Зануление, с последующим заземлением

Plushker
сообщение 4.4.2018, 16:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Здравствуйте! Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен). От этого щита я провел кабель(5х10) на распределительный щит, расключив нагрузку по фазам(3фазной нагрузки нет). На каждой фазе узм51мд и узо. Могу ли я свой еюкабель заземления подключить на нулевую шину и использовать его как защитный ноль? В скором времени планируется сделать заземление(3уголка), я правильно понимаю, что когда я сделаю заземление, мне все равно его на вх щите надо будет подключить на нулевую шину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.4.2018, 17:39
Сообщение #2





Гости






Цитата(Plushker @ 4.4.2018, 16:50) *
Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель (3фазы, ноль и 1 не подключен).

Откуда приходит 5-жильный кабель? Уточните почему не подключен защитный PE-проводник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plushker
сообщение 4.4.2018, 18:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Вот схематично на примере одной фазы. Красным то, что я хочу сделать.

Цитата(Гость @ 4.4.2018, 17:39) *
Откуда приходит 5-жильный кабель? Уточните почему не подключен защитный PE-проводник?

вроде как со столба, территория бывшего завода. Уточню немного позже. Арендодатель сказал что заземление отсутствует.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.4.2018, 10:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



//
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plushker
сообщение 8.4.2018, 19:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Т.е подключать пока без заземления, когда будет все сделано кинуть провод на шину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.4.2018, 22:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Plushker, Откуда такой вывод?))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plushker
сообщение 15.4.2018, 21:31
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Вообщем повторное заземление выполняться не будет. Можно использовать схему в том виде, что я нарисовал выше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.4.2018, 22:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Мущина, вы принципиально все делаете наоборот после советов ?
Вам нарисовали повторный заземлитель на вводе в ваш ангар. В ответ - "повторное заземление выполняться не будет". С чего порешали?
Вам нарисовали правильное (не придерешься и по ПУЭ) разделение совмещенного проводника (в случае отключенного РЕ-проводника питающей линии). В ответ - "можно использовать схему в том виде, что я нарисовал выше"..
Вас просили представить сведения о состоянии цепей до вашего ангара - что-то пообещали уточнить, но результата никакого.

Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2018, 22:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plushker
сообщение 15.4.2018, 23:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи до ангара-воздушная линия, 3фазы и ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2018, 3:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 1:26) *
Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи до ангара-воздушная линия, 3фазы и ноль.

Это называется "описать состояние сети"? Да это плевок в лицо тем, кто пытается вам помочь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.4.2018, 7:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Plushker @ 15.4.2018, 23:26) *
Состояние цепи до ангара-воздушная линия, 3фазы и ноль.
Кабель по воздуху ? Или что-то недоговариваете ?
Цитата(Plushker @ 4.4.2018, 16:50) *
..Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен).


Цитата(Plushker @ 15.4.2018, 23:26) *
Нет возможности сделать повторку.

Хотелось бы услышать причину. Нет доступа к земле ? Нет железа для заземлителя ? Ангар без фундамента ..?

Вообще-то про необходимость повторного ЗУ при питании от ВЛ можно не сомневаться - его сопротивление даже нормируется правилами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 16.4.2018, 8:02
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



[quote name='Олега' date='16.4.2018, 7:16' post='496053']



Хотелось бы услышать причину. Нет доступа к земле ? Нет железа для заземлителя ? Ангар без фундамента ..?
Кувалду купить не могут.-дорого.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2018, 8:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Искра, ага. Как в объявлении. Солидная кампания возьмёт в долгосрочную аренду степлер


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plushker
сообщение 16.4.2018, 18:26
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Цитата(Костян челябинский @ 16.4.2018, 3:52) *
Это называется "описать состояние сети"? Да это плевок в лицо тем, кто пытается вам помочь

ни в коем случае. Я просто не понимаю что именно я тут могу описать? Напряжение в норме без скачков.
Кабель приходит по воздуху и заходит к нам на мет.щит(приэтом корпус щита не заземлен).
Насчет заземления - у нас 2 этаж, попробую решить вопрос с доступом на 1, чтобы сделать там заземление. Можно ли кстати использовать остатки старой вертикальной балки на полметра торчащей из земли? Толщина железа навскидку около 10мм, сама балка - уголок 15х15. Если зачистить металл болгаркой и закинуть под болт провод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 16.4.2018, 20:09
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



нет нельзя использовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2018, 20:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 20:26) *
Я просто не понимаю что именно я тут могу описать?

Сеть, что же еще? Если вы не понимаете, может стоит нанять того, кто понимает?
Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 20:26) *
Кабель приходит по воздуху и заходит к нам на мет.щит(приэтом корпус щита не заземлен).

Блин, у кабеля есть имя? Фамилия? Характеристики?



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.4.2018, 21:24
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, заземление и прочие детали, желательно в нормальном разрешение. Может, и увидим что. Буковки на аппаратуре. Всю документацию.

А иначе- всё, что угодно, включая долгие беседы с прокурором.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plushker
сообщение 16.4.2018, 23:01
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Цитата(Roman D @ 16.4.2018, 21:24) *
Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, заземление и прочие детали, желательно в нормальном разрешение. Может, и увидим что. Буковки на аппаратуре. Всю документацию.

А иначе- всё, что угодно, включая долгие беседы с прокурором.

Вводной кабель ВВГ 5х10. Приходит на 3 фазный автомат 63А+нулевая шина. 5 провод не задействован. Далее от вводного автомата протянут кабель ВВГ5х10(5м) до щитка(пластик), на котором установлено все оборудование. Там установлен 3 фазный автомат Легранд С50 в качестве вводного, от которого уже раскидана нагрузка по фазам(однотипно на каждой фазе): УЗМ-51МД(63А)-Дифавтомат АББ 63А 300мА - группа автоматов ABB на 16А(кабелем ПВС 3х2.5). Соответственно в данном щите выполнена расключка нулевых проводников по группам дифавтоматов, все земли на шину земли(с ней как раз и вопрос, пока не подключена).
На первом этаже имеются остатки от несущих балок в землю - проверил лампочкой - горит ярко. На фото они.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.4.2018, 23:13
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 23:01) *
На первом этаже имеются остатки от несущих балок в землю - проверил лампочкой - горит ярко. На фото они.


Вот их и используй. Проверь чтобы при КЗ на эти балки автомат вырубало и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.4.2018, 6:22
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



1.7.61.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

1.7.103. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Так что автомат может и не сработать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 50 или 63А.....
ТС. В сообщении №4 всё есть. Вбить 2-3 штыря 18-20мм в диаметре и обварить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения