Заземление на газовую трубу , Мудрое решение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление на газовую трубу , Мудрое решение |
26.4.2018, 15:17
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ТСу
Не надо этого делать!!!! Не допускается использовать в качестве PE-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; |
|
|
|
26.4.2018, 15:43
Сообщение
#22
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пример:
Видны: изолирующий фланец, главный вентиль, уходящая под землю труба в термоусадке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.4.2018, 16:02
Сообщение
#23
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Парни, ну вы чего?
Не чуете разве, что это опять тот же тролль? Следуюшим вопросом должно быть: А я перемычку на изолирующий фланец поставлю. -------------------- |
|
|
26.4.2018, 17:37
Сообщение
#24
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А я бы этих худощавых троликов в бане топил. Похлопаем модератору?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
26.4.2018, 17:37
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.4.2018, 18:01
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
А я бы этих худощавых троликов в бане топил. Похлопаем модератору? форум и так не сильно живой... хоть тролли залетные движуху создают... без них тишина будет, как в морге... сорри за оффтоп... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
26.4.2018, 18:04
Сообщение
#27
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
это который? Ну почти вот такой, как тут. Только рабочий. Соскочили. А ведь были все шансы полетать? А ведь в Николаеве кто-то заземлился на газовую трубу... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
26.4.2018, 18:15
Сообщение
#28
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ixtim, неправда ваша.
Форум очень высоко в поисковых списках. И в выдаче запросов. И куча посещений у него. Внизу страницы слева можно по ТОПам пройтись, посмотреть. -------------------- |
|
|
26.4.2018, 19:12
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А я бы этих худощавых троликов в бане топил. Присоединяюсь к мнению уважаемого дяди Ромы! Эти "самоделкины" уже достали своей преступной безграмотностью! Мало того, что они "заземляются" на водопровод и систему центрального отопления, так они уже и до газопровода добрались. За это им руки надо отрубать по самые уши! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
26.4.2018, 19:34
Сообщение
#30
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
За это им руки надо отрубать по самые уши! Интернет по самую клавиатуру. Режим "read only". Уши при наличии связи с мозгом зачастую полезны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
26.4.2018, 20:28
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
26.4.2018, 21:14
Сообщение
#32
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Он и есть ИЗОЛИРУЮЩИЙ фланец. - выделил я - Как выяснилось, газовщики не всегда данный (положенный аж при Ильиче) фланец содержат в должном изолирующем состоянии. Вот и понимаю: пора не только электриков, но сантехников, газовщиков, антеннщиков, интернетчиков и прочих мудрецов и так далее 3,14159*ти деньгою хорошею. Сообщение отредактировал Roman D - 26.4.2018, 21:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.4.2018, 23:06
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
27.4.2018, 0:33
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Roman D) Пример: ..изолирующий фланец... шансы полетать.. Посмотрел на фотку (в #22) и решил все же еще раз спросить у сведующих. На мой взгляд плюсы от изол. фланца только для подземной части трубы. (хотя если она вся в термоусадке или подобной изоляции.. плюс не велик) А для взрыво-пожарной обстановки в самом здании какие плюсы с этого фланца ? В упор не вижу. Я это к тому, что газовые трубы в здании изолирующий фланец от земли не факт, что изолирует (#5), соприкосновения с заземленными частями в здании очень вероятны и зловредное воздействие со стороны г-на Климова возможно. Теперь о самой зловредности. Мы в систему уравнивания потенциалов газовые трубы внутри нового (или реконструированного) здания включаем ? И в основную (на вводе) и в дополнительную (на кухнях, в ванных). Получается параллельно РЕ-проводнику подключен газопровод. Он в этом случае не единственный, но все же.. реальный путь для тока есть. А если РЕ отвалится.. Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2018, 1:00 |
|
|
27.4.2018, 9:07
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Изолирует, при грамотном исполнении, надежно.
Да, и подземную часть лучше сохраняет. Нет блуждающих токов "сверху" в "низ". Как пишет eugevict одеваются изолирующие втулки, шайбы ... Для взрыво-пожарной обстановки НИКАК не поможет. И от атомной бомбы тоже не поможет... ??: |
|
|
27.4.2018, 10:22
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Изолирует, при грамотном исполнении, надежно. Втулки, шайбы.. это понятно все. А вот про подземную часть..Да, и подземную часть лучше сохраняет. Нет блуждающих токов "сверху" в "низ". Как пишет eugevict одеваются изолирующие втулки, шайбы ... Если она изолирована (непроводящей трубкой), то изол.фланец просто дублер. А если подземн.часть не изолирована, то блуждающие токи (сверху) и её не обойдут (через заземленные части) Не изолируется газопровод в здании, до фланца. Для взрыво-пожарной обстановки НИКАК не поможет. А бомба-то тут при чем ? Она в каких пунктах ПУЭ упоминается ?И от атомной бомбы тоже не поможет... ??: |
|
|
27.4.2018, 12:00
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Втулки, шайбы.. это понятно все. А вот про подземную часть.. Если она изолирована (непроводящей трубкой), то изол.фланец просто дублер. А если подземн.часть не изолирована, то блуждающие токи (сверху) и её не обойдут (через заземленные части) Не изолируется газопровод в здании, до фланца. А бомба-то тут при чем ? Она в каких пунктах ПУЭ упоминается ? Подземную часть ЗАЩИЩАЕТ станция. Катодная станция. Непроводящая трубка - только на выходе из земли. Про атомную. От изолирующего фланца надо ожидать только изоляцию. А хотят и защиту от всего, и песни пляски до утра... |
|
|
27.4.2018, 12:59
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.4.2018, 13:05
Сообщение
#39
|
Гости |
|
|
|
27.4.2018, 13:17
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Еще раз, только от указанного. Дальше - по желанию.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:11 |
|