![]() Выбивает главный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает главный автомат |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 53977 ![]() |
Конечно, может быть и на одной фазе, но все АВ на 16А. Вряд ли там от одной фазы через три АВ запитана плита. Как раз таки плита запитана на сразу 3 одинарных. Я как увидел автоматы типа "В", чуть не прослезился! Учитесь коллеги. А то, что периодически выбивает УЗО - так эту проблему мы уже недавно обсуждали. Такое бывает, когда на всю квартиру стоит одно общее УЗО на 30 мА, а величина естественных утечек превышает порог его срабатывания. Разбейте свои потребители на 2 группы, добавьте ещё одно УЗО - и будет Вам счастье. (За 500 Евро я Вам и сам бы всё сделал, вот только ехать далековато...) ![]() то что 16Б на квартиру это плохо? Какие нужно ставить? С удовольсвием приму ваше предложение. Как раз таки нашел хорошего электрика через коллегу, как только будут результаты я вам сообщу! Один из комментариев был что экономия, сейчас мол плати... дело не в деньгах! Я готов был инвестировать, но никто нам не подсказал. Как писали форумчане, это скорее всего нехватка опыта. Когда идет ремонт лишние 500-1000-2000 не особо влияют на общую сумму. На данный момент жалко если придется снова всё ломать. Но буду надеяться, что грамотно собранный автомат/ дополнительный УЗО решит нашу проблему. Еще раз огромная благодарность всем тем кто участвует в дискуссии! Ваши советы мне помогли |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...то что 16Б на квартиру это плохо? Какие нужно ставить? Это очень хорошо! Поэтому я чуть было не прослезился от умиления! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ваня Иванов, поменьше апломба, ну пожалуйста. Будь проще, и люди к тебе потянутся.
ПавелБ, Цитата Как раз таки плита запитана на сразу 3 одинарных Это понятно. Но три одинарных от одной фазы или от разных, вот о чем разговор. И в том и в другом случае так быть не должно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...поменьше апломба... И это мне говорит человек, который "видел электроны своими глазами"! И какого же они были цвета, если не секрет? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18034 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Наши горе-специалисты ставят всюду автоматы типа "С" , а потом удивляются, почему это всё сгорело, а автомат не сработал. Ну что, опять Остапа понесло? Вам уже не раз было сказано, что не дело тыкать в каждый угол автоматы "В", только потому, что Вы вбили себе в мозг эту ложную истину: "в квартирах и домах имеют право на жизнь только АВ с ВТХ В!" Вам подсказать, где та тема находится или сами найдёте? А то, ""прослезился от умиления"... Ну щас все зарыдаем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Электроны - отрицательные, а значит жёлтые. Уважаемый Олега, спасибо, что просветили! А я, дурак, всю жизнь наивно полагал, что электроны в невозбуждённом состоянии невидимы, потому как ничего не излучают. И только при переходе из возбуждённого состояния электроны излучают фотоны соответствующей частоты (цвета), которые мы и можем наблюдать... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Как сказано раньше - наиболее вероятна утечка тока более 30мА. Тока УЗО в 30мА часто бывает недостаточно для ввода. Выход - три однофазных УЗО на диф ток 30мА. Но я бы щит переделал.
Ввод - 3фазное УЗО диф ток 300-500мА селективное(с задержкой времени на отключение)+ автомат по сечению ввода , плита 3ф УЗО на диф ток 30мА + автомат по кабелю, на остальную нагрузку три однофазных УЗО на диф ток 30мА + автоматы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18034 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уважаемый Олега, спасибо, что просветили! А я, дурак, всю жизнь наивно полагал, что электроны в невозбуждённом состоянии невидимы, потому как ничего не излучают. И только при переходе из возбуждённого состояния электроны излучают фотоны соответствующей частоты (цвета), которые мы и можем наблюдать... ![]() Ага, прямо так и полагал, с пелёнок, с молоком матери.. ![]() Ты в гугель окунулся (за знаниями в этой области) даже не поняв шутку юмора. И предположить себе не можешь, откуда фрагмент взят. На кой нам тут пересказывать о невозбужденном состоянии электронов ? Может S-cream их как раз в возбужденном и наблюдал (как у волка на морозе) ![]() "Цвет электрона определяется цветом того фотона, который излучает электрон при движении с ускорением или при переходе с одного энергетического уровня на другой" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 6:45 |
|
![]() |