Цитата(rosck) Линию тоже может защитить, если при КЗ образовалась утечка на землю или заземленный корпус оборудования, что при к.з. не является редкостью. Да..... не является редкостью, но всё же это не всегда так.Например имеется линия и в ней проиисходит КЗ - точная гарантия, что будет в т.ч. повреждён РЕ и образуется утечка? Такую гарантию никто не может дать. А значит расчитывать однозначно на это не следует. Как впрочем и нет гарантии, что ТР отработает не за 10 секунд, пока проводка не загориться. Цитата(ЛЕША) ....ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам не встречал АВ с хар-кой "В" не так просто отыскать а Вы за 2-3Iн. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
29.3.2018, 17:28
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Непонятен Ваш сарказм. http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/06.php понятно... банально, фейк... вопросов больше не имею (с) -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
29.3.2018, 17:46
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Да..... не является редкостью, но всё же это не всегда так. Например имеется линия и в ней проиисходит КЗ - точная гарантия, что будет в т.ч. повреждён РЕ и образуется утечка? Никто еще не изобрел одну единственную защиту на все случаи жизни. Безопасность достигается комплексом мер. УЗО отработает и без защитного проводника, цепь пойдет через тело человека, не раз уже здесь обсуждалось. В ПУЭ указано нужно обеспечить требование по времени отключения, но не говорится, что это должен быть обязательно автомат. Можно использовать и более дорогие решения, например на базе реле тока. |
|
|
29.3.2018, 19:01
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
30.3.2018, 11:48
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Порылся в ПУЭ, нашел пункт 1.7.79.
В ПУЭ есть требование по времени отключения. Это время может обеспечить электромагнитный расцепитель. С этим пунктом всё (почти) ясно. В том же пункте есть сноска "Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток." ... без объяснения для чего.Цитата Но ещё в ПУЭ есть пунк в котором говорится дословно: если нет возможности обеспечить требуемое время отключения в следствии малого тока КЗ, то в таких линиях требуется обязательная установка УЗО. Ага, нашел - п.7.1.72. ... Вы правы, если не обеспечиваются 0,4 сек. и нет СУП - требуется установка УЗО. Но смешивание этих пунктов увело русло разговора "защита линии от токов КЗ" к "мерам безопасности человека". |
|
|
30.3.2018, 15:12
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Но смешивание этих пунктов увело русло разговора "защита линии от токов КЗ" к "мерам безопасности человека". ТС ничего не сказал про линию, кроме как она длинная. Нужно смотреть сколько она может выдержать по времени, такой ток КЗ, пока не сработает тепловой расцепитель. |
|
|
31.3.2018, 15:00
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.3.2018 Пользователь №: 53878 |
Ну я уже позвонил и подтвердил мнение о том что может и не сработать автомат вовремя. Мелочи не знаю но линия воздшка и вроде даже не сип. Разводка в доме и сечения в соответствии. Как понял на 2,5 кв автомат 20ампер кроме одной линии где на то же сечение 25А. Остальное сеченин полтора на автоматы 16 ампер.
Что там было мне неведомо, но кто то сказал хозяину что по петле автоматы могут и не сработать. После этого там пошли разборки и просили меня уточнить так ли это на самом деле. Понимал что так но решил все же уточнить здесь |
|
|
|
|
31.3.2018, 15:06
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Как понял на 2,5 кв автомат 20ампер кроме одной линии где на то же сечение 25А. Остальное сеченин полтора на автоматы 16 ампер. При нормальной сети, обычно применяются на 2,5 мм.кв. - 16А., а на 1,5 мм.кв. - 10А (или даже 6А).У Вас, даже с явно плохой сетью - автоматы превышены номиналом. |
|
|
31.3.2018, 21:45
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) обычно применяются на 2,5 мм.кв. - 16А. Считаете 20А много под 2,5 мм.кв?Конечно всё нужно смотреть конкретно по месту и применительно, но и 25 может "прокатить". На этот счёт было немало споров..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|