Здравствуйте, профессионалы.

Помогите, пожалуйста разобраться:
Имеется частотный преобразователь Delta VFD-EL 2,2кВт который управляет работой центробежного насоса, предназначенного для подачи воды из накопительной емкости потребителю.
В емкости установлен поплавковый датчик уровня с сухим контактом для защиты насоса от сухого хода.
Задача: в случае снижения уровня воды ниже критического датчик срабатывает, контакт в нем замыкается и нужно чтобы частотник остановил работу насоса.
Во вложении схема подключения внешних элементов к частотнику.


Прикрепленное изображение



Прикрепленное изображение


Правильно ли я понимаю, что с клеммы "+24V" нужно подать сигнал на одну клемму поплавкового выключателя, а со второй клеммы поплавкового выключателя подать сигнал на клемму "МI1".
Т.е. когда вода в емкости кончится, контакт в датчике замкнется и сигнал с клеммы "+24V" придет на клемму "МI1" и частотник отключит насос. А когда вода в резервуаре появится контакт в датчике уровня разомкнется и частотник запустит насос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 6.4.2018, 13:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Jimds, Нет вы понимаете неправильно. На самом деле чтобы частотник включил двигатель ( ход вперед) вам надо ЗАМКНУТЬ контактом вашего датчика клемму DCM и клемму MI1 на вашем частотнике. А чтобы частотник остановил двигатель вам надо РАЗОМКНУТЬ ЭТИ клеммы. Клемма + 24 V тут не при делах. Если ваш частотник начнет крутить двигатель не в ту сторону куда вам нужно при таком раскладе, вам нужно будет замыкать и размыкать клеммы DCM и MI2.

Сообщение отредактировал шахтер - 7.4.2018, 1:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jimds
сообщение 9.4.2018, 5:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 53960



шахтер, спасибо за четкий и понятный ответ.
Позвольте еще один вопрос:
Для подключения аналогового датчика давления 4-20мА его нужно подключить к трем контактам (+10В, AVI, ACM)?
Или к двум (AVI и ACM)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.4.2018, 6:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Jimds @ 9.4.2018, 5:28) *
шахтер, спасибо за четкий и понятный ответ.
Позвольте еще один вопрос:
Для подключения аналогового датчика давления 4-20мА его нужно подключить к трем контактам (+10В, AVI, ACM)?
Или к двум (AVI и ACM)?

Я не сильно знаком именно с вашей моделью частотника,подключал один раз и то давно, подзабыл. Поэтому просто не помню можно ли на нем управлять частотой по току 4-20 мА. Так же я не знаю о каком датчике давления вы говорите , этот датчик что меняет свое сопротивление как резистор в зависимости от давления? Вы бы модель датчика озвучили. Просто если частотой на частотнике можно управлять по напряжению и по току, там на схеме для подключения это всегда нарисовано, так же там обычно всегда стоит переключатель который нужно переключить или на управление частотой по току, или на управления частотой по напряжению. На вашей схеме я всего этого не увидел, мануала на ваш частотник у меня нет.

Вот например недорогой китаец на нем четко нарисована перемычка JP 2 которую нужно переставить чтобы управлять частотой по току 4- 20 мА. Я правда всегда подключаю управление частотой по напряжению, Да и по умолчанию с завода все частотники что мне попадали в руки всегда все перемычки стоят для управлению частотой по напряжению.И я просто не видел смысла заморачиваться и переставлять те перемычки.

Сообщение отредактировал шахтер - 9.4.2018, 6:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 9.4.2018, 8:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Jimds @ 6.4.2018, 14:12) *
Здравствуйте, профессионалы.

Помогите, пожалуйста разобраться:
Имеется частотный преобразователь Delta VFD-EL 2,2кВт который управляет работой центробежного насоса, предназначенного для подачи воды из накопительной емкости потребителю.
В емкости установлен поплавковый датчик уровня с сухим контактом для защиты насоса от сухого хода.
Задача: в случае снижения уровня воды ниже критического датчик срабатывает, контакт в нем замыкается и нужно чтобы частотник остановил работу насоса.
Во вложении схема подключения внешних элементов к частотнику.


Прикрепленное изображение



Прикрепленное изображение


Правильно ли я понимаю, что с клеммы "+24V" нужно подать сигнал на одну клемму поплавкового выключателя, а со второй клеммы поплавкового выключателя подать сигнал на клемму "МI1".
Т.е. когда вода в емкости кончится, контакт в датчике замкнется и сигнал с клеммы "+24V" придет на клемму "МI1" и частотник отключит насос. А когда вода в резервуаре появится контакт в датчике уровня разомкнется и частотник запустит насос.








Для того что бы он работал с датчиком давления программное обеспечение должно быть 1.02 или выше.
Посмотреть можно или на боку привода как на картинке или в параметрах.
Как настраивать на датчик давления во вложении.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VFD_EL_for_pump.pdf ( 175.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jimds
сообщение 25.4.2018, 9:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 53960



Шахтер и гудвин 30, большое спасибо за помощь!!!