Петля фвза-ноль

Rezo
сообщение 29.3.2018, 17:11
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rosck)
Линию тоже может защитить, если при КЗ образовалась утечка на землю или заземленный корпус оборудования, что при к.з. не является редкостью.
Да..... не является редкостью, но всё же это не всегда так.
Например имеется линия и в ней проиисходит КЗ - точная гарантия, что будет в т.ч. повреждён РЕ и образуется утечка?
Такую гарантию никто не может дать. А значит расчитывать однозначно на это не следует.
Как впрочем и нет гарантии, что ТР отработает не за 10 секунд, пока проводка не загориться.
Цитата(ЛЕША)
....ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам не встречал
АВ с хар-кой "В" не так просто отыскать а Вы за 2-3Iн. icon_biggrin.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.3.2018, 17:28
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(rosck @ 29.3.2018, 17:09) *
Непонятен Ваш сарказм.
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/06.php

понятно... банально, фейк...
вопросов больше не имею (с)


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.3.2018, 17:46
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Rezo @ 29.3.2018, 18:11) *
Да..... не является редкостью, но всё же это не всегда так.
Например имеется линия и в ней проиисходит КЗ - точная гарантия, что будет в т.ч. повреждён РЕ и образуется утечка?

Никто еще не изобрел одну единственную защиту на все случаи жизни. Безопасность достигается комплексом мер. УЗО отработает и без защитного проводника, цепь пойдет через тело человека, не раз уже здесь обсуждалось. В ПУЭ указано нужно обеспечить требование по времени отключения, но не говорится, что это должен быть обязательно автомат. Можно использовать и более дорогие решения, например на базе реле тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2018, 19:01
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18563
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 29.3.2018, 15:15) *
Даёшь пруф ..!
ГОСТ 12.1.038-82* (действ.), табл.2, пойдет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 30.3.2018, 11:48
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1881
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Порылся в ПУЭ, нашел пункт 1.7.79.
Цитата(rosck @ 28.3.2018, 21:03) *
В ПУЭ есть требование по времени отключения. Это время может обеспечить электромагнитный расцепитель.
С этим пунктом всё (почти) ясно. В том же пункте есть сноска "Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток." ... без объяснения для чего.
Цитата
Но ещё в ПУЭ есть пунк в котором говорится дословно: если нет возможности обеспечить требуемое время отключения в следствии малого тока КЗ, то в таких линиях требуется обязательная установка УЗО.
Ага, нашел - п.7.1.72. ... Вы правы, если не обеспечиваются 0,4 сек. и нет СУП - требуется установка УЗО.
Но смешивание этих пунктов увело русло разговора "защита линии от токов КЗ" к "мерам безопасности человека".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.3.2018, 15:12
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(off.open @ 30.3.2018, 11:48) *
Но смешивание этих пунктов увело русло разговора "защита линии от токов КЗ" к "мерам безопасности человека".

ТС ничего не сказал про линию, кроме как она длинная. Нужно смотреть сколько она может выдержать по времени, такой ток КЗ, пока не сработает тепловой расцепитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Rub
сообщение 31.3.2018, 15:00
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2018
Пользователь №: 53878



Ну я уже позвонил и подтвердил мнение о том что может и не сработать автомат вовремя. Мелочи не знаю но линия воздшка и вроде даже не сип. Разводка в доме и сечения в соответствии. Как понял на 2,5 кв автомат 20ампер кроме одной линии где на то же сечение 25А. Остальное сеченин полтора на автоматы 16 ампер.
Что там было мне неведомо, но кто то сказал хозяину что по петле автоматы могут и не сработать.
После этого там пошли разборки и просили меня уточнить так ли это на самом деле. Понимал что так но решил все же уточнить здесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 31.3.2018, 15:06
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1881
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Alex_Rub @ 31.3.2018, 15:00) *
Как понял на 2,5 кв автомат 20ампер кроме одной линии где на то же сечение 25А. Остальное сеченин полтора на автоматы 16 ампер.
При нормальной сети, обычно применяются на 2,5 мм.кв. - 16А., а на 1,5 мм.кв. - 10А (или даже 6А).
У Вас, даже с явно плохой сетью - автоматы превышены номиналом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.3.2018, 21:45
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
обычно применяются на 2,5 мм.кв. - 16А.
Считаете 20А много под 2,5 мм.кв?
Конечно всё нужно смотреть конкретно по месту и применительно, но и 25 может "прокатить".
На этот счёт было немало споров.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения