Петля фвза-ноль

Alex_Rub
сообщение 27.3.2018, 22:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2018
Пользователь №: 53878



История долгая но я основное. Как быть с петлей фаза-ноль на длинных линиях к подстанции? Методом нагрузок есть линия с сопротивлением 1,5 -2 ома. Петля не обеспечивается автоматом на 25А? Не сталкивался в реале с сельскими сюрпризами. практики измерений у меня нет вот спрашиваю

Сообщение отредактировал Alex_Rub - 27.3.2018, 22:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.3.2018, 9:03
Сообщение #2





Гости






Как вы выражаетесь" Петля не обеспечивается автоматом на 25А". Почему не обеспечивается? Если брать 1.5 Ом, то 25А кат.В вполне подойдет. Расчетный ток к.з примерно 150А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.3.2018, 16:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Alex_Rub @ 27.3.2018, 22:15) *
... есть линия с сопротивлением 1,5 -2 Ома. Петля не обеспечивается автоматом на 25А?

Уважаемый Alex_Rub. Давайте подсчитаем, какой автомат подойдёт для линии с сопротивлением петли "фаза-ноль" равным 2 Ома. Делим напряжение на сопротивление и получаем расчётный ток однофазного КЗ: 230 В / 2 Ом = 115 А
Теперь проверяем соответствие автомата этому току ОКЗ, сработает ли его электромагнитный или (на худой конец) тепловой расцепитель. Например, имеется автомат типа "С" - это значит, что его ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Берём худший вариант: 10 номиналов, т.е. делим 115/10 = 11,5 А . Значит максимум, что можно использовать, это автомат типа "С" с номиналом не более 10 А.
А что делать, если ток нагрузки больше и надо ставить автомат большего номинала? В этом случае проверяем, подойдёт ли автомат типа "В", у которого диапазон срабатывания ЭМР находится в пределах от 3 до 5 номиналов. Получаем для худшего варианта: 115/5 = 23 А, значит подойдёт автомат типа "В" с номиналом 20 А. Проверим этот автомат по току несрабатывания: 20 х 1,13 = 22,6 А. Это значит, что автомат типа "В" с номиналом на 20 А "стопудово" сработает при возникновении ОКЗ в конце данной линии.
А что делать, если нагрузка больше, чем 20 А? Вот здесь стоит задать себе вопрос: а какой идиот рассчитывал эту линию и рассчитывал ли он её вообще? Потому как вначале всё рассчитывается на бумаге, а потом делается "в металле", но не наоборот!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.3.2018, 16:57
Сообщение #4





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 28.3.2018, 16:25) *
... а какой идиот рассчитывал эту линию и рассчитывал ли он её вообще? Потому как вначале всё рассчитывается на бумаге, а потом делается "в металле", но не наоборот!

Вань, а что за манера, бросаться словами типа "идиот"? Вы же не знаете ТЗ на проектирование этой линии, может она наращивалась в процессе эксплуатации! Я это к чему? не надо такими словами разбрасываться, а то рано или поздно придётся отвечать за них! А, помилуй Бог, на зону загремите с такими выражениями? От сумы и тюрьмы не зарекаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Rub
сообщение 28.3.2018, 18:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2018
Пользователь №: 53878



Цитата
Вы же не знаете ТЗ на проектирование этой линии, может она наращивалась в процессе эксплуатации!
Ну да. Там типа с.поселения и линия давняя. Думаю сечение в реале занижено и нагрузки на момент прокладки не те были.
Цитата(Ваня Иванов)
Например, имеется автомат типа "С" - это значит, что его ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Берём худший вариант: 10 номиналов, т.е. делим 115/10 = 11,5 А . Значит максимум, что можно использовать, это автомат типа "С" с номиналом не более 10 А.
Не уверен что пран, но по моим прикидкам получается картина даже хуже. Для 25А получился необходмый ток 275 и походит только 10А. Не уверен был в своих мыслях и решил спросить тут.
Всем спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.3.2018, 21:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



В ПУЭ есть требование по времени отключения. Это время может обеспечить электромагнитный расцепитель. Но ещё в ПУЭ есть пунк в котором говорится дословно: если нет возможности обеспечить требуемое время отключения в следствии малого тока КЗ, то в таких линиях требуется обязательная установка УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Rub
сообщение 28.3.2018, 23:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2018
Пользователь №: 53878



Цитата("rosk")
Но ещё в ПУЭ есть пунк в котором говорится дословно: если нет возможности обеспечить требуемое время отключения в следствии малого тока КЗ, то в таких линиях требуется обязательная установка УЗО.
А что даст УЗО? Не представляю это. Есть линия со своим автоматом. Добавили узо и что это даст если при замыкании токи в обоих проводниках одинаковы? Мнимая надежда не кратковременную неустойчивость системы и возможность сработки этого узо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.3.2018, 4:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Alex_Rub @ 28.3.2018, 23:54) *
А что даст УЗО? Не представляю это. Есть линия со своим автоматом. Добавили узо и что это даст если при замыкании токи в обоих проводниках одинаковы? Мнимая надежда не кратковременную неустойчивость системы и возможность сработки этого узо?

Норму по времени отключения в ПУЭ ввели не просто так. С защитой линии вполне справится тепловой расцепитель автомата. Но он сработает с некоторой задержкой. За это время человек находящийся в соприкосновение с нормально заземленым ( зануленным) оборудованием может попасть под некоторое напряжение. Оно может оказаться выше допустимого и завалить этого человека. Если в цепи будет УЗО оно отработает по утечки через тело человека или через заземляющий проводник на землю.

Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2018, 6:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2018, 7:14
Сообщение #9





Гости






Как сказано ранее: "Давайте подсчитаем, какой автомат подойдёт для линии с сопротивлением петли "фаза-ноль" равным 2 Ома. Делим напряжение на сопротивление и получаем расчётный ток однофазного КЗ: 230 В / 2 Ом = 115 А "
Учтем некоторое падение напряжения при кз и погрешности измерения 230*0,85=195,5(в некоторых методиках измерений) . Ожидаемый ток КЗ 195,5/2=97,75 А. "Теперь проверяем соответствие автомата этому току ОКЗ, сработает ли его электромагнитный или (на худой конец) тепловой расцепитель." Например, имеется автомат типа "С" - это значит, что его ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Берём худший вариант: 10 номиналов, т.е. делим 97/10 = " 9,7А . "Значит максимум, что можно использовать, это автомат типа "С" с номиналом не более " 9,7А стандартный ряд 6А(6,3). Выход только автомат с характеристикой В 97/5=19,4А . Если нагрузку можно разбить, то два автомата Iн=16А характеристика В параллельно , для защиты кабеля(ввода) перед этими автоматами ещё один на ток Iн<=Iдлит.допустимый каб. /1,45. Для защиты жизни УЗО электромех..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.3.2018, 7:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Есть ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 29.3.2018, 7:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(rosck @ 29.3.2018, 4:40) *
Норму по времени отключения в ПУЭ ввели не просто так. С защитой линии вполне справится тепловой расцепитель автомата. Но он сработает с некоторой задержкой. За это время человек находящийся в соприкосновение с нормально заземленым ( зануленным) оборудованием может попасть под некоторое напряжение. Оно может оказаться выше допустимого и завалить этого человека. Если в цепи будет УЗО оно отработает по утечки через тело человека или через заземляющий проводник на землю.
Как то пытался понять смысл требования применять УЗО ... не осилил. icon_sad.gif
Написанное Вами тоже не объясняет до конца ... как УЗО защитит некачественную линию при КЗ ... если рядом нет людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 29.3.2018, 7:58
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Надо ставить устройство РЗА с необходимой уставкой и временем срабатывания с действием нга выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 29.3.2018, 8:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(НИР @ 29.3.2018, 7:58) *
Надо ставить устройство РЗА с необходимой уставкой и временем срабатывания с действием нга выключатель.
Ага ... все "чайники" бросились в магазины покупать РЗА "с действием нга выключатель".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.3.2018, 8:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(off.open @ 29.3.2018, 8:56) *
Написанное Вами тоже не объясняет до конца ... как УЗО защитит некачественную линию при КЗ ... если рядом нет людей.

Так требование как раз и относится к людям. Есть таблица, в каторой указано, какое может выдержать человек напряжение в зависимости от времени воздействия.
Линию тоже может защитить, если при КЗ образовалась утечка на землю или заземленный корпус оборудования, что при к.з. не является редкостью.

Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2018, 8:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.3.2018, 8:23
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пример из личного опыта.
ТП 160 кВА. Один из фидеров - освещение (до 18 кВА)+ бытовики; несколько разнокалиберных кабелей, дальше - воздушка с километр А25, причем одна из фаз - отключаемая; дальше - 40 м 4х10 по меди прокол до ВРУ жилого дома. Четыре квартиры. Четыре автомата С20.
На ТП линия защищается плавкими предохранителями ПН-2 120 А. Собственно сему "колхозу" лет так 20. И постепенно он рос в длину - но не в толщину. Расчетное сопротивление петли "фаза - ноль" получилось примерно 2,5 Ом. Измерить петлю не удалось; вероятно - ещё больше.

Цена на дрова тоже за те годы раз в 20. На электричество - раза в 2-3. Жильцы перешли на электроотопление. В результате напряжение падает до 160...180 В - СД лампочки даже гаснут. Бытовые электроприёмники с электроникой (индукционная варочная поверхность) при таком падении напряжения тоже не работает.

И таки кто здесь идиёт? icon_wink.gif

Хохмы ради в каком-то онлайн калькуляторе посчитал требуемое сечение по заданному падению напряжения при данных расстояниях. Получилось 120 квадрат по алюминию.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2018, 8:26


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2018, 11:26
Сообщение #16





Гости






Если нагрузку нельзя разделить, ставьте ограничитель мощности. Часто в них есть настраиваемая защита (МТЗ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.3.2018, 12:10
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ЛЕША @ 29.3.2018, 7:53) *
Есть ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам не встречал.

ЛЕША, автоматы с время-токовой характеристикой типа "А" выпускает исключительно фирма "Сименс" по своим внутренним стандартам, которых не существует в стандартах МЭК. Но это вовсе не означает, что автоматов с характеристикой типа "А" не бывает. Об этом здесь уже не раз спорили до хрипоты, до посинения... Однако у меня в гараже стоит автомат на 10 А с характеристикой типа "А" с уставкой ЭМР на 2-3 Iном., т.к. другие типы не соответствовали из-за слишком малого тока ОКЗ. Зато теперь я оставляю на сутки зарядное устройство с подключенным аккумулятором и сплю спокойно - срабатывание автомата проверено не раз путём искусственного повышения нагрузки.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 29.3.2018, 13:05
Сообщение #18





Гости






автоматы с время-токовой характеристикой с уставкой ЭМР на 2-3 Iном. выпускает исключительно фирма "Сименс
Ваня с исключительностью вы поторопились, а то гиганты АВВ и Шнайдер на вас обидятся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.3.2018, 15:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(rosck @ 29.3.2018, 9:12) *
...Есть таблица, в каторой указано, какое может выдержать человек напряжение в зависимости от времени воздействия...
icon_eek.gif ЧО правда!?! Прям реально есть? Даёшь пруф на всеобщее обозрение! А то научные умы всего мира до сих пор не могут найти единства в этом вопросе... Ща им, умникам очкастым, форум electrik.org нос и утрёт... icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.3.2018, 16:09
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ixtim @ 29.3.2018, 15:15) *
icon_eek.gif ЧО правда!?! Прям реально есть? Даёшь пруф на всеобщее обозрение!

Непонятен Ваш сарказм.
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/06.php

Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2018, 16:41
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения