Нарощенный кабель на ввод , Помогите понять пункт СНиПа, пожалуйста

Sonya
сообщение 10.4.2018, 9:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 53981



День добрый. У застройщика кабель на ввод на подходе к квартирному щитку последние 15 см нарощены, все три провода. Обнаружили, когда решили поменять щиток. Там кто- то из рабочих у них в процессе строительства прошёлся по этажам и поотрезал все, что смог с целью сдачи меди на металл. Чтоб мне по гарантии перетянули кабель, требуют, чтоб им сказали, какой конкретно пункт они нарушили. Помогите, плиз, если кто в курсе. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 10.4.2018, 11:31
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Не уверен что нарушены Правила, но думаю что нарушен проект, где обычно расписано откуда и куда проложен проводник и его длина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.4.2018, 11:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А нетути такого запрета.
Есть такой пункт:
1.5.33
В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

Но соединение сваркой, или болтовым способом под это определение не подходит, т.к есть определение понятия "пайка".
Опять же, провода нарощены до вводного устройства (автомат, пакетник, и тому подобное), а к самому счётчику провода, скорей всего, целые.
Нужно по договору и акту разграничения посмотреть где начинается ответственность жильца, а где управляющей компании.
Другое дело как выполнено наращивание... Может просто скрутка в изоленте... Тогда низя так делать...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.4.2018, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.4.2018, 11:52
Сообщение #4





Гости






Если электроустановка не является взрывоопасной (а жилой дом таковым не является), то формально никаких ограничений по количеству соединений отдельных кусков кабелей (проводов) не существует. Самое главное, чтобы эти соединения отвечали всем требованиям к таким соединениям и полное сопротивление петли "фаза-ноль" всей линии соответствовало требованиям норм. А то, что в России воруют - так это обычное явление... icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.4.2018, 12:49
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Говорите, что сомневаетесь в пожаробезопасности кабеля.
Если хотите сильно заморочиться - требуйте экспертизу с лабораторией по замеру переходного сопротивления на нарощенном участке и замером сопротивления изоляции.
Но, как правило, если экспертиза скажет ок - деньги за работу лаборатории удержат с Вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 10.4.2018, 12:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 53981



Спасибо большое за ответы. Т.е. я правильно понимаю- их вариант не является прямым нарушением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.4.2018, 13:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Нет, не является.
А вот способ соединения остаётся под вопросом....

Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.4.2018, 13:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.4.2018, 14:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Есть фото того, как именно кабели нарощены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.4.2018, 15:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Sonya @ 10.4.2018, 9:37) *
...кабель на ввод на подходе к квартирному щитку последние 15 см нарощены, все три провода...

Если сросток в канале или в трубе для скрытой прокладки, то не допускается...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 10.4.2018, 15:57
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 53981



Сейчас фото постараюсь прикрепить)

Сообщение отредактировал Sonya - 10.4.2018, 15:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.4.2018, 16:13
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Гильза это хорошо, это подойдет. Не надо перетягивать ничего. А вот кембрики - это издевательство.
Кембрик - это белая трубка.
Надо бы под кембрик термоусадочную трубку с клеевым слоем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.4.2018, 17:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



На первом фото видны скрутки (в правом нижнем углу) - это не есть хорошо! Пусть срочно устраняют! Там и под кембриками, скорее всего, тоже всё на скрутках, к гадалке не ходи...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.4.2018, 17:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Sonya @ 10.4.2018, 9:37) *
...Чтоб мне по гарантии перетянули кабель, требуют, чтоб им сказали, какой конкретно пункт они нарушили...

а вы не обязаны знать и объяснять им, какой конкретно пункт они нарушили... просто напишите письменную жалобу в Стройнадзор, с просьбой разобраться и в случае необходимости принять соответствующие меры к нарушителям... в свете последних событий, надзорные органы ретиво встали "на букву закона"... так, что ловите момент, потому что постепенно всё опять вернётся на круги своя...
п.с. Я бы настоял на замене провода, неизвестно кто и как там сделал скрутки... а это "бомба с неизвестным сроком замедления"...

Сообщение отредактировал Ixtim - 10.4.2018, 17:24


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.4.2018, 17:22
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Пишите в инстанции, говорите что боитесь с таким то монтажем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 10.4.2018, 17:36
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 53981



Так я правда боюсь). Хотелось просто без контролирующих органов по-хорошему все решить, чтоб отношения не портить. Стройка продолжается, дом ещё не весь сдан, обидятся- могут начать гадить. Поэтому и пытаюсь найти норматив. Если найду- обещали заставить электрика переделать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.4.2018, 17:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Sonya @ 10.4.2018, 18:36) *
Так я правда боюсь). Хотелось просто без контролирующих органов по-хорошему все решить, чтоб отношения не портить... Если найду- обещали заставить электрика переделать

icon_biggrin.gif святая простота... ну да ладно, вам там, на месте виднее... icon_rolleyes.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.4.2018, 18:13
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665





2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.



2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.

Ссылайтесь на эти пункты ПУЭ. Пункт жирным - оболочка кабеля не соответствует условиям прокладки (оболочка тупо снята). И по всей длине начиная от гильзы изоляция таким образом нарушена.

\
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.4.2018, 18:44
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



___VITOS___, это ПВ. На нем нет второй оболочки.
Там опрессовка гильзой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 10.4.2018, 19:19
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 53981



Ixtim, а в чем моя наивность? В мыслях о том, что люди, строящие рядом следующую очередь, могут начать гадить, если захотят? Возможностей для этого достаточно, увы((. Я как-то мало верю в адекватность людскую. Вот и пытаюсь разрулить все так, чтоб никто не был в обиде. У них просто по всему дому так сделано. Если сдам их- проблем у них может быть довольно много, если это действительно нарушение, не хочу чтоб потом на мне кто-то отыгрывался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.4.2018, 19:22
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(S-cream @ 10.4.2018, 18:44) *
___VITOS___, это ПВ. На нем нет второй оболочки.
Там опрессовка гильзой.

Если это ПВ, то что он вобще в стояке делает, кроме заземления металлоконструкций.
На мой взгяд по фото раздербаненные жилы ВВГ или аналогичного, выполненные скруткой без изоляции и проложенные в трубу без оболочки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения