Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление на газовую трубу , Мудрое решение

ЛЕША
сообщение 26.4.2018, 15:17
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



ТСу
Не надо этого делать!!!!
Не допускается использовать в качестве PE-проводников:

металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;

трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.4.2018, 15:43
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пример:


Видны: изолирующий фланец, главный вентиль, уходящая под землю труба в термоусадке.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.4.2018, 16:02
Сообщение #23


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Парни, ну вы чего?
Не чуете разве, что это опять тот же тролль?

Следуюшим вопросом должно быть: А я перемычку на изолирующий фланец поставлю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.4.2018, 17:37
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А я бы этих худощавых троликов в бане топил. Похлопаем модератору?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2018, 17:37
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 26.4.2018, 16:43) *
изолирующий фланец

это который?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.4.2018, 18:01
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 26.4.2018, 18:37) *
А я бы этих худощавых троликов в бане топил. Похлопаем модератору?

форум и так не сильно живой... хоть тролли залетные движуху создают... без них тишина будет, как в морге... icon_biggrin.gif сорри за оффтоп...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.4.2018, 18:04
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 26.4.2018, 17:37) *
это который?


Ну почти вот такой, как тут. Только рабочий. Соскочили. А ведь были все шансы полетать? А ведь в Николаеве кто-то заземлился на газовую трубу...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.4.2018, 18:15
Сообщение #28


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ixtim, неправда ваша.
Форум очень высоко в поисковых списках. И в выдаче запросов.
И куча посещений у него.
Внизу страницы слева можно по ТОПам пройтись, посмотреть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.4.2018, 19:12
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 26.4.2018, 17:37) *
А я бы этих худощавых троликов в бане топил.

Присоединяюсь к мнению уважаемого дяди Ромы! Эти "самоделкины" уже достали своей преступной безграмотностью! Мало того, что они "заземляются" на водопровод и систему центрального отопления, так они уже и до газопровода добрались. За это им руки надо отрубать по самые уши!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.4.2018, 19:34
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2018, 19:12) *
За это им руки надо отрубать по самые уши!


Интернет по самую клавиатуру. Режим "read only". Уши при наличии связи с мозгом зачастую полезны.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 26.4.2018, 20:28
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(с2н5он @ 26.4.2018, 17:37) *
это который?

На фото только один фланец. icon_biggrin.gif
Он и есть ИЗОЛИРУЮЩИЙ фланец.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.4.2018, 21:14
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Из России @ 26.4.2018, 19:28) *
Он и есть ИЗОЛИРУЮЩИЙ фланец.
- выделил я -
Как выяснилось, газовщики не всегда данный (положенный аж при Ильиче) фланец содержат в должном изолирующем состоянии.
Вот и понимаю: пора не только электриков, но сантехников, газовщиков, антеннщиков, интернетчиков и прочих мудрецов и так далее 3,14159*ти деньгою хорошею.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.4.2018, 21:15


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 26.4.2018, 23:06
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Roman D @ 26.4.2018, 21:14) *
Как выяснилось, газовщики не всегда данный (положенный аж при Ильиче) фланец содержат в должном изолирующем состоянии.

А еще на болты одевают эл.изол. втулки, а под головки болтов и гайки устанавливают эл.изол. шайбы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2018, 0:33
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D)
Пример: ..изолирующий фланец... шансы полетать..

Посмотрел на фотку (в #22) и решил все же еще раз спросить у сведующих. На мой взгляд плюсы от изол. фланца только для подземной части трубы. (хотя если она вся в термоусадке или подобной изоляции.. плюс не велик) А для взрыво-пожарной обстановки в самом здании какие плюсы с этого фланца ? В упор не вижу.
Я это к тому, что газовые трубы в здании изолирующий фланец от земли не факт, что изолирует (#5), соприкосновения с заземленными частями в здании очень вероятны и зловредное воздействие со стороны г-на Климова возможно.
Теперь о самой зловредности. Мы в систему уравнивания потенциалов газовые трубы внутри нового (или реконструированного) здания включаем ? И в основную (на вводе) и в дополнительную (на кухнях, в ванных). Получается параллельно РЕ-проводнику подключен газопровод. Он в этом случае не единственный, но все же.. реальный путь для тока есть. А если РЕ отвалится..

Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2018, 1:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.4.2018, 9:07
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Изолирует, при грамотном исполнении, надежно.
Да, и подземную часть лучше сохраняет. Нет блуждающих токов "сверху" в "низ".
Как пишет eugevict одеваются изолирующие втулки, шайбы ...
Для взрыво-пожарной обстановки НИКАК не поможет.
И от атомной бомбы тоже не поможет... icon_confused.gif??:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2018, 10:22
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 27.4.2018, 9:07) *
Изолирует, при грамотном исполнении, надежно.
Да, и подземную часть лучше сохраняет. Нет блуждающих токов "сверху" в "низ".
Как пишет eugevict одеваются изолирующие втулки, шайбы ...
Втулки, шайбы.. это понятно все. А вот про подземную часть..
Если она изолирована (непроводящей трубкой), то изол.фланец просто дублер. А если подземн.часть не изолирована, то блуждающие токи (сверху) и её не обойдут (через заземленные части)
Не изолируется газопровод в здании, до фланца.

Цитата(Из России @ 27.4.2018, 9:07) *
Для взрыво-пожарной обстановки НИКАК не поможет.
И от атомной бомбы тоже не поможет... icon_confused.gif??:
А бомба-то тут при чем ? Она в каких пунктах ПУЭ упоминается ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.4.2018, 12:00
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Олега @ 27.4.2018, 10:22) *
Втулки, шайбы.. это понятно все. А вот про подземную часть..
Если она изолирована (непроводящей трубкой), то изол.фланец просто дублер. А если подземн.часть не изолирована, то блуждающие токи (сверху) и её не обойдут (через заземленные части)
Не изолируется газопровод в здании, до фланца.

А бомба-то тут при чем ? Она в каких пунктах ПУЭ упоминается ?


Подземную часть ЗАЩИЩАЕТ станция. Катодная станция.
Непроводящая трубка - только на выходе из земли.

Про атомную. От изолирующего фланца надо ожидать только изоляцию. А хотят и защиту от всего, и песни пляски до утра...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2018, 12:59
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 27.4.2018, 12:00) *
А хотят и защиту от всего, и песни пляски до утра...
Не надо придумывать, не от всего, а только от указанного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.4.2018, 13:05
Сообщение #39





Гости






Цитата(Олега @ 27.4.2018, 12:59) *
Не надо придумывать, не от всего, а только от указанного.

А самую главную защиту забыли указать - защиту от дураков!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2018, 13:17
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Еще раз, только от указанного. Дальше - по желанию.
Вернуться в начало страницы