![]() Схема электропитания деревенского дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте,
В деревне внутри старого дома надо заменить проводку, т.к. в этих делах нет опыта, не затоптайте. На рисунке я показал схему как было и два варианта как хочу сделать. ЗУ нет, питание приходит СИПом. В интернете полно описаний и схем для трехпроводной сети, а для двухпроводной не нашел. 1. Пожалуйста ответьте какой вариант выбрать?. 2. В сети бывают перенапряжения , помогут ли приблуды типа устройства защиты УЗМ (защита от пониженного и повышенного напряжения), у нас цена 2900 руб, да и продавец сказал что надо будет менять раз в 3 года, если надо, то где его ставить? Сообщение отредактировал НИР - 8.5.2018, 6:51
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Первый вариант дешевле, но с меньшими удобствами. Последний дороже, но с большими удобствами.
Если нет лишних денег, то выбирайте первый. Есть деньги, то ставьте второй или третий. Все варианты рабочие. Полстраны работает на 1 варианте и всё нормально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Ладно, выберу с однополюсными автоматами, т.к. дешевле, а как насчет УЗМ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...В интернете полно описаний и схем для трехпроводной сети, а для двухпроводной не нашел... Уважаемый НИР, коль уж Вы затеяли капитальный ремонт (реконструкцию) электропроводки, Вы должны перейти со старой системы TN-C на более безопасную систему TN-C-S, а ещё лучше перейти на систему TN-S. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Для защиты от перенапряжения нужны совсем другие аппараты. Но реле напряжение (УЗМ или цифровое) очень желательно. Качественное РН должно отработать несколько раз по 3 года.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
А что на самом деле лучше при данной схеме, использовать двухполюсные автоматы (вариант 1) или однополюсные (вариант 2)?
Или без разницы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
На двухполюсных не делают, т. к. варик с однополюсными дешевле и компактнее.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
и кто его обязывает? Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), Уголовный кодекс РФ (УК РФ) и другие нормативно-правовые документы (был бы человек, а статья найдётся!): -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ваня, где написано что ТN-C запрещена в частном доме?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
2. В сети бывают перенапряжения , помогут ли приблуды типа устройства защиты УЗМ (защита от пониженного и повышенного напряжения), а автоматы он не сказал через сколько менять?)))у нас цена 2900 руб, да и продавец сказал что надо будет менять раз в 3 года, если надо, то где его ставить? Ставить до всех групповых автоматов, т.е. сразу после вводного автомата НИР, а УЗО где? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Т.к. ЗУ нет, ни на вводе, ни на отходящих линиях УЗО ставить не думал.
А что без ЗУ есть смысл? Сообщение отредактировал НИР - 10.5.2018, 5:51 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Т.к. ЗУ нет, ни на вводе, ни на отходящих линиях УЗО ставить не думал. А что без ЗУ есть смысл? Нафиг не нужно. Начнутся какие нить утечки (отсырело, загрязнилось...), будет УЗО несколько раз в день срабатывать, отключая свет. Заказчик начнет тебе названивать и будешь ходить искать утечки. Оно тебе надо? Поставь автоматы на случай КЗ и хватит. Попадет заказчик под напряжение, то значит сам виноват. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Нафиг не нужно. Начнутся какие нить утечки (отсырело, загрязнилось...), будет УЗО несколько раз в день срабатывать, отключая свет. ... А зачем тогда вообще УЗО нужно, если не реагировать на утечки? Зачем противопожарное УЗО нужно? Ошибочное срабатывание УЗО, чего Вы постоянно опасаетесь, обычно возникает в проводках, выполненых "кривыми ручёнками" или растущими не откуда должны. А судя по Вашему частому отрицанию УЗО, имеете богатую практику по их ложным срабатываниям и "тёрками" по этому поводу с заказчиками? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А зачем тогда вообще УЗО нужно, если не реагировать на утечки? Зачем противопожарное УЗО нужно? Ошибочное срабатывание УЗО, чего Вы постоянно опасаетесь, обычно возникает в проводках, выполненых "кривыми ручёнками" или растущими не откуда должны. А судя по Вашему частому отрицанию УЗО, имеете богатую практику по их ложным срабатываниям и "тёрками" по этому поводу с заказчиками? Мне не хочется перемалывать одно и тоже по нескольку раз. Заказчик исполнителю поставил задачу заменить проводку, а не повысить уровень безопасности. Не было у него УЗО и жил нормально. Исполнителю лишние проблемы не нужны. Кого то там ударило током - это уже проблемы не исполнителя. Главное, чтобы в доме заказчика свет не отключался на любой, не существенный чих. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |