Добрый день. Подскажите пожалуйста, на какое максимальное расстояние от ЗУ устанавливаются токовый и потенциальный электроды при измерении сопротивления ЗУ? Просто заземление находиться под асфальтом, до ближайшего открытого грунта более 100 метров. А мерить нужно.
|
|
|
Гость_Денис_* Измерение сопротивления заземления 19.4.2018, 8:22
ЛЕША Методика измерения изложена в руководстве на конкр... 19.4.2018, 9:00
Roman D В большинстве мануалов пишут 5-кратный размер конт... 19.4.2018, 9:04
Гость_Денис_* Прибор FLUKE1653, по методике 40/20. Вот я и спра... 19.4.2018, 9:14
Roman D Цитата(Гость_Денис_* @ 19.4.2018, 9:14) П... 19.4.2018, 9:28
Ixtim Цитата(Гость_Денис_* @ 19.4.2018, 8:22) .... 20.4.2018, 14:29
Kornet-liberia А просверлить в асфальте отверстие под колышки эле... 22.4.2018, 17:34
Гость сочувствующий Цитата(Kornet-liberia @ 22.4.2018, 17... 22.4.2018, 17:57
Dimka1 Цитата(Гость_Денис_* @ 19.4.2018, 8:22) П... 22.4.2018, 19:13
Roman D Цитата(Dimka1 @ 22.4.2018, 19:13) Сделайт... 22.4.2018, 21:12
Dimka1 https://www.youtube.com/watch?v=xn5m-8JfEhM 22.4.2018, 22:04
Roman D Совершенно верно, https://youtu.be/VmAx6VIhMy0
да... 22.4.2018, 22:18![]() ![]() ![]() |
|