Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подбор защиты , помогите найти

fanat1k
сообщение 2.4.2018, 13:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Всем привет. Имеется школа. Один из щитов кухни запитан с автомата щитовой. Автомат ВА57-35 125А/1250А. Проблема в том, что петля фаза нуль на щите питающегося с этого автомата 837. Расчётная нагрузка щита 97А, но когда мы включили всё на полную мощность клещи показали аж 123А. Получается нам надо найти автомат 125А, но чтоб отключающая способность была пятикратной, либо регулируемой. Но сумма у нас всего 2000 рублей. Посмотрел каталог IEK нашёл только ВА88-35Р, но он стоит около 8000. Можете что-либо подсказать за недорого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.4.2018, 16:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



я чего то не понял. У вас же вроде автомат стоит на 125 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.4.2018, 16:51
Сообщение #3





Гости






А чего непонятно, у них расчетный ток К.З. = 837А, а отсечка у автомата 1250А-многовато будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.4.2018, 17:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А-а-а. Ну если проблема в этом тогда понял. Сечение кабеля после автомата какое, длина какая? Может дешевле будет заменить на кабель большего сечения и тогда ток ОКЗ увеличится и будет отвечать требованиям по току отключения ОКЗ для существующего автомата?

Ну а если ИЕК вам задорого, то дешевле вряд ли уже найдёте. Ведь ИЕК это бюджетное решение

Сообщение отредактировал Shturman1 - 2.4.2018, 17:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 2.4.2018, 17:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Цитата(Shturman1 @ 2.4.2018, 21:15) *
А-а-а. Ну если проблема в этом тогда понял. Сечение кабеля после автомата какое, длина какая? Может дешевле будет заменить на кабель большего сечения и тогда ток ОКЗ увеличится и будет отвечать требованиям по току отключения ОКЗ для существующего автомата?

Ну а если ИЕК вам задорого, то дешевле вряд ли уже найдёте. Ведь ИЕК это бюджетное решение

Сечение приличное. На глаз квадрат 35 примерно. Менять кабель уж точно никто не будет. Автомат гораздо проще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.4.2018, 18:01
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А если не заменить? Добавить кабель и распределить нагрузку на кухне на второй кабель?

Под еще один АВ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 2.4.2018, 18:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Цитата(S-cream @ 2.4.2018, 22:01) *
А если не заменить? Добавить кабель и распределить нагрузку на кухне на второй кабель?

Под еще один АВ

Ну кинуть кабель от щитовой до кухни выйдет всяко дороже, чем поменять автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.4.2018, 20:40
Сообщение #8





Гости






Купите ВА57-35 на 125А с отсечкой 500А, у нормальных поставщиков примерно стоит 2800
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 3.4.2018, 9:04
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2018, 0:40) *
Купите ВА57-35 на 125А с отсечкой 500А, у нормальных поставщиков примерно стоит 2800

Вчера лазил на сайте производителя. Нашёл 125/630 но они только у производителя начинаются от 3500. Есть такие дешевле, но без теплового расцепителя, только с электромагнитным. В общем сказал, чтоб искали деньги, делать больше нечего, а то проверки у нас не шуточные сейчас в Кемерово.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Другой Алексей_*
сообщение 3.4.2018, 9:14
Сообщение #10





Гости






Не надо лазить по сайту у производителя, там цены указаны максимальные, у вас город областного значения и наверника есть крупные сетевики как "Русский свет" или "ЭТМ", так вот у них вполне этом автомат можно найти стоимостью меньше 3000 т.р.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 3.4.2018, 14:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Цитата(Другой Алексей @ 3.4.2018, 13:14) *
Не надо лазить по сайту у производителя, там цены указаны максимальные, у вас город областного значения и наверника есть крупные сетевики как "Русский свет" или "ЭТМ", так вот у них вполне этом автомат можно найти стоимостью меньше 3000 т.р.

Да я завхозу сказал название и параметры, она сама будет обзванивать магазины и покупать. Потом спрошу за сколько взяла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 4.4.2018, 7:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(fanat1k @ 3.4.2018, 9:04) *
... школа ...
... проверки у нас не шуточные сейчас в Кемерово...
... Но сумма у нас всего 2000 рублей...

Отправьте письма президенту, премьеру, в МЧС, ну и само собой новому губернатору.

Сообщение отредактировал чукча - 4.4.2018, 7:49


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 4.4.2018, 22:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Цитата(чукча @ 4.4.2018, 11:47) *
Отправьте письма...

Вы как будто не в России живёте)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.4.2018, 1:49
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну а чё, надо же как-то создавать видимость заботы о детях в школе. Президенто-премьеры создают её сверху, мы снизу, ну а что на какой-то автомат денех нет - ну так в России живём.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.4.2018, 13:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При чём тут Россия, если на местах работники мух не ловят?!
А то блин, надо купить автомат с минимальной стоимостью в 5 тыров, а директор даёт только два! Россия виновата или тот дебил, который на сидит на денежном сундуке? Их там по ступенькам много сидит, вот их и надо поганой метлой гнать сверху до низу! А то блин, как бардак на местах, так Россия матушка виновата.
Сорри за лирическое отступление.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.4.2018, 18:12
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(savelij® @ 5.4.2018, 13:13) *
Россия виновата или тот дебил, который на сидит на денежном сундуке? Их там по ступенькам много сидит, вот их и надо поганой метлой гнать сверху до низу!

Учтите, что у нас в нынешней России призывы к борьбе с казнокрадством и коррупцией фактически являются призывами к свержению существующей власти, а за это между прочим уголовная статья полагается.

Сообщение отредактировал чукча - 5.4.2018, 18:18


--------------------
энге елдыбабай!