1Р+N и двухполюсник, по Вашему, чем различаются?
5.
6.
7.
Да, вопросов много.
Приглашайте электрика, есть что обсудить и сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor1077
сообщение 20.5.2018, 23:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 30.4.2008
Из: Раменское
Пользователь №: 11087



1.По нормам Мосэнерго=Сип или другой марки (ВВод) Сразу в счетчик,а после него автоматы на потребление.Счетчик под пломбу.Нуль запрешено,нельзя его отсекать .ТЕ однополюс фазный.Автомат 25А -грубо 5кв,лучше Авв.После него автомата поставить перекидной рубильник на 3положения-На случай напруги нет-включил генератор.
2.Вообще без проблем,В параллель, перемычку на 4 квадрата медь.На гараж 16А за глаза однофаз,
ПОд землей-Какой метраж,допустим менее ста метров от дома до столба.Тогда Обнозначно ВВГнгЛС,2 на 6,лучше 4 на 6 на случай подключения 3 фаз -сейчас ето вообще не проблема.В металлорукаве на крайний лучше в металлической трубе,глубина траншеи не менее 70 см,и песочек

Сообщение отредактировал viktor1077 - 20.5.2018, 23:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 21.5.2018, 7:50
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(viktor1077 @ 20.5.2018, 23:14) *
1.По нормам Мосэнерго=Сип или другой марки (ВВод) Сразу в счетчик,а после него автоматы на потребление.Счетчик под пломбу.Нуль запрешено,нельзя его отсекать .ТЕ однополюс фазный.Автомат 25А -грубо 5кв,лучше Авв.После него автомата поставить перекидной рубильник на 3положения-На случай напруги нет-включил генератор.
2.Вообще без проблем,В параллель, перемычку на 4 квадрата медь.На гараж 16А за глаза однофаз,
ПОд землей-Какой метраж,допустим менее ста метров от дома до столба.Тогда Обнозначно ВВГнгЛС,2 на 6,лучше 4 на 6 на случай подключения 3 фаз -сейчас ето вообще не проблема.В металлорукаве на крайний лучше в металлической трубе,глубина траншеи не менее 70 см,и песочек

То есть автомата до счетчика по нормам Мосэнерго не нужно? И в ТУ так пишут?


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2018, 12:43
Сообщение #5





Гости






Цитата(viktor1077 @ 20.5.2018, 23:14) *
В металлорукаве на крайний лучше в металлической трубе,глубина траншеи не менее 70 см,и песочек

Жесть icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotowey
сообщение 21.5.2018, 23:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2018
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186



Цитата(Гость_Евгений_* @ 20.5.2018, 16:25) *

Я это Евгений который в первом посте, просто только ещё зарегенился. Я тут прикинул, вроде как схемка ничего такая. Понятно что примитив, но пока думаю так. Что скажете? Особенно интересует номинал автоматов, и не мал ли квадрат провода на гараж?
Напомню, что в гараже будет нечасто использоваться инвертор Сварог Real ARC 160.

 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1794 x 849 (440.36 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 22.5.2018, 7:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Сечение на гараж как раз впритык, а вот автомат слабоват. На такое сечение можно ставить максимум 25 А. И после счётчика в двухполюсных особого смысла нет. Вместо гофры решили в трубе пустить, хоть и в пластиковой? Правильно.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotowey
сообщение 22.5.2018, 17:13
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2018
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186



Цитата(Инк @ 22.5.2018, 7:30) *
Вместо гофры решили в трубе пустить, хоть и в пластиковой? Правильно.


Да пока так. Приценюсь, что к чему по финансам, там решим.

Цитата(Инк @ 22.5.2018, 7:30) *
после счётчика в двухполюсных особого смысла нет


Я решил поставить двухполюсные по следующим причинам:
1) хочется чтобы гараж, когда в нём не работаю, был полностью отключён (на дом сначала хотел ставить 1P, но потом чё то передумал)
2) а во-вторых, почему-то мне кажется, если на гараж пойдёт отдельные фаза и ноль, то он не будет перебивать группу, которая в дом пошла.
Может, конечно, я излишне перестраховываюсь, может где то не прав. Поправьте пожалуйста где лишнего намудрил)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 22.5.2018, 18:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ну "двухполюсные" автоматы, если Вам так хочется, пусть будут, а вот защиту на гараж, где сечение 4кв,- поставьте АВ на 25 А.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotowey
сообщение 22.5.2018, 18:39
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2018
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186



Цитата(Искра @ 22.5.2018, 18:16) *
защиту на гараж, где сечение 4кв,- поставьте АВ на 25 А.


Это получается на ввод надо тогда больше ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.5.2018, 20:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
получается на ввод надо тогда больше ставить?
Со ввода в целом и нужно начинать, а не наоборот как у Вас.
Номинал вводного обычно (по требованиям сетевой) зависит от разрешённой Вам мощности, а не сколько хочу.
Если это 3 кВт - тогда вводной будут требовать на 16 А, если разрешено Вам 5 кВт, то 25 Ампер.
Цитата
Я тут прикинул, вроде как схемка ничего такая. Понятно что примитив, но пока думаю так. Что скажете?
А что тут говорить, если она "косая" (по-другому не нашёл подходящих слов).
Рассудите сами - для сварочника Вашего нужен АВ не менеее 25 Ампер. Вводной то же на 25 Ампер.
Да и.... после вводного я бы не стал так сильно занижать сечение проводников до точки разводки.
А вообще-то - начните сначала с выяснения разрешённой Вам мощности....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotowey
сообщение 23.5.2018, 0:18
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2018
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186



Цитата(Rezo @ 22.5.2018, 20:12) *
А что тут говорить, если она "косая"


Но ведь для этого я и начал тему, чтоб понять и сделать правильно, а не по "косому"

Если я правильно вас понял, то получается
ВЛ---вводной АВ 25А (допустим)---счётчик---АВ на гараж 25А---параллельно на дом 16А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.5.2018, 9:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Если я правильно вас понял, то получается
ВЛ---вводной АВ 25А (допустим)---счётчик---АВ на гараж 25А---параллельно на дом 16А ?
Вы меня неправильно поняли, т.к. совершенно не вникли в то, что мной Вам было написано.
Сравните:
Цитата(Rezo)
Рассудите сами - для сварочника Вашего нужен АВ не менеее 25 Ампер. Вводной то же на 25 Ампер.
Цитата(kotowey)
....вводной АВ 25А (допустим)---счётчик---АВ на гараж 25А

Если ещё так и не поняли, то объясняю - зачем устанавливать ввводной и на гараж АВ одного номинала?
Вы уверены, что во время сварки и возможной перегрузки сработает именно гаражный АВ, а не вводной?
Есть такое понятие, как селективность защиты.
В Вашем случае на гараж должен быть АВ на 20 Ампер, что бы хотя бы условно обеспечить селективность.
Но тогда при сварке, гаражный АВ может иногда отключаться.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 23.5.2018, 10:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



На 20 А хватит за глаза. У меня хоть и не Сварог, но подобный - на максимуме замерял ток потребления около 16 получалось. К тому же ему варить не профессионально (до перегрева автомата).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotowey
сообщение 23.5.2018, 16:55
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2018
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186



Цитата(просто Гоша @ 23.5.2018, 10:08) *
На 20 А хватит за глаза. К тому же ему варить не профессионально (до перегрева автомата).


Я с Вами согласен) Варить не постоянно это точно. Да и на максимальных нет нужды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2018, 17:26
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3911
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Евгений_* @ 20.5.2018, 16:25) *
5) подойдёт ли от дома до гаража кабель ВВГнг-2х4 в гофре ПНД под землёй? (100% его там никто не повредит, а я знаю что он там будет, поэтому считаю это безопасным)

Уважаемый Евгений, там его повредит Дедушка Мороз, который очень любит рвать голые кабели малого сечения. Произойдёт это, конечно не сразу, а лет этак через 5-7, в зависимости от Вашей климатической зоны и суровости зим в Ваших краях. Сколько мне пришлось искать и восстанавливать таких повреждений КЛ Вам и в страшном сне не снилось...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotowey
сообщение 23.5.2018, 17:52
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2018
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186



Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2018, 17:26) *
там его повредит Дедушка Мороз, который очень любит рвать голые кабели малого сечения.


А если не гофра, а труба ПНД? Что бы вы предложили? Просто гараж находится за домом, тянуть воздушку не удобно, затратно, а через дом тоже не хочется. Был тут вариант тянуть по подвалу, всё в той же гофре, но я его посчитал не безопасным. Т.е. для данной ситуации самым рациональным, на мой взгляд - это тянуть под землёй.
Случай из жизни: сосед протянул кабель от дома до бани (примерно 70 метров) АВВГ (2х6 вроде) в ПВХ гофре на глубину 50-60 см. Вот этим летом 10 лет как лежит и ничего не происходит. Поэтому и я так захотел сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2018, 18:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3911
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(kotowey @ 23.5.2018, 17:52) *
...сосед протянул кабель от дома до бани (примерно 70 метров) АВВГ (2х6 вроде) в ПВХ гофре на глубину 50-60 см. Вот этим летом 10 лет как лежит и ничего не происходит. Поэтому и я так захотел сделать.

Хозяин - барин! Делайте, но учтите, что я Вас предупреждал. Голые кабели слишком малого сечения, при прохождении в сырых глинистых грунтах при их замерзании очень часто повреждаются. Происходит это по той же причине, что и при замерзании воды в системе охлаждения автомобиля или в радиаторах водяного отопления, которые как известно "размораживаются", т.е. разрушаются при замерзании. Почему это происходит? Вода при замерзании превращается в лёд, который расширяясь и схватывая голый кабель потихоньку его растягивает, замёрзшая виниловая изоляция лопается, а по весне в эти микротрещины попадает влага и ждёт до следующей зимы. Дальше разрушение изоляции кабеля продолжается ещё более интенсивно.
Вашему соседу, скорее всего, повезло - место достаточно сухое и грунт песчаный. Но если у Вас грунт глинистый и влажный - к гадалке не ходи...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.5.2018, 19:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(kotowey @ 23.5.2018, 17:52) *
А если не гофра, а труба ПНД? Что бы вы предложили? .


Делай как удобнее. У меня сосед по дачи в голую землю кинул и прикопал. Лежит уже лет 12. Только заметь где что проходит (на всякий случай)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotowey
сообщение 23.5.2018, 22:19
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2018
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186



Ладно, с этим боле мэ разобрались.
Но повторение - Мать учения) Так всё же объясните мне, будет ли как-то отражаться работа в гараже на домашнюю группу в случаях если я поставлю одно- или двухполюсные автоматы. Я думаю что нет, так как они запараллелены, но в случае с однополюсным автоматом ноль то будет общий. Может ли это как то сказаться при работе в гараже инвертором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 16:12
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены