Сечение провода заземления , Как выбрать?

Ega669
сообщение 19.4.2018, 13:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Добрый день! Нужен совет. Квартира. Заземление проходит по стояку водопровода , нужно протянуть провод от стояка до щитка с автоматами. Медь с каким сечением можно для этого использовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.4.2018, 15:21
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ega669, какое там у вас заземление по стояку водопровода? Это запрещено, так-то.
Дом с заземлением? Или старый и реконструкция не проводилась?
А если стояк ниже имеет пластиковые вставки?
А хотите, чтобы весь ток от всего подъезда пошел через ваше "заземление"?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 19.4.2018, 16:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Цитата(S-cream @ 19.4.2018, 15:21) *
Ega669, какое там у вас заземление по стояку водопровода? Это запрещено, так-то.
Дом с заземлением? Или старый и реконструкция не проводилась?
А если стояк ниже имеет пластиковые вставки?
А хотите, чтобы весь ток от всего подъезда пошел через ваше "заземление"?

Заземление по стояку не я придумал, его сделали электрики при кап. ремонте. Мне надо узнать только сечение провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.4.2018, 16:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Ega669 @ 19.4.2018, 16:27) *
Заземление по стояку не я придумал, его сделали электрики при кап. ремонте. Мне надо узнать только сечение провода.
и всеже, не думается что это заземление для элетроприборов, это для СУП/ДСУП, т.е. если кто - выше или ниже вставит пластиковую вставку, это заземление не позволит появиться потенциалу на оставшейся металлической части


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.4.2018, 16:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ega669 @ 19.4.2018, 16:27) *
Заземление по стояку не я придумал, его сделали электрики при кап. ремонте. Мне надо узнать только сечение провода.

Вам просто не повезло с электриками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.4.2018, 17:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ega669 @ 19.4.2018, 13:16) *
Медь с каким сечением можно для этого использовать?


Дам вредный совет. Бери толщину в палец. Не прогадаешь.


Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.4.2018, 17:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 19.4.2018, 17:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



я не так обьяснил, заземление взято не с трубы водопровода, просто кабель с заземлением проходит в этой же нише, а на счетчиках уравнивание потенциалов. на фото виден этот кабель, где я врезал свой в гофре и поведу его к щитку с автоматами. Взял медь 2.5 мм, но засомневался, что будет мало.




Сообщение отредактировал Ega669 - 19.4.2018, 17:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.4.2018, 17:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



А провод какого сечения из подвала приходит?
Обычно 10 кв мм ставят

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.4.2018, 18:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 19.4.2018, 18:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Цитата(Dimka1 @ 19.4.2018, 17:56) *
А провод какого сечения из подвала приходит?
Обычно 10 кв мм ставят

из подвала идет толстый провод внутри много жил по 2,5 мм где то. От счетчика(который на лестничной площадке) до щитка с автоматами я пустил провод 10 мм, а вот с заземлением тупонул наверное. вот и думаю оставлять 2,5 мм или переделывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.4.2018, 18:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924




оставляй 2.5. Квартире хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 19.4.2018, 18:09
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Цитата(Dimka1 @ 19.4.2018, 18:07) *
оставляй 2.5. Квартире хватит.

Отлично, спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.4.2018, 19:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Dimka1 @ 19.4.2018, 18:07) *
оставляй 2.5. Квартире хватит.
будут бить тебя Дима, когда нибудь, либо розгами..либо ссаными тряпками... а еще быстрей - по фейсу)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.4.2018, 14:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(haramamburu @ 19.4.2018, 19:39) *
будут бить тебя Дима, когда нибудь, либо розгами..либо ссаными тряпками... а еще быстрей - по фейсу)))


Да знаю. Однако, "вора бьют не за то, что ворует, а за то, что попадается". Но пока все работает. Тьфу, тьфу.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.4.2018, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены