Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами электроустановки

КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 9.4.2018, 12:56
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2012
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746



А какого года редакция?

У меня от 15-го года-на нулевой защитный. Открываю Консультант Плюс- у них в ПТЭЭп тоже на нулевой защитный. как и в ПУЭ, поэтому я склонен верить Консультанту Плюс. Там сведения должны быть достоверными.

Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 9.4.2018, 13:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel_Pismenny
сообщение 9.4.2018, 13:59
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 16.5.2015
Пользователь №: 45431



измерения нужно производить на нулевом рабочем проводнике! это однозначно... электробезопасность при замыкании на корпус, читай на нулевой защитный проводник, обеспечивается небольшим сопротивлением заземляющего устройства и надежной связью заземленных элементов с заземляющим устройством.. однако, про коротком замыкании фазы на рабочий ноль ток по контуру заземления может не потечь.. поэтому нужно проводить измерения сопротивления петли фаза-ноль... кроме того в некоторых случаях произвести измерения на защитном нуле может просто не получится... например при использовании функционального заземления или при наличии в линии УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 9.4.2018, 14:58
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2012
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746



Pavel_Pismenny, Мы можем много о чем размышлять, конечно, но я думаю замеры нужно делать, как сказано и в ПУЭ и в ПТЭЭП, а это нулевой защитный проводник или корпус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2018, 15:16
Сообщение #24





Гости






Цитата(Pavel_Pismenny @ 9.4.2018, 13:59) *
измерения нужно производить на нулевом рабочем проводнике! это однозначно... электробезопасность при замыкании на корпус, читай на нулевой защитный проводник, обеспечивается небольшим сопротивлением заземляющего устройства и надежной связью заземленных элементов с заземляющим устройством.. однако, про коротком замыкании фазы на рабочий ноль ток по контуру заземления может не потечь.. поэтому нужно проводить измерения сопротивления петли фаза-ноль...

Цитата
кроме того в некоторых случаях произвести измерения на защитном нуле может просто не получится... я или при наличии в линии УЗО

"... например при использовании функционального заземлени ..." - убираем, это не защитное заземление.
"... или при наличии в линии УЗО" - здесь надо смотреть каким прибором производится измерение! Современные приборы, измеряющие непосредственно ток КЗ, делают это в течение одного периода, так, что УЗО не успевает реагировать на это искусственное КЗ (0,4 сек) по норме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel_Pismenny
сообщение 9.4.2018, 16:33
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 16.5.2015
Пользователь №: 45431



Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 9.4.2018, 14:58) *
Pavel_Pismenny, Мы можем много о чем размышлять, конечно, но я думаю замеры нужно делать, как сказано и в ПУЭ и в ПТЭЭП, а это нулевой защитный проводник или корпус.

да, действительно! посмотрел в интернете ПУЭ... не знаю какую редакцию) так и сказано "на корпус или нулевой защитный проводник"... у нас, в Беларуси, сформулировано просто "на корпус или нулевой провод".. на семинарах иногда поднимают этот вопрос, но, как правило, заключаем, что нужно мерять именно на рабочем нуле.. причины я указал выше)



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2018, 15:16) *
"... например при использовании функционального заземлени ..." - убираем, это не защитное заземление.
"... или при наличии в линии УЗО" - здесь надо смотреть каким прибором производится измерение! Современные приборы, измеряющие непосредственно ток КЗ, делают это в течение одного периода, так, что УЗО не успевает реагировать на это искусственное КЗ (0,4 сек) по норме.

может успеть.. УЗО должно срабатывать за 0,04с при 0,15 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены