Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 10794 ![]() |
Добрый день.
Сделали ремонт, после этого обнаружил, что строители подключили водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм. Сейчас этот провод (трехжильный) заведен на щиток к автомату на 25А и подключен к фазе-нулю-заземлению. Вопрос: диаметр провода не внушает доверия, что делать? Может пустить фазу по двум параллельным проводам этого кабеля (заземление уже есть в ванне)? Прокладака нового кабеля ну совсем не радует - ломать пол-квартиры ![]() Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата диаметром 1.5 мм. Сечение 1,76 ??? Если не знаете что за кабель у Вас проложен, то замерьте жилу микрометром, всё же точнее будет результат. Если всё же кабель 3х1,5, то придётся менять водогрей на накопительный 1,5-2 кВт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Сделали ремонт, после этого обнаружил, что строители подключили водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм. Сейчас этот провод (трехжильный) заведен на щиток к автомату на 25А и подключен к фазе-нулю-заземлению. Вопрос: диаметр провода не внушает доверия, что делать? Может пустить фазу по двум параллельным проводам этого кабеля (заземление уже есть в ванне)? Прокладака нового кабеля ну совсем не радует - ломать пол-квартиры ![]() Да ломать пол, после ремонта действительно занятие не из радостных! А может все таки найдется чем запараллелить, может отдельный провод, от щитка, кинут на стиральную машинку, и использовать его? ![]() Цитата Если не знаете что за кабель у Вас проложен, то замерьте жилу микрометром, всё же точнее будет результат В точности результата сомнений нет, но наверное не в каждом доме есть микрометр. Цитата медным проводом диаметром 1.5 мм. Сейчас этот провод (трехжильный) заведен на щиток к автомату на 25А Но сомнения все же есть что там 1.5 кв. С какой целью кидать 1.5 квадрата на автомат 25А??? Что туда подключать, по такому проводнику? ну не совсем же строители с головой не дружат. -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И правильно. А вдруг где-то скажут, что всё путём и лучше не бывает...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Как мна кажется замена на накопительный водонагреватель тоже не пройдет без последствий для ремонта. Но другого выхода нет, хотя можно оставить и проточный в качестве украшения и мыться как и прежде в тазике. Кстати в некоторые квартиры можно завести кабель в ванну по подъезду. Я зятю так подключил. В/нагр. на стене дырка в подъезд под ним и все. По квартире вообще ничего. А в подъзде по кабель-каналу до щитка. Но это конечно редкость такое счастье, у себя тащил через всю квартиру.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это Вы без присмотра пока, сделали. Ж\конторский электрик увидит, счастье закончится. По л/кл, не как везде. См. СП. Да и территория не в рамках квартиры зятя.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Да, смотрю я в Питере злые электрические службы. У нас бардак, о каком жековском электрике вы говорите? В нашем случае это пенсионер, который спит на ходу. Нахрен ему что нужно.
А ЖКО вообще ничего не надо. У меня как-то вентиль вводной потек, побежал в ЖКО так мне там предложили кусочек пакли и замотать самому. А вы говорите... Да пошли они на х... Пусть сами сначала работать начнут. А то люди звонят если что-то со светом в квартире в ЖКО, а им говорят мы в квартирах неисправности не устраняем, звоните частникам. ТОлько в щитках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Олега) Это Вы без присмотра пока, сделали. Ж\конторский электрик увидит, счастье закончится Цитата(Дежурный ПС-500) Да, смотрю я в Питере злые электрические службы. У нас бардак, о каком жековском электрике вы говорите? да в Питере тоже барадака хватет и "сопли" веток к СМ и накопительным водонагревателям "украшают" стены лестничных площадок не только в спальных районах , но и в историческом центре города , независимо от формы собственности ("госка" , ЖСК , ТСЖ , .....) ![]() а что творят монтажники интернет-провайдеров , так это вообще неописуемо ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Когда делаешь красиво кабель-каналом по уровню, да еще попутно убираешь в него те сопли которые рядом висят то внешний вид подъезда только выигрывает. Согласен есть безрукие так кабель кинут смотреть тошно.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |