Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2018, 10:09
Сообщение #21





Гости






Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 9:39) *
...
Заказчик исполнителю поставил задачу заменить проводку, а не повысить уровень безопасности. ...

Dimka1! Откуда такие фантазии в твоей головушке? Ну нет у ТС ни слова о заказчике! Может он для себя это всё ладит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2018, 10:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 9:39) *
Не было у него УЗО и жил нормально.
Да-да, не было у него и УЗМ, и было нормуль. А тут отключаться начнет без предупреждения (при пониженном все же хоть в сортир сбегать можно). Варистор - он от перенапора и сам может выгореть, а за ним и избушка. Некуй ваще электричество пользовать. Выкинуть телек и смотреть в окно, стемнело - баиньки телепузики.


Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 9:39) *
Мне не хочется перемалывать одно и тоже по нескольку раз.
Да ладно, молоти, язык без костей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 10:44
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2018, 10:09) *
Dimka1! Откуда такие фантазии в твоей головушке? Ну нет у ТС ни слова о заказчике! Может он для себя это всё ладит?


Догадался. В соседнюю ветку, им же недавно созданную, загляни http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=66506&hl=

___________________
.......
Надо в деревянном доме (сруб из бревен, внутри штукатуриться не будет) заменить внутреннюю проводку. Было на роликах.
Собственник на роликах не хочет и показывает на кабель канал. Для меня это впервые, обратился к знатокам, знатоки подсказали, что в таком случае
надо использовать кабель ВВГнг в кабель канале.................
___________________

С установкой УЗО для защиты в очень локальной и опасной зоне (на вводе в ванную...., или там где сырота...., или стоит проточник) соглашусь, но ставить на входе целого дома - нет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 10:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.5.2018, 10:45
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 10:39) *
Заказчик исполнителю поставил задачу заменить проводку, а не повысить уровень безопасности. Не было у него УЗО и жил нормально.
заказчик тупо может и не знать, что есть такие устройства как УЗО.... Как минимум ТС должен сказать ему про данное... А вот если откажется, то да, менять только проводку и автоматы


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2018, 11:08
Сообщение #25





Гости






Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 10:44) *
...
С установкой УЗО для защиты в очень локальной и опасной зоне (на вводе в ванную...., или там где сырота...., или стоит проточник) соглашусь, но ставить на входе целого дома - нет.

Так Ваше согласие и не требуется, есть рекомендации ПУЭ: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.". То, что мною выделено, в частном секторе встречается сплошь и рядом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 11:26
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2018, 11:08) *
Так Ваше согласие и не требуется, есть рекомендации ПУЭ: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.". То, что мною выделено, в частном секторе встречается сплошь и рядом.


Ставим УЗО на 300мА.
Допустим всё сделано идеально и нет утечки, а человек по ошибке схватился за фазу и пошел через него смертельный ток утечки 100мА. УЗО на 300мА не сработало. icon_biggrin.gif Чё тогда делать?

Ставим УЗО на 30 мА.
Пробежала мышка, ссыкнула на проводку и узо вырубило свет в доме. Че тогда делать?

Ставим УЗО на 300мА. И по кругу. Чё тогда делать?
Выкинуть УЗО. icon_biggrin.gif


На каждый чих защит не наставишь. Тут либо убьет, либо будешь без света сидеть. Среднего не дано.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 11:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2018, 11:39
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 10:44) *
С установкой УЗО.. ... ставить на входе целого дома - нет.
Там проводки-то с гулькин хрен. Это не хоромы царские (типа терем), и не многоквартирный дом. К тому же проводка меняется.


Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 11:26) *
Пробежала мышка, ссыкнула на проводку и узо вырубило

Мышь ссыканула и изоляция растворилась ? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2018, 11:40
Сообщение #28





Гости






Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 11:26) *
...
На каждый чих защит не наставишь. Тут либо убьет, либо будешь без света сидеть. Среднего не дано.

А про селективность УЗО что-нибудь слышали? А в ПУЭ вообще заглядываете? Там есть достаточно интересный пункт: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется." Так что нет причины сидеть без света из-за УЗО. Немного повторюсь, но только следуя по Вашим стопам: Вы всегда делаете упор на ложное срабатывание УЗО, получается, что эти ложные срабатывания на объектах смонтированных Вами, у Вас постоянная головная боль! Так может не в УЗО дело, а в качестве Вашего монтажа? Я, в своей практике, не сталкивался с ложным срабатыванием УЗО, что-то со мной не так, наверное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2018, 11:42
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 11:26) *
Ставим УЗО на 300мА...человек по ошибке схватился за фазу
Дима, какое отношение имеет человек к противопожарному УЗО ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 12:00
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 10.5.2018, 11:34) *
Там проводки-то с гулькин хрен. Это не хоромы царские (типа терем), и не многоквартирный дом. К тому же проводка меняется.


Хрен, да не хрен. Придет с работы, а холодильник не работает, колбаса протухла, или инкубатор отключился, и яйца с цыплятами замёрзли. Мелочь, но неприятно. Поэтому УЗО только локально, вплоть до конкретного прибора.

Цитата(Олега @ 10.5.2018, 11:42) *
Дима, какое отношение имеет человек к противопожарному УЗО ?


Ну так кто-то в сообщении #25 предлагает УЗО на 300мА ставить, вместо более чувствительного на 30мА.
Вот и получилась каша. icon_biggrin.gif

Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2018, 11:40) *
Я, в своей практике, не сталкивался с ложным срабатыванием УЗО, что-то со мной не так, наверное.

Может просто опыта мало или неправильно монтируете? icon_biggrin.gif
По началу то всё гуд. Потом, когда всё начинает потихоньку засераться и начинается...

Честно говоря. Надоел этот треп. Давайте сворачиваться.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 12:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2018, 12:15
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 11:55) *
Придет с работы, а холодильник не работает, колбаса протухла, или инкубатор отключился, и яйца с цыплятами замёрзли. Мелочь, но неприятно. Поэтому УЗО только локально, вплоть до конкретного прибора.
Наверное хорошо придти с работы на угольки от домика и колбасы с яйца̀ми. Перед уходом не забывай укладывать все на сковородку ))
Есть вариант - холодильник потек, вокруг лужа.. а УЗО на холодильник у тебя нет. Будешь жмуриться возле своих продуктов в голодном виде ))


Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 12:00) *
Ну так кто-то в сообщении #25 предлагает УЗО на 300мА ставить, вместо более чувствительного на 30мА.
Вот и получилась каша.
Нет там никакой каши. Там речь не о защите человеков, а о коротком замыкании.


Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 12:00) *
.. всё начинает потихоньку засераться и начинается...
Ну да, тараканы наследят, потом мыши нассут, а там и медведи навалят.. icon_mrgreen.gif По ПУЭ - особо опасное помещение - органические отложения (зверушек)

Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2018, 12:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.5.2018, 12:24
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 10.5.2018, 11:03) *
Ваня, а "высокое" это скока ?

35 кВ. и выше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 10.5.2018, 12:25
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Давайте сворачиваться ...Ну так и не "разворачивался" бы - а то сам же и развёл полемику своими вымышленными ситуациями, а как в ответку получил так сразу и про сворачиваемость заговорил. И потом - что за странный подход (предосудительный) в отношении к заказчику? Почему это электрик должен потом "на каждый чих реагировать"? Найти и устранить неисправность эл.проводки (если снова вызовут) из-за которой этот "чих" и произошёл это да. Получить за это деньги и словесную благодарность за предотвращение более крупной неприятности. Разве не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 12:37
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(просто Гоша @ 10.5.2018, 12:25) *
Почему это электрик должен потом "на каждый чих реагировать"?


Про гарантию слышали? Заказчик скажет, что до этого свет не выключался, а сейчас иногда выключается. Вывод:-"Ты сделал них..я не правильно" и никакие объяснения про утечки ему не нужны. Ему нужно стабильное энергоснабжение.
Соответственно, будешь ходить утечки искать (за бесплатно). Тебе оно надо? Поставил без УЗО, как было, свет есть и ладно.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 10.5.2018, 12:41
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Спасибо всем за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 10.5.2018, 12:43
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



"Продолжение сказки про белого бычка слушайте на этом же канале ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2018, 12:43
Сообщение #37





Гости






Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 12:37) *
... Поставил без УЗО, как было, свет есть и ладно.

Похоже коллеги, Dimka1 у нас из той породы "электриков", которые при "выбивании" автомата не причину ищут, а ставят автомат номиналом больше, "чтоб не выбивало"! Что тут можно посоветовать? Может жизнь научит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 13:08
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Смотря где и какие утечки. Тут мозги нужно включать и смотреть с какими утечками можно мириться, а с какими нет, а не тупо стандартам следовать, пихая защиту везде, где ни попадя.


Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.5.2018, 13:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.5.2018, 14:19
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 10.5.2018, 10:03) *
Ваня, а "высокое" это скока ?

Уважаемый Олега, в данном вопросе всё относительно.
» Показать... «


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.5.2018, 15:06


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.5.2018, 11:02
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 10.5.2018, 14:19) *
Уважаемый Олега, в данном вопросе всё относительно.

В данном вопросе всё вполне конкретно.
1.Сетевую классификацию - сразу в сторону, без комментария.
2. Высокое напряжение - св.1000 - туда же. В жилье НЕ используется. Собственно потому и задан вопрос.
3. Откуда "классификация" об относительности понятия "высокое напряжение" ? С неких сайтов ?

Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 13:08) *
Смотря где и какие утечки. Тут мозги нужно включать и смотреть с какими утечками можно мириться, а с какими нет, а не тупо стандартам следовать, пихая защиту везде, где ни попадя.

Угу.. Был у меня один мозговитый знакомец. Он владел методикой дистанционного устранения всяческих дефектов изоляции в цепях, от утечек до металлических КЗ. Метод назывался "прожиг". Никаких сложных манипуляций. Пл.вставка потолще или АВ на ступень-две номиналом повыше. Дескать "усё наладится". Пока весь стояк не спалил и дюлей не схлопотал - ходил "в профессорах"
Дим, а отколь тебе знать, какие ожидать утечки ? Завидую умеющим разогнать мозг для заценки уровня утечек.
Как это заценивает УЗО - мне в принципе понятно. Тебе-то как удается ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения