Добрый день.

Сделали ремонт, после этого обнаружил, что строители подключили водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм. Сейчас этот провод (трехжильный) заведен на щиток к автомату на 25А и подключен к фазе-нулю-заземлению. Вопрос: диаметр провода не внушает доверия, что делать? Может пустить фазу по двум параллельным проводам этого кабеля (заземление уже есть в ванне)? Прокладака нового кабеля ну совсем не радует - ломать пол-квартиры icon_sad.gif

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.3.2008, 12:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
диаметром 1.5 мм.
Сечение 1,76 ??? Если не знаете что за кабель у Вас проложен, то замерьте жилу микрометром, всё же точнее будет результат. Если всё же кабель 3х1,5, то придётся менять водогрей на накопительный 1,5-2 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 25.3.2008, 12:58
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(Андрей_ @ 25.3.2008, 11:41) *
Сделали ремонт, после этого обнаружил, что строители подключили водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм. Сейчас этот провод (трехжильный) заведен на щиток к автомату на 25А и подключен к фазе-нулю-заземлению. Вопрос: диаметр провода не внушает доверия, что делать? Может пустить фазу по двум параллельным проводам этого кабеля (заземление уже есть в ванне)? Прокладака нового кабеля ну совсем не радует - ломать пол-квартиры icon_sad.gif

Да ломать пол, после ремонта действительно занятие не из радостных!
А может все таки найдется чем запараллелить, может отдельный провод, от щитка, кинут на стиральную машинку, и использовать его? icon_confused.gif??:
Цитата
Если не знаете что за кабель у Вас проложен, то замерьте жилу микрометром, всё же точнее будет результат

В точности результата сомнений нет, но наверное не в каждом доме есть микрометр.
Цитата
медным проводом диаметром 1.5 мм. Сейчас этот провод (трехжильный) заведен на щиток к автомату на 25А

Но сомнения все же есть что там 1.5 кв. С какой целью кидать 1.5 квадрата на автомат 25А??? Что туда подключать, по такому проводнику? ну не совсем же строители с головой не дружат.


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 25.3.2008, 17:24
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



зеркало темы icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.3.2008, 17:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



И правильно. А вдруг где-то скажут, что всё путём и лучше не бывает... icon_wink.gif сорри.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 25.3.2008, 18:57
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Как мна кажется замена на накопительный водонагреватель тоже не пройдет без последствий для ремонта. Но другого выхода нет, хотя можно оставить и проточный в качестве украшения и мыться как и прежде в тазике. Кстати в некоторые квартиры можно завести кабель в ванну по подъезду. Я зятю так подключил. В/нагр. на стене дырка в подъезд под ним и все. По квартире вообще ничего. А в подъзде по кабель-каналу до щитка. Но это конечно редкость такое счастье, у себя тащил через всю квартиру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.3.2008, 20:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это Вы без присмотра пока, сделали. Ж\конторский электрик увидит, счастье закончится. По л/кл, не как везде. См. СП. Да и территория не в рамках квартиры зятя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 25.3.2008, 22:34
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Да, смотрю я в Питере злые электрические службы. У нас бардак, о каком жековском электрике вы говорите? В нашем случае это пенсионер, который спит на ходу. Нахрен ему что нужно.
А ЖКО вообще ничего не надо. У меня как-то вентиль вводной потек, побежал в ЖКО так мне там предложили кусочек пакли и замотать самому. А вы говорите... Да пошли они на х...
Пусть сами сначала работать начнут. А то люди звонят если что-то со светом в квартире в ЖКО, а им говорят мы в квартирах неисправности не устраняем, звоните частникам. ТОлько в щитках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 26.3.2008, 1:29
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Олега)
Это Вы без присмотра пока, сделали. Ж\конторский электрик увидит, счастье закончится

Цитата(Дежурный ПС-500)
Да, смотрю я в Питере злые электрические службы. У нас бардак, о каком жековском электрике вы говорите?

да в Питере тоже барадака хватет и "сопли" веток к СМ и накопительным водонагревателям "украшают" стены лестничных площадок не только в спальных районах , но и в историческом центре города , независимо от формы собственности ("госка" , ЖСК , ТСЖ , .....) icon_smile.gif
а что творят монтажники интернет-провайдеров , так это вообще неописуемо icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 26.3.2008, 10:52
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Когда делаешь красиво кабель-каналом по уровню, да еще попутно убираешь в него те сопли которые рядом висят то внешний вид подъезда только выигрывает. Согласен есть безрукие так кабель кинут смотреть тошно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 14:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены