Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
coolibin
сообщение 1.4.2018, 11:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2018
Пользователь №: 53917



Здравствуйте!
Есть бойлер на 1500 Вт, отдельно стоял выключатель еще наверное советского производства, он сломался.
Точно название не могу сейчас сказать, но очень похож на Автоматический выключатель АЕ 1031.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
Прикрепленное изображение
443 x 454 (39.3 килобайт)

Проработал много лет, пользовались практически каждый день, включали/выключали бойлер.
Под рукой оказалась пара автоматов ВА 76-29-2 на 16 ампер. Подключил сначала через один из них.
Проработал не долго, подключил через другой то же самое. В общем проработали месяца 3.
Можно ли вообще использовать автомат для вкл/выкл бойлера?
Какие есть еще решения для таких целей?
Где то слышал что существуют кнопочные выключатели на большой ток, около 16 ампер. Но у нас таких не продают.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.4.2018, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Как вариант пускатель +автомат.Китайский ширпотреб не расчитан на частые вкл/откл,да и вообще любой автомат.

Сообщение отредактировал zendo057 - 1.4.2018, 12:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2018, 13:47
Сообщение #3





Гости






Цитата(coolibin @ 1.4.2018, 11:32) *
...
Где то слышал что существуют кнопочные выключатели на большой ток, около 16 ампер. Но у нас таких не продают.

А линия в таком случае чем будет защищена, если поставите простой выключатель? А выключатели АЕ-1031 до сих пор встречаются в этажных щитках многоквартирных домов, там они не все использовались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.4.2018, 16:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



*представил автора ходящего ночью по подъездам и заглядывающего в щитки в поисках неиспользуемого автомата*
icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2018, 16:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(coolibin @ 1.4.2018, 12:32) *
Проработал не долго, подключил через другой то же самое. В общем проработали месяца 3.

таки что с ними случлось?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.4.2018, 16:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(просто Гоша @ 1.4.2018, 16:16) *
*представил автора ходящего ночью по подъездам и заглядывающего в щитки в поисках неиспользуемого автомата*
icon_wink.gif
блин, не знаю где и как.. но у нас они, АЕшки, до сих пор есть в продаже...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2018, 17:01
Сообщение #7





Гости






Цитата(просто Гоша @ 1.4.2018, 16:16) *
*представил автора ходящего ночью по подъездам и заглядывающего в щитки в поисках неиспользуемого автомата*
...

А почему ночью? Почему по подъездам? Достаточно в свой этажный щиток заглянуть ДНЁМ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.4.2018, 18:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



имхо
Поставить любой автомат на 16А и не клацать им без особой надобности, а бойлер включать любым выключателем освещения 10/16А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
coolibin
сообщение 2.4.2018, 18:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2018
Пользователь №: 53917



Цитата(с2н5он @ 1.4.2018, 16:33) *
таки что с ними случлось?

Один перестал пропускать во включенном состоянии, хотя механически рычажок переключался, с виду все ок.
Второй залип в отключенном состоянии, рычажок намертво в состоянии выкл. Перед этим было перенапряжение, может быть это как то повлияло.

Цитата(savelij® @ 1.4.2018, 18:46) *
имхо
Поставить любой автомат на 16А и не клацать им без особой надобности, а бойлер включать любым выключателем освещения 10/16А

В моих мечтах все так и есть, только найти мощный выключатель хорошего качества даже на 10 А не так просто.

Нужен совет на какие марки автоматов и выключателей обратить внимание? Про Legrand, Abb слышал. Как они?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.4.2018, 20:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(coolibin @ 2.4.2018, 18:51) *
только найти мощный выключатель хорошего качества даже на 10 А не так просто.
Простите, но тут просто очень хочется вспомнить Станиславского... icon_wink.gif

Цитата
Нужен совет на какие марки автоматов и выключателей обратить внимание? Про Legrand, Abb слышал. Как они?
Они? И в правду хороши... а также Шнайдер и прочие. Перечислять бессмысленно, лучше напишите, что у Вас есть в продаже, а форумчане отметут не нужное.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
coolibin
сообщение 5.4.2018, 11:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2018
Пользователь №: 53917



Тут хоть верьте, хоть не верьте. Сейчас не до выключателей в республике, война у нас.
Про Legrand, Abb, schneider мне гугл рассказал. А выключателей на 16 А и до войны не было. Так говорят продавцы.
Единственное нашел выключатель на 10 А TDM Electric. Но после обзора внутренностей, почему то он мне не внушил доверия, хотя опять таки я в этом не разбираюсь.
Не думал что в эру нейронных сетей возникнут такие проблемы с выключателем на 16 А. Уже подумываю АЕ найти и поставить, как то же проработал 15 лет.
Скажите на сколько вкл/выкл расчитаны автоматы хороших марок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.4.2018, 11:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Предназначение автоматических выключателей - защита.
А Вы его как выключатель.... Ему обидно..
Пускатель нуно ставить.
Например Легранд в каталоге 10000 коммутационных циклов.
Шнайдер - Электрическая - 4000; Механическая - 10000
Но то всё в каталогах, реклама так сказать.. Как по факту - ХЗ.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.4.2018, 11:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.4.2018, 11:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



coolibin, берете любой контактор/реле, через его контакты запитывате свой бойлер, а вот катушку контактора питаете через любой дешманский выключатель


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.4.2018, 13:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(coolibin @ 5.4.2018, 11:00) *
Тут хоть верьте, хоть не верьте. Сейчас не до выключателей в республике, война у нас.
Нам не видно Ваше местоположение (можем только догадываться)... Да и тему не мы создавали.

Цитата
А выключателей на 16 А и до войны не было. Так говорят продавцы.
Либо не в курсе, либо просто врут.

Цитата
Но после обзора внутренностей, почему то он мне не внушил доверия, хотя опять таки я в этом не разбираюсь.
Не разбираетесь, но заключение о надёжности сделать можете?

Цитата
Не думал что в эру нейронных сетей возникнут такие проблемы с выключателем на 16 А.
А и нет никаких проблем. Не стоит выдумывать их на ровном месте.

По сути вопроса Вам уже дали рекомендации. Если нет возможности найти магазин с адекватными продавцами и товаром, покупайте в интернет-магазине с доставкой по адресу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы