Добрый вечер!

Семь лет назад делал ремонт в квартире, где мне меняли всю проводку полностью. И с тех пор страдаю от того, что постоянно перегорают лампочки, причем любые: накаливания или экономичные или светодиодные - неважно.
Сегодня вскрыл щиток и ужаснулся - у меня стоит УЗО 40А на входе, то есть на верхний свет + розетки. Так вот от него провод сверху приходит из щитка на площадке и он, похоже, сечением 10. А вот провод вниз уходит похоже сечением 2.5 и этот провод уже обуглился и оплавился. Что лучше сделать? Просто поменять этот провод? Или вообще тут все как-то странно сделано?
Фотку прилагаю - УЗО 40А стоит справа и внизу видно как оплавлен провод. Еще один провод оплавлен - уходит в зал где много техники. Слева УЗО на 16А - стиральная машина на кухне.

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Денис

Сообщение отредактировал BDV- - 1.4.2018, 2:04