Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.3.2018 Пользователь №: 53878 ![]() |
История долгая но я основное. Как быть с петлей фаза-ноль на длинных линиях к подстанции? Методом нагрузок есть линия с сопротивлением 1,5 -2 ома. Петля не обеспечивается автоматом на 25А? Не сталкивался в реале с сельскими сюрпризами. практики измерений у меня нет вот спрашиваю
Сообщение отредактировал Alex_Rub - 27.3.2018, 22:53 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Как вы выражаетесь" Петля не обеспечивается автоматом на 25А". Почему не обеспечивается? Если брать 1.5 Ом, то 25А кат.В вполне подойдет. Расчетный ток к.з примерно 150А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
... есть линия с сопротивлением 1,5 -2 Ома. Петля не обеспечивается автоматом на 25А? Уважаемый Alex_Rub. Давайте подсчитаем, какой автомат подойдёт для линии с сопротивлением петли "фаза-ноль" равным 2 Ома. Делим напряжение на сопротивление и получаем расчётный ток однофазного КЗ: 230 В / 2 Ом = 115 А Теперь проверяем соответствие автомата этому току ОКЗ, сработает ли его электромагнитный или (на худой конец) тепловой расцепитель. Например, имеется автомат типа "С" - это значит, что его ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Берём худший вариант: 10 номиналов, т.е. делим 115/10 = 11,5 А . Значит максимум, что можно использовать, это автомат типа "С" с номиналом не более 10 А. А что делать, если ток нагрузки больше и надо ставить автомат большего номинала? В этом случае проверяем, подойдёт ли автомат типа "В", у которого диапазон срабатывания ЭМР находится в пределах от 3 до 5 номиналов. Получаем для худшего варианта: 115/5 = 23 А, значит подойдёт автомат типа "В" с номиналом 20 А. Проверим этот автомат по току несрабатывания: 20 х 1,13 = 22,6 А. Это значит, что автомат типа "В" с номиналом на 20 А "стопудово" сработает при возникновении ОКЗ в конце данной линии. А что делать, если нагрузка больше, чем 20 А? Вот здесь стоит задать себе вопрос: а какой идиот рассчитывал эту линию и рассчитывал ли он её вообще? Потому как вначале всё рассчитывается на бумаге, а потом делается "в металле", но не наоборот! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... а какой идиот рассчитывал эту линию и рассчитывал ли он её вообще? Потому как вначале всё рассчитывается на бумаге, а потом делается "в металле", но не наоборот! Вань, а что за манера, бросаться словами типа "идиот"? Вы же не знаете ТЗ на проектирование этой линии, может она наращивалась в процессе эксплуатации! Я это к чему? не надо такими словами разбрасываться, а то рано или поздно придётся отвечать за них! А, помилуй Бог, на зону загремите с такими выражениями? От сумы и тюрьмы не зарекаются. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.3.2018 Пользователь №: 53878 ![]() |
Цитата Вы же не знаете ТЗ на проектирование этой линии, может она наращивалась в процессе эксплуатации! Ну да. Там типа с.поселения и линия давняя. Думаю сечение в реале занижено и нагрузки на момент прокладки не те были.Цитата(Ваня Иванов) Например, имеется автомат типа "С" - это значит, что его ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Берём худший вариант: 10 номиналов, т.е. делим 115/10 = 11,5 А . Значит максимум, что можно использовать, это автомат типа "С" с номиналом не более 10 А. Не уверен что пран, но по моим прикидкам получается картина даже хуже. Для 25А получился необходмый ток 275 и походит только 10А. Не уверен был в своих мыслях и решил спросить тут.Всем спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В ПУЭ есть требование по времени отключения. Это время может обеспечить электромагнитный расцепитель. Но ещё в ПУЭ есть пунк в котором говорится дословно: если нет возможности обеспечить требуемое время отключения в следствии малого тока КЗ, то в таких линиях требуется обязательная установка УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.3.2018 Пользователь №: 53878 ![]() |
Цитата("rosk") Но ещё в ПУЭ есть пунк в котором говорится дословно: если нет возможности обеспечить требуемое время отключения в следствии малого тока КЗ, то в таких линиях требуется обязательная установка УЗО. А что даст УЗО? Не представляю это. Есть линия со своим автоматом. Добавили узо и что это даст если при замыкании токи в обоих проводниках одинаковы? Мнимая надежда не кратковременную неустойчивость системы и возможность сработки этого узо?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А что даст УЗО? Не представляю это. Есть линия со своим автоматом. Добавили узо и что это даст если при замыкании токи в обоих проводниках одинаковы? Мнимая надежда не кратковременную неустойчивость системы и возможность сработки этого узо? Норму по времени отключения в ПУЭ ввели не просто так. С защитой линии вполне справится тепловой расцепитель автомата. Но он сработает с некоторой задержкой. За это время человек находящийся в соприкосновение с нормально заземленым ( зануленным) оборудованием может попасть под некоторое напряжение. Оно может оказаться выше допустимого и завалить этого человека. Если в цепи будет УЗО оно отработает по утечки через тело человека или через заземляющий проводник на землю. Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2018, 6:34 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Как сказано ранее: "Давайте подсчитаем, какой автомат подойдёт для линии с сопротивлением петли "фаза-ноль" равным 2 Ома. Делим напряжение на сопротивление и получаем расчётный ток однофазного КЗ: 230 В / 2 Ом = 115 А "
Учтем некоторое падение напряжения при кз и погрешности измерения 230*0,85=195,5(в некоторых методиках измерений) . Ожидаемый ток КЗ 195,5/2=97,75 А. "Теперь проверяем соответствие автомата этому току ОКЗ, сработает ли его электромагнитный или (на худой конец) тепловой расцепитель." Например, имеется автомат типа "С" - это значит, что его ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Берём худший вариант: 10 номиналов, т.е. делим 97/10 = " 9,7А . "Значит максимум, что можно использовать, это автомат типа "С" с номиналом не более " 9,7А стандартный ряд 6А(6,3). Выход только автомат с характеристикой В 97/5=19,4А . Если нагрузку можно разбить, то два автомата Iн=16А характеристика В параллельно , для защиты кабеля(ввода) перед этими автоматами ещё один на ток Iн<=Iдлит.допустимый каб. /1,45. Для защиты жизни УЗО электромех.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Есть ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам не встречал.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Норму по времени отключения в ПУЭ ввели не просто так. С защитой линии вполне справится тепловой расцепитель автомата. Но он сработает с некоторой задержкой. За это время человек находящийся в соприкосновение с нормально заземленым ( зануленным) оборудованием может попасть под некоторое напряжение. Оно может оказаться выше допустимого и завалить этого человека. Если в цепи будет УЗО оно отработает по утечки через тело человека или через заземляющий проводник на землю. Как то пытался понять смысл требования применять УЗО ... не осилил. ![]() Написанное Вами тоже не объясняет до конца ... как УЗО защитит некачественную линию при КЗ ... если рядом нет людей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Надо ставить устройство РЗА с необходимой уставкой и временем срабатывания с действием нга выключатель.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Написанное Вами тоже не объясняет до конца ... как УЗО защитит некачественную линию при КЗ ... если рядом нет людей. Так требование как раз и относится к людям. Есть таблица, в каторой указано, какое может выдержать человек напряжение в зависимости от времени воздействия. Линию тоже может защитить, если при КЗ образовалась утечка на землю или заземленный корпус оборудования, что при к.з. не является редкостью. Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2018, 8:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пример из личного опыта.
ТП 160 кВА. Один из фидеров - освещение (до 18 кВА)+ бытовики; несколько разнокалиберных кабелей, дальше - воздушка с километр А25, причем одна из фаз - отключаемая; дальше - 40 м 4х10 по меди прокол до ВРУ жилого дома. Четыре квартиры. Четыре автомата С20. На ТП линия защищается плавкими предохранителями ПН-2 120 А. Собственно сему "колхозу" лет так 20. И постепенно он рос в длину - но не в толщину. Расчетное сопротивление петли "фаза - ноль" получилось примерно 2,5 Ом. Измерить петлю не удалось; вероятно - ещё больше. Цена на дрова тоже за те годы раз в 20. На электричество - раза в 2-3. Жильцы перешли на электроотопление. В результате напряжение падает до 160...180 В - СД лампочки даже гаснут. Бытовые электроприёмники с электроникой (индукционная варочная поверхность) при таком падении напряжения тоже не работает. И таки кто здесь идиёт? ![]() Хохмы ради в каком-то онлайн калькуляторе посчитал требуемое сечение по заданному падению напряжения при данных расстояниях. Получилось 120 квадрат по алюминию. Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2018, 8:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Если нагрузку нельзя разделить, ставьте ограничитель мощности. Часто в них есть настраиваемая защита (МТЗ).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Есть ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам не встречал. ЛЕША, автоматы с время-токовой характеристикой типа "А" выпускает исключительно фирма "Сименс" по своим внутренним стандартам, которых не существует в стандартах МЭК. Но это вовсе не означает, что автоматов с характеристикой типа "А" не бывает. Об этом здесь уже не раз спорили до хрипоты, до посинения... Однако у меня в гараже стоит автомат на 10 А с характеристикой типа "А" с уставкой ЭМР на 2-3 Iном., т.к. другие типы не соответствовали из-за слишком малого тока ОКЗ. Зато теперь я оставляю на сутки зарядное устройство с подключенным аккумулятором и сплю спокойно - срабатывание автомата проверено не раз путём искусственного повышения нагрузки. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
автоматы с время-токовой характеристикой с уставкой ЭМР на 2-3 Iном. выпускает исключительно фирма "Сименс
Ваня с исключительностью вы поторопились, а то гиганты АВВ и Шнайдер на вас обидятся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Есть таблица, в каторой указано, какое может выдержать человек напряжение в зависимости от времени воздействия... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
![]() Непонятен Ваш сарказм. http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/06.php Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2018, 16:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |