Схема электропитания деревенского дома

НИР
сообщение 8.5.2018, 6:46
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте,
В деревне внутри старого дома надо заменить проводку, т.к. в этих делах нет опыта, не затоптайте.
На рисунке я показал схему как было и два варианта как хочу сделать.
ЗУ нет, питание приходит СИПом. В интернете полно описаний и схем для трехпроводной сети, а для двухпроводной не нашел.
1. Пожалуйста ответьте какой вариант выбрать?.
2. В сети бывают перенапряжения , помогут ли приблуды типа устройства защиты УЗМ (защита от пониженного и повышенного напряжения),
у нас цена 2900 руб, да и продавец сказал что надо будет менять раз в 3 года, если надо, то где его ставить?

Сообщение отредактировал НИР - 8.5.2018, 6:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.bmp ( 1.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 752
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.5.2018, 7:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Первый вариант дешевле, но с меньшими удобствами. Последний дороже, но с большими удобствами.
Если нет лишних денег, то выбирайте первый. Есть деньги, то ставьте второй или третий. Все варианты рабочие.
Полстраны работает на 1 варианте и всё нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 8.5.2018, 8:24
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Ладно, выберу с однополюсными автоматами, т.к. дешевле, а как насчет УЗМ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2018, 10:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3258
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(НИР @ 8.5.2018, 6:46) *
...В интернете полно описаний и схем для трехпроводной сети, а для двухпроводной не нашел...

Уважаемый НИР, коль уж Вы затеяли капитальный ремонт (реконструкцию) электропроводки, Вы должны перейти со старой системы TN-C на более безопасную систему TN-C-S, а ещё лучше перейти на систему TN-S.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 8.5.2018, 10:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Для защиты от перенапряжения нужны совсем другие аппараты. Но реле напряжение (УЗМ или цифровое) очень желательно. Качественное РН должно отработать несколько раз по 3 года.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.5.2018, 11:06
Сообщение #6





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 8.5.2018, 10:43) *
... а ещё лучше перейти на систему TN-S.

И что, ТС тянуть пятый провод ВЛ от ТП? "... да кто ж его посадит (пустит)"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 8.5.2018, 11:21
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



А что на самом деле лучше при данной схеме, использовать двухполюсные автоматы (вариант 1) или однополюсные (вариант 2)?
Или без разницы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 8.5.2018, 11:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



На двухполюсных не делают, т. к. варик с однополюсными дешевле и компактнее.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2018, 12:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 8.5.2018, 11:43) *
Вы должны

и кто его обязывает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2018, 18:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3258
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 8.5.2018, 12:08) *
и кто его обязывает?

Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), Уголовный кодекс РФ (УК РФ) и другие нормативно-правовые документы (был бы человек, а статья найдётся!):


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2018, 19:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ваня, где написано что ТN-C запрещена в частном доме?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.5.2018, 19:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(НИР @ 8.5.2018, 7:46) *
2. В сети бывают перенапряжения , помогут ли приблуды типа устройства защиты УЗМ (защита от пониженного и повышенного напряжения),
у нас цена 2900 руб, да и продавец сказал что надо будет менять раз в 3 года, если надо, то где его ставить?
а автоматы он не сказал через сколько менять?)))

Ставить до всех групповых автоматов, т.е. сразу после вводного автомата

НИР, а УЗО где?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 10.5.2018, 5:38
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Т.к. ЗУ нет, ни на вводе, ни на отходящих линиях УЗО ставить не думал.
А что без ЗУ есть смысл?

Сообщение отредактировал НИР - 10.5.2018, 5:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2018, 6:01
Сообщение #14





Гости






Цитата(НИР @ 10.5.2018, 5:38) *
...
А что без ЗУ есть смысл?

Есть, как временная мера повышения электробезопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.5.2018, 8:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(НИР @ 10.5.2018, 6:38) *
А что без ЗУ есть смысл?

Да


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 8:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(НИР @ 10.5.2018, 5:38) *
Т.к. ЗУ нет, ни на вводе, ни на отходящих линиях УЗО ставить не думал.
А что без ЗУ есть смысл?


Нафиг не нужно. Начнутся какие нить утечки (отсырело, загрязнилось...), будет УЗО несколько раз в день срабатывать, отключая свет. Заказчик начнет тебе названивать и будешь ходить искать утечки. Оно тебе надо? Поставь автоматы на случай КЗ и хватит. Попадет заказчик под напряжение, то значит сам виноват.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2018, 8:36
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2018, 6:01) *
Есть, как временная мера повышения электробезопасности.

Прошу прощения, вношу поправку: применение УЗО в двухпроводных сетях имеет смысл, как временная мера, повышающая электробезопасность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2018, 8:50
Сообщение #18





Гости






Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 8:25) *
Нафиг не нужно. Начнутся какие нить утечки (отсырело, загрязнилось...), будет УЗО несколько раз в день срабатывать, отключая свет. ...

А зачем тогда вообще УЗО нужно, если не реагировать на утечки? Зачем противопожарное УЗО нужно? Ошибочное срабатывание УЗО, чего Вы постоянно опасаетесь, обычно возникает в проводках, выполненых "кривыми ручёнками" или растущими не откуда должны. А судя по Вашему частому отрицанию УЗО, имеете богатую практику по их ложным срабатываниям и "тёрками" по этому поводу с заказчиками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 9:39
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2018, 8:50) *
А зачем тогда вообще УЗО нужно, если не реагировать на утечки? Зачем противопожарное УЗО нужно? Ошибочное срабатывание УЗО, чего Вы постоянно опасаетесь, обычно возникает в проводках, выполненых "кривыми ручёнками" или растущими не откуда должны. А судя по Вашему частому отрицанию УЗО, имеете богатую практику по их ложным срабатываниям и "тёрками" по этому поводу с заказчиками?


Мне не хочется перемалывать одно и тоже по нескольку раз.
Заказчик исполнителю поставил задачу заменить проводку, а не повысить уровень безопасности. Не было у него УЗО и жил нормально. Исполнителю лишние проблемы не нужны. Кого то там ударило током - это уже проблемы не исполнителя. Главное, чтобы в доме заказчика свет не отключался на любой, не существенный чих.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2018, 10:03
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 8.5.2018, 18:55) *
Ст. 1079 ...(.. электрической энергии высокого напряжения..)..
Ваня, а "высокое" это скока ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения