Здравствуйте!
Есть бойлер на 1500 Вт, отдельно стоял выключатель еще наверное советского производства, он сломался.
Точно название не могу сейчас сказать, но очень похож на Автоматический выключатель АЕ 1031.
Прикрепленное изображение

Проработал много лет, пользовались практически каждый день, включали/выключали бойлер.
Под рукой оказалась пара автоматов ВА 76-29-2 на 16 ампер. Подключил сначала через один из них.
Проработал не долго, подключил через другой то же самое. В общем проработали месяца 3.
Можно ли вообще использовать автомат для вкл/выкл бойлера?
Какие есть еще решения для таких целей?
Где то слышал что существуют кнопочные выключатели на большой ток, около 16 ампер. Но у нас таких не продают.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.4.2018, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Как вариант пускатель +автомат.Китайский ширпотреб не расчитан на частые вкл/откл,да и вообще любой автомат.

Сообщение отредактировал zendo057 - 1.4.2018, 12:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2018, 13:47
Сообщение #3





Гости






Цитата(coolibin @ 1.4.2018, 11:32) *
...
Где то слышал что существуют кнопочные выключатели на большой ток, около 16 ампер. Но у нас таких не продают.

А линия в таком случае чем будет защищена, если поставите простой выключатель? А выключатели АЕ-1031 до сих пор встречаются в этажных щитках многоквартирных домов, там они не все использовались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.4.2018, 16:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



*представил автора ходящего ночью по подъездам и заглядывающего в щитки в поисках неиспользуемого автомата*
icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2018, 16:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(coolibin @ 1.4.2018, 12:32) *
Проработал не долго, подключил через другой то же самое. В общем проработали месяца 3.

таки что с ними случлось?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.4.2018, 16:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(просто Гоша @ 1.4.2018, 16:16) *
*представил автора ходящего ночью по подъездам и заглядывающего в щитки в поисках неиспользуемого автомата*
icon_wink.gif
блин, не знаю где и как.. но у нас они, АЕшки, до сих пор есть в продаже...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2018, 17:01
Сообщение #7





Гости






Цитата(просто Гоша @ 1.4.2018, 16:16) *
*представил автора ходящего ночью по подъездам и заглядывающего в щитки в поисках неиспользуемого автомата*
...

А почему ночью? Почему по подъездам? Достаточно в свой этажный щиток заглянуть ДНЁМ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.4.2018, 18:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



имхо
Поставить любой автомат на 16А и не клацать им без особой надобности, а бойлер включать любым выключателем освещения 10/16А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
coolibin
сообщение 2.4.2018, 18:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2018
Пользователь №: 53917



Цитата(с2н5он @ 1.4.2018, 16:33) *
таки что с ними случлось?

Один перестал пропускать во включенном состоянии, хотя механически рычажок переключался, с виду все ок.
Второй залип в отключенном состоянии, рычажок намертво в состоянии выкл. Перед этим было перенапряжение, может быть это как то повлияло.

Цитата(savelij® @ 1.4.2018, 18:46) *
имхо
Поставить любой автомат на 16А и не клацать им без особой надобности, а бойлер включать любым выключателем освещения 10/16А

В моих мечтах все так и есть, только найти мощный выключатель хорошего качества даже на 10 А не так просто.

Нужен совет на какие марки автоматов и выключателей обратить внимание? Про Legrand, Abb слышал. Как они?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.4.2018, 20:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(coolibin @ 2.4.2018, 18:51) *
только найти мощный выключатель хорошего качества даже на 10 А не так просто.
Простите, но тут просто очень хочется вспомнить Станиславского... icon_wink.gif

Цитата
Нужен совет на какие марки автоматов и выключателей обратить внимание? Про Legrand, Abb слышал. Как они?
Они? И в правду хороши... а также Шнайдер и прочие. Перечислять бессмысленно, лучше напишите, что у Вас есть в продаже, а форумчане отметут не нужное.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
coolibin
сообщение 5.4.2018, 11:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2018
Пользователь №: 53917



Тут хоть верьте, хоть не верьте. Сейчас не до выключателей в республике, война у нас.
Про Legrand, Abb, schneider мне гугл рассказал. А выключателей на 16 А и до войны не было. Так говорят продавцы.
Единственное нашел выключатель на 10 А TDM Electric. Но после обзора внутренностей, почему то он мне не внушил доверия, хотя опять таки я в этом не разбираюсь.
Не думал что в эру нейронных сетей возникнут такие проблемы с выключателем на 16 А. Уже подумываю АЕ найти и поставить, как то же проработал 15 лет.
Скажите на сколько вкл/выкл расчитаны автоматы хороших марок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.4.2018, 11:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Предназначение автоматических выключателей - защита.
А Вы его как выключатель.... Ему обидно..
Пускатель нуно ставить.
Например Легранд в каталоге 10000 коммутационных циклов.
Шнайдер - Электрическая - 4000; Механическая - 10000
Но то всё в каталогах, реклама так сказать.. Как по факту - ХЗ.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.4.2018, 11:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.4.2018, 11:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



coolibin, берете любой контактор/реле, через его контакты запитывате свой бойлер, а вот катушку контактора питаете через любой дешманский выключатель


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.4.2018, 13:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(coolibin @ 5.4.2018, 11:00) *
Тут хоть верьте, хоть не верьте. Сейчас не до выключателей в республике, война у нас.
Нам не видно Ваше местоположение (можем только догадываться)... Да и тему не мы создавали.

Цитата
А выключателей на 16 А и до войны не было. Так говорят продавцы.
Либо не в курсе, либо просто врут.

Цитата
Но после обзора внутренностей, почему то он мне не внушил доверия, хотя опять таки я в этом не разбираюсь.
Не разбираетесь, но заключение о надёжности сделать можете?

Цитата
Не думал что в эру нейронных сетей возникнут такие проблемы с выключателем на 16 А.
А и нет никаких проблем. Не стоит выдумывать их на ровном месте.

По сути вопроса Вам уже дали рекомендации. Если нет возможности найти магазин с адекватными продавцами и товаром, покупайте в интернет-магазине с доставкой по адресу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 23:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены