Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Зануление в розетке перемычкой , Электрик при замене розетки сделал заземление на ноль

Гость_Гость_Алена_*_*
сообщение 6.4.2018, 18:25
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Электрик менял старую розетку на новую. Оказалось, что заземления нет, только 2 провода, третьего нет. т.е. розетка старая сама была с заземлением, но заземление не подключено. Он сказал, что сделает мне заземление перемычкой на ноль. Я в этом не разбираюсь, дала согласие. Электрик ушел. Я решила почитать действительно ли это безопасно (хотя 10 раз у него спросила, но в душе сомнения). Оказалось, что так делать нельзя и меня может убить током. Хотелось бы спросить у грамотных электриков, насколько это опасно? И что теперь делать? Завтра выходной и он вряд ли будет переделывать свою халтуру, а может и вообще отказаться. А я теперь боюсь вообще по квартире что-то включать, а у нас в доме есть те, кто может и на выходных ремонт делать электрики, не так включат или ноль сгорит и все? И вопрос, током убить может только от этой розетки или теперь во всей квартире такая опасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.4.2018, 18:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



не стоит все так драмматизировать , но такое "заземление" надо убрать... и да, опасность только от этой розетки...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.4.2018, 20:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



током может убить если например какой нибудь другой электрик поменяет где-нибудь в щитке провода местами, или возникнет аварийная ситуация в проводке, в этих случаях на заземляющим контакте вашей розетки появится фаза 220 вольт, и если в розетку что то будет включено, то и корпус прибора окажется под напряжением и прикосновение к нему будет смертельно опасным..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.4.2018, 20:37
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Давно я не слышал о таких "электриках"...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 6.4.2018, 22:22
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Это большая и опасная глупость от горе-"электриков". Срочно исправляйте ее.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.4.2018, 10:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Искра @ 7.4.2018, 0:22) *
Это большая и опасная глупость от горе-"электриков". Срочно исправляйте ее.

Желательно поступив с электриком примерно так же, как поступили с Биллом Гейтсом на моей аватаре и отобрав гонорар


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.4.2018, 11:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Я думал там Костян, а там какой то Билл


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.4.2018, 11:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Неа. Очки я только заказываю. Первые

Скорее, там только мои руки


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.4.2018, 13:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Искра @ 6.4.2018, 22:22) *
Это большая и опасная глупость от горе-"электриков". Срочно исправляйте ее.
Как дежурный по рубрике, напоминаю - таким было требование Правил устройства электроустановок. Сначала воспитают поколения электриков на этих пунктиках, по-настроят установок.. А на счет переделать систему похожую на TN-C - так сразу "а так ввели в эксплуатацию и все нормуль до реконструкции (которая будет неизвестно когда, да и то через ж.), живите так (если получится). Может у Алены таких розеток не одна по квартире.

Сообщение отредактировал Олега - 7.4.2018, 13:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.4.2018, 13:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 7.4.2018, 15:04) *
дежурный по рубрике

А где дают такой значок? Тоже хочу себе


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.4.2018, 23:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это не значок, а добровольное обязалово выскакивать в строго определенных случаях и объяснять одно и то же. brainsmile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.4.2018, 23:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 7.4.2018, 13:04) *
напоминаю - таким было требование Правил устройства электроустановок.
Ну было и было... *надцать лет назад, но скажем так, если домик был построен лет 20-30-40 назад и соединения все были свежие, это одно, а говорить что типа это было построено при ПУЭ 6 и продолжайте так делать - как минимум глупо... ну вы поняли о чем я


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 8.4.2018, 16:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Олега @ 7.4.2018, 14:04) *
...таким было требование Правил устройства электроустановок...

неправда ваша - не было в ПУЭ такого требования... никогда и ни в каком ПУЭ (речь идёт про однофазные розетки)... разбирались уже с этим вопросом многократно

Сообщение отредактировал Ixtim - 8.4.2018, 16:38


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 8.4.2018, 16:31
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



ну ща попрёт тема )) ждём Олега..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2018, 17:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 7.4.2018, 23:58) *
.. говорить что типа это было построено при ПУЭ 6 и продолжайте так делать - как минимум глупо... ну вы поняли о чем я

Не понял. Если про перемычку в розетке, так я не говорил, что так надо делать. В подобных темах всегда был за подключение в этажном щитке.
Вот "лет 20-30-40 назад и соединения все были свежие.." С какого срока можно считать "не свежими" ? Прошу конкретизировать.


Цитата(Ixtim @ 8.4.2018, 16:24) *
неправда ваша - не было в ПУЭ такого требования... никогда и ни в каком ПУЭ (речь идёт про однофазные розетки)... разбирались уже с этим вопросом многократно

"6.1.20. Заземление или зануление корпусов светильников ... следует осуществлять:
1. В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник...- ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника,..
Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник."
Исключение в квартире - на кухне. В прочих помещениях "требования распространяются".
Прошу предоставить ссылку, где вы там разбирались

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.4.2018, 17:29
Сообщение #16





Гости






Цитата(элкъ @ 8.4.2018, 16:31) *
ну ща попрёт тема )) ждём Олега..

Попёрло! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2018, 17:37
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 8.4.2018, 17:29) *
Попёрло!

Почему не поддержать шутейный разговор ?
Хочу спросить, элкъ, вот картинка из руководства De luxe:

Прикрепленное изображение

Что здесь не так ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 8.4.2018, 17:45
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



не знаю.. и что ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 8.4.2018, 17:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 8.4.2018, 17:37) *
... вот картинка из руководства De luxe:

Прикрепленное изображение

Что здесь не так ?
А за какой год это руководство?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2018, 17:50
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 8.4.2018, 17:46) *
А за какой год это руководство?
Да пес его знает, не написано.. Будем считать, что до ПУЭ7, т.е. при 6-м. Плита стоит себе, эксплуатируется по-маленьку..
Всё нормуль ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:52
Rambler's Top100     