![]() Распайка щитка после 7 лет эксплуатации , Решил вскрыть щиток и ужаснулся |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Распайка щитка после 7 лет эксплуатации , Решил вскрыть щиток и ужаснулся |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2018 Из: Moscow Пользователь №: 53916 ![]() |
Добрый вечер!
Семь лет назад делал ремонт в квартире, где мне меняли всю проводку полностью. И с тех пор страдаю от того, что постоянно перегорают лампочки, причем любые: накаливания или экономичные или светодиодные - неважно. Сегодня вскрыл щиток и ужаснулся - у меня стоит УЗО 40А на входе, то есть на верхний свет + розетки. Так вот от него провод сверху приходит из щитка на площадке и он, похоже, сечением 10. А вот провод вниз уходит похоже сечением 2.5 и этот провод уже обуглился и оплавился. Что лучше сделать? Просто поменять этот провод? Или вообще тут все как-то странно сделано? Фотку прилагаю - УЗО 40А стоит справа и внизу видно как оплавлен провод. Еще один провод оплавлен - уходит в зал где много техники. Слева УЗО на 16А - стиральная машина на кухне. Денис Сообщение отредактировал BDV- - 1.4.2018, 2:04 |
||
![]() |
|||
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... А вот провод вниз уходит похоже сечением 2.5 и этот провод уже обуглился и оплавился. ... Провод обуглился и оплавился из-за плохого контакта в шинке. Фазный провод, подключенный непосредственно к УЗО, в нормальном состоянии, а сечение у них одинаковое. Моргать и перегорать лампочки могли как раз из-за этого плохого контакта. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2018 Из: Moscow Пользователь №: 53916 ![]() |
Провод обуглился и оплавился из-за плохого контакта в шинке. Фазный провод, подключенный непосредственно к УЗО, в нормальном состоянии, а сечение у них одинаковое. Моргать и перегорать лампочки могли как раз из-за этого плохого контакта. Спасибо. Постараюсь устранить плохой контакт. Пока не знаю как ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Отверткой? Не? Не подойдет?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2018 Из: Moscow Пользователь №: 53916 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
При чём тут "7 лет" и "ужаснулся"? Самое обычное дело которое может произойти и на 2-ой день монтажа.
А рядом торчащий проводок оплавленный не видите? Да и другие немного тёмноватые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
BDV-, щиток то ладно... вы бы парочку распаечный коробок вскрыли...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2018 Из: Moscow Пользователь №: 53916 ![]() |
При чём тут "7 лет" и "ужаснулся"? Самое обычное дело которое может произойти и на 2-ой день монтажа. А рядом торчащий проводок оплавленный не видите? Да и другие немного тёмноватые. Да, я вижу, что второй оплавленный провод нагревался тоже. И поэтому поменял всю шину. Если он нагревался от перегруза, то не знаю как быть, поскольку он уходит уже в зал - там много техники. BDV-, щиток то ладно... вы бы парочку распаечный коробок вскрыли... Они где-то под обоями... заклеили сразу. надо искать и потом как-то закрывать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
BDV-, хотяб 1 найти , посмотреть как соединяли....
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
haramamburu, угу... чтобы точно ужаснуться...
мне одному показалось, что на нулевой шинке гибкарь затесался?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2018 Из: Moscow Пользователь №: 53916 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
гибкий мнопроволочный (многожильный) провод
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2018 Из: Moscow Пользователь №: 53916 ![]() |
да, там каким-то образом есть многожильный провод. он вдет в наконечник и наконечник уже вдет в шину. посмотрел - вроде ок все с ним. или это проблема?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |