Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 1.5.2018, 20:42
Сообщение #1





Гости






Добрый день !проблема следующая, в шкафу АВР установлен магнитный пускатель ПМ12100500, 1 фаза разогрелась и начала дымиться ,вводной Кабель холодный ,отходящие тоже холодные а до катушки не дотронуться горит именно только первая фаза, может кто сталкивался подскажите в чем может быть причина пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.5.2018, 20:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Во многом. Вам нужно пригласить специально обученного человека, разбирающегося в причинах нагрева то ли катушки, то ли фазы. Электрик называется. И он не с помощью хрустального шара, но с помощью приборов разных точно определит причину


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.5.2018, 20:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Владислав_* @ 1.5.2018, 21:42) *
в чем может быть причина пожалуйста

1)Перегрузка этой фазы. Измерить нагрузку, если много то разгрузить , раскидать по другим фазам.
2)Ослабло контактное соединение. Плохо запрессован наконечник. Разобрать соединение, почистить контактные поверхности от нагара. Заменить наконечник. Хорошо затянуть.
Если магнитный пускатель пострадал сильно, то возможно его придется заменить.
Если не разбираетесь, пригласите специалиста.

Сообщение отредактировал rosck - 1.5.2018, 20:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.5.2018, 20:58
Сообщение #4





Гости






[quote name='rosck' date='1.5.2018, 20:52' post='497301']
1)Перегрузка этой фазы. Измерить нагрузку, если много то разгрузить , раскидать по другим фазам.




Я правильно понимаю еслибы была избыточная нагрузка на фазе то грелся вводной Кабель по L1?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.5.2018, 21:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618






Цитата(Гость @ 1.5.2018, 22:58) *
Я правильно понимаю еслибы была избыточная нагрузка на фазе то грелся вводной Кабель по L1?

Цитата(rosck @ 1.5.2018, 22:52) *
Если не разбираетесь, пригласите специалиста.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.5.2018, 22:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736




Мы же не знаем какой у Вас кабель и какой ток на этой фазе. Может у Вас кабель с запасом выбран. И греется контакты пускателя. Нужно начинать с измерения тока.

Сообщение отредактировал rosck - 1.5.2018, 22:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.5.2018, 1:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Владислав_* @ 1.5.2018, 20:42) *
до катушки не дотронуться горит именно только первая фаза

Меняйте пускатель, но для контроля ток по фазам все-же измерять надо.
Из вами написанного: В катушке произошло витковое замыкание (соответственно возрос ее ток - отсюда нагрев), упала МДС уменьшилось прижатие контактов (у первой фазе подгорели контакты, возможно прижимающая пружина прослабла или фазная нагрузка больше )- это надо уже на месте смотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.5.2018, 7:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(eugevict @ 2.5.2018, 2:18) *
Меняйте пускатель, но для контроля ток по фазам все-же измерять надо...

направление правильное, но мелко...

Цитата(Гость_Владислав_* @ 1.5.2018, 21:42) *
...в шкафу АВР ...

шкаф АВР под замену... рубить бабло - по серьезному... icon_biggrin.gif
п.с. А если по серьёзному, то надо пригласить электрика(это очень важно, чтобы был электрик, а не бомж под видом электрика), чтобы он оценил ситуацию и возможные способы решения...

Сообщение отредактировал Ixtim - 2.5.2018, 8:04


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.5.2018, 11:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3935
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ixtim @ 2.5.2018, 7:54) *
направление правильное, но мелко...
...надо пригласить электрика...

Надо пригласить не просто электрика, а инженера-электрика, чтобы он оценил ситуацию и возможные способы решения...
А если же всё делать по фэн-шую, то обязательно нужен проект, но не состряпанный "задней левой ногой" какой-нибудь шараш-монтаж конторой "Рога и копыта", а сделанный серьёзной проектной организацией, тогда, возможно, ничего не будет греться. icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2018, 11:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Понесло Ванюшу. Мели Емеля, твоя неделя. Для поиска неисправности контактора нужен инженер-электрик и проект.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.5.2018, 12:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3935
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ixtim @ 2.5.2018, 7:54) *
....шкаф АВР под замену... рубить бабло - по серьезному... icon_biggrin.gif

Уважаемый Костян челябинский, я лишь развил идею, подброшенную уважаемым Ixtim. Для справки: если после моего сообщения стоит такой смайлик icon_smile.gif - значит это была всего лишь шутка.
Плохо, когда не пьёшь более 20 лет - весь мир кажется таким мрачным, угрюмым и ужасным, а юмор и безобидные шутки - изощрённой провокацией злых троллей... icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.5.2018, 12:19


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 2.5.2018, 12:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2018, 11:10) *
Уважаемый Костян челябинский, я лишь развил идею, подброшенную уважаемым Ixtim. Для справки: если после моего сообщения стоит такой смайлик icon_smile.gif - значит это была всего лишь шутка.
Плохо, когда не пьёшь более 20 лет - весь мир кажется таким мрачным, угрюмым и ужасным, а юмор и безобидные шутки - изощрённой провокацией злых троллей... icon_smile.gif

Идея ваша слишком пронстранственная,иженера вызвать,конструктора,генерального...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2018, 12:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В советской школе смайликам не обучали. По большей части учили словами изъясняться, а не мычанием невразумительным.

Ну и да, вам виднее про двадцатилетней завязки. Я то как то без нее обхожусь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.5.2018, 10:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3935
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 2.5.2018, 12:29) *
В советской школе смайликам не обучали. По большей части учили словами изъясняться, а не мычанием невразумительным.

Похоже, что Вас в советской школе не только смайликам не обучали, но и понимать чистый русский язык, коль он Вам показался "мычанием невразумительным". icon_smile.gif
Налицо результаты влияния челябинского метеорита - начинаю писать трактат на эту тему. icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.5.2018, 7:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



80% это подгорели контакты. Разобрать и посмотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2018, 10:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18015
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2018, 12:10) *
.. я лишь развил идею, подброшенную уважаемым Ixtim
Смешным можно развить смешное. А у Ixtim - "по серьёзному, то надо пригласить электрика". Тут ничего смешного, совет здравый, адекватный, к месту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения