Доброго времени суток, вроде подобного вопроса не нашел, он меня терзает по этому освещу его. В квартире собирается щиток Вводный автомат -> Счетчик->противопожарное узо->дальше узо на каждую группу розеток. Нули на узо групп от противопожарного нужно обязательно кидать через нулевую шину или если получиться можно перемычками как фазу?. Просто на каждое узо нужна своя шина нулевая+ шина PE в щитке, не хотелось делать безразмерный щит. И еще вопрос вводный автомат 32А (однофазная сеть), в квартире нет газа и до места где будет плита изначально проложен кабель 3х6мм2 , но будет не плита а отдельно варочная и дух. шкаф. Пиковое потребление варочной 7,5 кВт духового шкафа 3,5кВт можно ли их посадить оба на 1 кабель 3х6мм2 или для варочной лучше кинуть отдельно 3х4мм2. Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если у вас УЗО будут стоять в один ряд, то можно использовать вот такую "гребенку". Она для двухполюсных устройств. Перемычки с разрывами из "скобок" в принципе нежелательны. Можно из цельного провода изогнуть. В вашем случае - не менее, чем 6 мм2.
Шина РЕ - общая для всех групп и потребителей. ![]() Кабель 3х6 и АВ на 32А достаточно. А вообще, для полноценного ответа желательно, чтобы вы про свой щит и потребителей рассказали поподробнее, или нарисовали. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не понял юмора про "противопожарное" УЗО
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
ПУЭ, "7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 ![]() |
Если у вас УЗО будут стоять в один ряд, то можно использовать вот такую "гребенку". Она для двухполюсных устройств. Перемычки с разрывами из "скобок" в принципе нежелательны. Можно из цельного провода изогнуть. В вашем случае - не менее, чем 6 мм2. Шина РЕ - общая для всех групп и потребителей. Кабель 3х6 и АВ на 32А достаточно. А вообще, для полноценного ответа желательно, чтобы вы про свой щит и потребителей рассказали поподробнее, или нарисовали. По потребителям ничего сверх естественного меня только смущает электроплита, т.к всю жизнь прожил с газовой. Щиток: АВ 32А->Счетчик->(Вот тут вроде как тоже должен стоять АВ)->УЗО 63А/100мА-> 1)УЗО 40А/30-> 2 АВ 16А (розетки спальня /гостинная) 2)УЗО 40А/30->2 АВ 16А (розетки кухня/холл) 3)УЗО 40А/10->2 АВ 16А (розетки ванная,Стиралка посудомойка) 4)УЗО 63А/30->АВ 32А (как сказали) Варочная+ духовой АВ 16А на отдельную розетку Холодильник И Без узо 2 розетки на 16А АВ для кондеев и 2 АВ 10А на свет. А ну еще хотел Реле напряжения поставить потому что был инцидент с отгоревшим нулем и сгоревшей техникой. А еще 5 УЗО на теплый пол, но тут не знаю нужно оно ли? Про шину PE я имел в виду что она тоже место в щитке занимает хоть и одна на все линии. Плюс на каждое узо по шинке нулевой итого 6 шт. По этому я и спрашивал о возможности поставить перемычки "изогнутые" или "стационарные" для распределения нуля после "противопожарного узо на остальные. Сообщение отредактировал Shamratov163 - 29.3.2018, 11:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
"Противопожарное" больше номинала чем вводный автомат на 63А скажем и током утечки 100-300мА Вы мне будете рассказывать про "противопожарное" УЗО? Да я это лучше вас знаю. Только в чём его смысл, если все линии защищены обычными УЗО? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 ![]() |
Вы мне будете рассказывать про "противопожарное" УЗО? Да я это лучше вас знаю. Только в чём его смысл, если все линии защищены обычными УЗО? В том что не все линии через узо проходят, свет и кондеры без узо. Всерн либо противопожарное ставить либо эти линии тоже через узо кидать добавляя еще одно либо пустить через одно имеющееся но взять большего ампеража?. Хотя если свет не заземлен это не имеет смысла. на сколько я понимаю. Сообщение отредактировал Shamratov163 - 29.3.2018, 11:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Неправильно понимаете. И какое отношение заземление имеет к УЗО?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Вы мне будете рассказывать про "противопожарное" УЗО? Да я это лучше вас знаю... Вот и расскажите нам бестолковым, как правильно сделать? Мы ведь не знаем, что Вы там знаете, а Вы не знаете, что мы не знаем, что Вы знаете... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ваня Иванов, вы же здесь самый умный, всех вокруг дебилами называете. Вот и занимайтесь самообрзованием
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 ![]() |
Неправильно понимаете. И какое отношение заземление имеет к УЗО? Ну я не могу полагаться на "большой опыт" только на статьи и литературу. Из прочитанного сделан вывод что узо в старых домах где двух проводная сеть, ставить нельзя из за отсутствия заземления. Как был приведен пример на пробое ТЭНА на стиральной машине на корпус машины. При подаче на ТЭН (пробитый) как положено нуля и фазы то пробой на корпус составит не полные 220В а только часть, около 60В. При отсутствии заземления при прикосновении к корпусу стир машины происходит утечка, что фиксирует узо и (опять же из написанного) сначала отрубает ноль, и в этот момент получается эффект "отгоревшего нуля" и через пробой в ТЭНЕ идет уже не часть а вся напруга то есть 220В. И по правилам УЗО ставиться в домах с TN-S или TN-C-S заземлением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Плюньте в глаз тому, кто это написал. Интернет - это большая помойка.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А я просто посоветую на дверку щита повесить вот такой вольт-амперметр. 700 р. на радиорынке и в 2 раза дешевле на "Али".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 ![]() |
Я извиняюсь за ссылку опять же, но там тоже примерно такое обсуждение, касающееся установки УЗО без нужного заземления.
http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanav...azemleniya-tn-c А я просто посоветую на дверку щита повесить вот такой вольт-амперметр. 700 р. на радиорынке и в 2 раза дешевле на "Али". Это к чему ? ![]() Сообщение отредактировал Shamratov163 - 29.3.2018, 12:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я извиняюсь за ссылку опять же, но там тоже примерно такое обсуждение, касающееся установки УЗО без нужного заземления. http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanav...azemleniya-tn-c Не зря тот сайт назвали электорожопой (ass по-английски жопа) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
только на статьи и литературу. Из прочитанного сделан вывод что узо в старых домах где двух проводная сеть, ставить нельзя из за отсутствия заземления. блин, я в интернете каждый день, но ни разу таких статей не видел. Где вы их берёте? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Вы про реле напряжения не писали. Можно и его конечно, но его ведь на самой дверке не закрепишь, а открывать и тыкать кнопки это уже не то. Ну да дело ваше, я всего лишь предложил то что нравится моим клиентам.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
... Из прочитанного сделан вывод что узо в старых домах где двух проводная сеть, ставить нельзя из за отсутствия заземления. ... Несколько неправильный вывод сделан, УЗО в двухпроводных сетях ставится. При пробое изоляции в каком-либо электроприборе на его корпусе появляется напряжение, при прикосновении к этому корпусу возникает ток утечки через тело человека. Этот ток утечки вызывает срабатывание УЗО. Человек в это время испытывает удар током, но время воздействия мало, буквально десятые доли секунды. В этом и заключается смысл установки (ограничение времени воздействия) УЗО в двухпроводных сетях, как временная мера, повышающая электро безопасность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...ни разу таких статей не видел. Где вы их берёте? S-cream, это потому что ссылки на подобные асовские ресурсы были похерены (сорри) и забыты на всех посещаемых электрофорумах давным давно... ибо наелись от общения с хамами по самое немогу... ![]() Но кто-то их находит... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |