Доброго времени суток, уважаемые мастера. Прошу прощения за простыню текста. Живу в 3-х комнатной хрущёвке. Свет (люстры, светильники от выключателей, розеток) и раньше мерцал во всей квартире, только редко и рандомно с интервалами где-то пару раз в час или раз в два часа, в основном в вечернее время. Пару дней назад, во втором часу ночи сильно и интенсивно начали аж мигать лампочки (накаливания) везде в квартире, очень динамично, как при сварке (я отключил все электроприборы от сети), через несколько минут прекратилось и снова спустя несколько минут началось, и так продолжалось несколько часов. Когда прекратилось, я подключил холодильник к розетке и сразу снова началось интенсивное мигание света по всей квартире, я его отключил от сети, но мигание ещё продолжилось около минуты. Через час я снова включил холодильник в электросеть и сразу опять та же ситуация с интенсивным миганием света, но в этот раз я его не стал отключать и через несколько десятков секунд мигание прекратилось и холодильник продолжил работу в штатном режиме без проблем. Потом я решил включить электрочайник и сразу началось тоже самое, я его отключил и через некоторое время включил, но мигания уже небыло. Утром я встал - всё нормально, свет горит без перебоев, холодильник работает, чайник включил - тоже без проблем, пошёл включать маршрутизатор, и как только я его включил снова та же проблема, сразу стал интенсивно везде мигать свет, отключил его от сети. Через некоторое время я его опять включил и всё нормально, свет больше не мигал. Вызвонил двоюродного брата (он электрик 4-го разряда), пришёл вечером, всё посмотрел в электробытовом щите на этаже, затянул разболтавшийся контакт на фазе возле автомата, сказал все нормально в щите, никаких проблем не видит. Но теперь проблема уже другая, стало постоянно круглыми сутками несильно мерцать свет с интервалами несколько раз в минуту, постоянно это теперь происходит (видно боковым зрением на фоне стен или если пристально вглядываться) и не прекращается ни на минуту. У меня есть розеточный (цифровой) вольтметр, но он не успевает реагировать на такие миллисекундные всплески/просадки напряжения. В чём может быть проблема и как её устранить? Эти бесконечные (несколько раз в минуту) микроскачки/просадки могут повредить мой компьютер, игровую консоль, монитор, стерео акустическую систему? Существует ли вольтметры способные измерять сверхбыстрые миллисекундные изменения напряжения в эл.сети? Спасибо!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Вызвонил двоюродного брата (он электрик 4-го разряда), пришёл вечером, всё посмотрел в электробытовом щите на этаже, затянул разболтавшийся контакт на фазе возле автомата, ... Не надо Вам ничего измерять, надо искать слабый контакт. Ваш брат подтянул контакт на автомате (фаза), а на нулевой шинке он контакт проверил? Слабый контакт может быть и в самом автомате. Обращайтесь в свою управляющую компанию, пусть ихние электрики поработают, слабый контакт может быть в их зоне ответственности. |
![]() |
|
Гость_Гость_Stanislav_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В общем залез я в эл.быт.щит, и сначала пошевелил проводники под счётчиком - всё нормально, свет не замигал. Потом я пошевелил нижний проводник на нулевой шине и замигал интенсивно свет в квартире. Контактные прижимные винты все плотно затянуты на шине, шина снизу немного подкопчённая. Может быть это локальная проблема нулевых проводников от счётчика до шины или выходного нулевого контакта от счётчика?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
[quote name='Гость_Stanislav_*' date='6.4.2018, 0:20' post='495222']
... Потом я пошевелил нижний проводник на нулевой шине и замигал интенсивно свет в квартире. Контактные прижимные винты все плотно затянуты на шине, шина снизу немного подкопчённая. ... У Вас два варианта: пригласить брата или сделать самостоятельно. Сделать самостоятельно: 1. Отключаете напряжение перед счётчиком. 2. Убеждаетесь, что напряжения после счётчика нет. 3. Откручиваете винт в месте плохого контакта, вытаскиваете провод, откусываете кусочек, что был под винтом. 4. Зачищаете провод от изоляции на длину откушенного куска, вставляете на прежнее место и затягиваете. 5. Подкопчёное место зачищаете перед подключением. Если на шинке есть свободные чистые места, лучше провод подключить в новое место. Удачи! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 6:49 |
|
![]() |