=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... менять проводку на внутреннюю. А сейчас - наружняя что ли?Цитата как называется система, при которой в этом щитке объединяется рабочий ноль и защита, и правильно ли это сделано? Скорее всего ... система называется "колхоз" и сделано не правильно. На фото видно только паутину ... сами Вы сможете по ней разглядеть, что с чем соединено? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53947 ![]() |
[quote name='off.open' date='4.4.2018, 12:29' post='495021']
А сейчас - наружняя что ли? В общем, году в 05" меняли проводку в доме: была старая внутренняя, я так понимаю, TN-C.. Ее просто выключили и вместо нее сделали наружную в пластиковых кабель-каналах, добавив в розетки в комнатах третий защитный провод. Я могу полностью сказать что и куда соединено.. Фото сделал исключительно для того, чтобы показать совмещенный ноль и защиту... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Я могу полностью сказать что и куда соединено.. Расскажите ... но лучше нарисуйте схему. Язык электриков всего света - схема ... различия в УГ - диалекты. ![]() Цитата Фото сделал исключительно для того, чтобы показать совмещенный ноль и защиту... К сожалению не видно/не понятно ... не только где они совмещены, но и нет уверенности, что расцветка соответствует общепринятому.Не пронятно, что за щиток, где он установлен. Если желаете до конца, всё выяснить, не принимайте позу "партизан на допросе" - выкладывайте всю инфу ... в предательстве никто обвинять не будет, а дельные советы дадут быстро. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53947 ![]() |
Щиток установлен в комнате общежития.Собственно, вот еще фото.. ввод: белый провод-фаза; коричневый-земля; голубой-защита. и защита и ноль объединены на планке под счетчиком. В свою очередь рабочий ноль и защита розеток идет на эту планку.
Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 12:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
... и правильно ли это сделано? Сделано, мягко говоря, левой ногой ))) Желательно полное фото как приходящих проводов так и отходящих (у Вас на фото, я так понял, отходящие провода, которые идут к потребителям (розетки, свет и т.д.)). Счётчик на площадке? Какой вводной провод/кабель от счётчика до Вашего щитка (кол-во жил, сечение). Информации маловато))) Сообщение отредактировал Vitalich - 4.4.2018, 14:12 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53947 ![]() |
Наружная проводка - проводка снаружи здания. Старая у Вас была скрытая, сейчас - открытая, в кабель-канале. Это Вам чисто для информации, лишних знаний не бывает. Спасибо. Сделано, мягко говоря, левой ногой ))) Желательно полное фото как приходящих проводов так и отходящих (у Вас на фото, я так понял, отходящие провода, которые идут к потребителям (розетки, свет и т.д.)). Счётчик на площадке? Какой вводной провод/кабель от счётчика до Вашего щитка (кол-во жил, сечение). Информации маловато))) Нет, на фото все провода. Счетчик стоит в комнате, он на фото. На ввод идет трехжильный провод сечением 1.5. Белый провод ввода идет на автомат, коричневый идет типа на земляную шину а голубой на ноль. шина земли и нуля объединена общей планкой, на фото видно. Собственно вопрос: если идет в комнату защита, то зачем её объединять в щитке комнаты с нулем? И как поступить при монтаже новой проводки? Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 13:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
изначально в комнату входит трёх жильный?
В этажном щитке сколько магистральных проводов, можете сказать? От этого будет зависеть полный ответ. Но пока - нет, объединять нуль и землю после того, как их уже один раз разъединили - ЗАПРЕЩЕНО. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53947 ![]() |
изначально в комнату входит трёх жильный? В этажном щитке сколько магистральных проводов, можете сказать? От этого будет зависеть полный ответ. Но пока - нет, объединять нуль и землю после того, как их уже один раз разъединили - ЗАПРЕЩЕНО. Да, заходит трехжильный. Вот он, этажный щиток. Вот фото, где видно четыре магистральных кабеля. Значит, можно полагать, что система модернизирована до TN-S? Получается, при прокладке новой проводки, нужно убрать совмещение нуля и земли в комнате, так? Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 13:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
...Получается, при прокладке новой проводки, нужно убрать совмещение нуля и земли в комнате, так? Да, получаетя так. Отдельную шинку для N (нулевой проводник) и отдельную шинку для PE (защитный проводник). Вот мы из Вас и вытянули всю нужную нам информацию ))) Сообщение отредактировал Vitalich - 4.4.2018, 14:17 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53947 ![]() |
Это система TN-C! Система TN-S - пятипроводная! Прокомментирую фото... От голубого магистрального провода, если смотреть на фото, идет провод на шину "0" ; от желтого-на шину "Земля"; остается два, получается, фазных провода.. Может же быть такое, что третий фазный провод идет "Транзитом", то есть без "Бочонка"? Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 14:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53947 ![]() |
Да, конечно может. Для пущей уверенности снять бы ограждение да посмотреть... Я его нашел, белый.. Получается, система TN-S? Модернизацию системы, полагаю, делали грамотные люди, но ПОЧЕМУ тогда в каждой комнате в здании ноль соединен с землей? Массовая ошибка? Сообщение отредактировал Иван3 - 4.4.2018, 15:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вот обгляделся весь.... но на щитке со счётчиком в упор не увидел, где N соединён с РЕ?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53947 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вот же.. Семён Семёныч! © Сорри, не просёк сразу, что клемники это элементы дин-рейки... Тогда всё просто: пару нулевых шинок на дин-рейку (синенькая и жёлтенькая ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 20:47 |
|
![]() |