Добрый день. Имеется кабель ввг-пнг(а)-ls 3x2,5 . Под изоляцией жилы покрыты цветной фиолетовой как бы тонкой пленкой(?). (на фото слева). Я не знаю что это раньше такого не встречал.
Что за пленка такая? Это брак?


Это пленка легко и быстро стирается мелкой наждачкой и под ней обычная медная жила.



Сообщение отредактировал Agent008 - 29.3.2018, 16:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.3.2018, 17:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Результат не мовсем правильной термообработки..... просто счищаете и пользуюте


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 29.3.2018, 20:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



В воде лежал кабель.
У меня такое было. Покупал две бухты. Одинаковые. Одна бухта кабеля попала в потоп, отопление прорвало. Другая была сухая.
Результат как на фото.
Но там все жилы были "фиолетовые".
Тоже думал, про неправильный техпроцесс при производстве кабеля.
Но после начал склоняться к мысле, что кабель хорошо полежал в воде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agent008
сообщение 29.3.2018, 22:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2018
Пользователь №: 53897



А что потом делали с этим кабелем, который после потопа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 30.3.2018, 19:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



В работу пустили...
Раз купили - надо использовать. Начальник сказал ПОЙДЕТ...
Как потом, работает или вообще не работал кабель - про это не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fred
сообщение 4.4.2018, 10:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 53945



Приветствую

А не замечал ли кто-нибудь, что на ВВГ возникает наведенное напряжение между землей и нулем?

Вчера проверял неподключенные шлейфы изолированно друг от друга (просто подводил к концу, идущему к щитку, фазу-нуль-землю).

Шлейфы, собранные на NYM, показывают все четко: ~234в фаза-нуль и ~0.008в земля-нуль. А собранный на ВВГ показывает 214в фаза-нуль и 18в нуль-земля.

Прозвонка шлейфа ВВГ не говорит о замыкание проводов, сопротивление бесконечность.
Если повесить лампочку на фазу-ноль, то показания приходят в норму, то есть ~234в фаза-нуль и ~0в земля-нуль.

Нормальное ли это? Тоже подозреваю, что бухта полежала в сыром помещении.

Сообщение отредактировал fred - 4.4.2018, 11:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.4.2018, 11:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Чем "звонили"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fred
сообщение 4.4.2018, 11:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 53945



бытовым мультиметром из Леруа )
достаточно, чтобы увидеть разницу между шлейфами

Сообщение отредактировал fred - 4.4.2018, 11:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.4.2018, 11:42
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



"18 В земля-земля" - это сильно, это к фантастам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fred
сообщение 4.4.2018, 11:48
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 53945



так что? кабель под замену?
благо еще можно, кабеля еще не вмазаны в штробы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.4.2018, 12:30
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



если есть подозрение, что кабель поплавал, подержите на нем включенную лампу некоторое время, потом уже без лампы проведите замеры.
Конечно, бытовой мультик "из Леруа" - это не совсем тот прибор, по которому можно делать выводы icon_wink.gif
Можно мегометр поискать icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.4.2018, 12:45
Сообщение #12





Гости






Цитата(fred @ 4.4.2018, 11:48) *
так что? кабель под замену?
...

Да не надо ничего менять! Вам уже писали, что это результаты термообработки, так называемые "цвета побежалости". Для эксперимента возьмите кусок более светлой жилы и начните греть над газовой горелкой плиты, увидите тоже самое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fred
сообщение 4.4.2018, 13:21
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 53945



Цитата(S-cream @ 4.4.2018, 12:30) *
если есть подозрение, что кабель поплавал, подержите на нем включенную лампу некоторое время, потом уже без лампы проведите замеры.
Конечно, бытовой мультик "из Леруа" - это не совсем тот прибор, по которому можно делать выводы icon_wink.gif
Можно мегометр поискать icon_smile.gif



А что дает работа лампы?

Сообщение отредактировал fred - 4.4.2018, 13:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.4.2018, 13:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
Прозвонка шлейфа ВВГ не говорит о замыкание проводов, сопротивление бесконечность ...
Вот когда такое же бесконечное спротивление вам покажет мегаомметр тогда и продолжим.

Зы. Могу выслать за недорого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.4.2018, 17:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(fred @ 4.4.2018, 11:19) *
достаточно, чтобы увидеть разницу между шлейфами

Все прочие условия "равности" соблюдены? Длина, изгибы, путь прокладки...

ЗЫ. Если есть сомнения в качестве изоляции кабеля, тогда мегер в руки. Мультики "из Леруа" для других целей... хотя они тоже разные бывают. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fred
сообщение 4.4.2018, 18:18
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 53945



Цитата(savelij® @ 4.4.2018, 17:42) *
Все прочие условия "равности" соблюдены? Длина, изгибы, путь прокладки...

ЗЫ. Если есть сомнения в качестве изоляции кабеля, тогда мегер в руки. Мультики "из Леруа" для других целей... хотя они тоже разные бывают. icon_wink.gif


Что не нашел нормальных вариантов аренды мегаомметра (Спб).
В качестве проверки малой кровью, думаю, можно разобрать скрутки в распаечной коробке и поискать глючный кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.4.2018, 18:58
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(fred @ 4.4.2018, 18:18) *
Что не нашел нормальных вариантов аренды мегаомметра (Спб).

Тогда просто прикупить клещи и приставку, типа М266 и М261, по дешёвке... можно в штуку уложиться.
Там мегер на 500В, но полагаю, для домашнего применения будет достаточно.

Цитата
разобрать скрутки в распаечной коробке и поискать глючный кабель.
А в чём глючность то?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.4.2018, 19:57
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(fred @ 4.4.2018, 13:21) *
А что дает работа лампы?

Если гипотетическая влажность даёт переток, то эта процедура подсушит кабель. Но это всё из области шаманства в данном случае icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fred
сообщение 5.4.2018, 9:44
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 53945



Цитата(savelij® @ 4.4.2018, 18:58) *
Тогда просто прикупить клещи и приставку, типа М266 и М261, по дешёвке... можно в штуку уложиться.
Там мегер на 500В, но полагаю, для домашнего применения будет достаточно.

А в чём глючность то?


глючность в том, что показывает напряжение порядка 18v между землей и нулем, если подключить к вводу
ввод сам по себе без этого шлейфа нормальный, 234в фаза-ноль, 0v ноль-земля

интересный вариант с приставкой

Сообщение отредактировал fred - 5.4.2018, 9:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.4.2018, 13:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(fred @ 5.4.2018, 9:44) *
глючность в том, что показывает напряжение порядка 18v между землей и нулем, если подключить к вводу
Глючночть в том, что прибор что-то показывает на "висячих" проводах? Забейте.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 12:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены