![]() Перепады напряжения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перепады напряжения? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
А щелкают везде одновременно? В любой момент или в первое время после включения? Точно люстры трещат? Напряжение и в квартире надо померить. В дальней от щитка розетке и ближней к плите. При включенной плите/чайнике и невключенной. И со светом и без. Разница должна быть 1-3 вольта. Если больше 5 - есть проблемы по внутренней проводке. Фото щитка можно, особенно с нулевым проводом? Фото щитка утром выложу. Щёлкают либо лампочки, либо цоколь/корпус люстры. Не только после включения. Если свет горит в комнате час, то щелчки переиодически могут быть в течение часа. Надеюсь что завтра кто-нибудь все же сподобится померить. Но похоже на то, что проблема в щитке, а не в квартире. А если провод ноля обгоревший, его менять? А щелкают везде одновременно? В любой момент или в первое время после включения? Точно люстры трещат? Напряжение и в квартире надо померить. В дальней от щитка розетке и ближней к плите. При включенной плите/чайнике и невключенной. И со светом и без. Разница должна быть 1-3 вольта. Если больше 5 - есть проблемы по внутренней проводке. Фото щитка можно, особенно с нулевым проводом? А что ещё может щёлкать, если не лампы (корпус люстры от нагревания)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Корпус или патроны. У меня дома корпуса точечных светильников при остывании стукают - в гипсокартонном пустом подшивном потолке слышно так, как будто кто-то изнутри ударил сильно.
Лампы накаливания щелкают обычно один раз и навсегда. Обгорел - не значит, что сгорел, но лучше поменять. Вы щелканье от звука искрения (треска) отличаете? Точно не трещит? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
Корпус или патроны. У меня дома корпуса точечных светильников при остывании стукают - в гипсокартонном пустом подшивном потолке слышно так, как будто кто-то изнутри ударил сильно. Лампы накаливания щелкают обычно один раз и навсегда. Обгорел - не значит, что сгорел, но лучше поменять. Вы щелканье от звука искрения (треска) отличаете? Точно не трещит? На треск вроде не похоже. Щелчки. А как отличить? Я уже ни в чем не уверена. Корпус или патроны. У меня дома корпуса точечных светильников при остывании стукают - в гипсокартонном пустом подшивном потолке слышно так, как будто кто-то изнутри ударил сильно. Лампы накаливания щелкают обычно один раз и навсегда. Обгорел - не значит, что сгорел, но лучше поменять. Вы щелканье от звука искрения (треска) отличаете? Точно не трещит? Понимаете, вопрос ещё в том, что до 10 марта этих щелчков не было. Я боюсь, что это может быть сигналом каких-либо неполадок с напряжением либо проводкой. Если все это из-за нагревания, то раньше тоже должны были бы щёлкать. Или по каким-то причинам корпуса светильников стали нагреваться сильнее?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Katerina! В общем так..... Можно сказать, что практически Вас уже "развели".
Щелчки действительно могут быть. Обычно это от нагрева патрона и как следствие - от теплового расширени. У меня самого один патрон иногда "щёлкает" и тоже обычные лампы накаливания. Не удивлюсь, что раньше просто не придавали этому значения, поэтому и "не слышали". Связь с неисправностью проводки? Маловероятно, но теоретически возможно. Попытайтесь получше закрутить лампы для начала (а лучше выкрутить и хорошо завернуть), а заодно и посмотрет бы контакты внутри патрона. Цитата А если провод ноля обгоревший, его менять? Там в первую очередь не столько его менять, сколько хорошо зачистить и надёжно закрепить в положенное место. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Дело в том, что возможное перенапряжение именно из-за этого провода - смотря какой именно нулевой провод обгорел.Вообще-то это удел электриков, а не Ваш. Вы ничего не поймёте, но вопрос весьма важный, чтобы не сголела Ваша бытовая аппаратура и прочие потребители. По-вопросу оплаты работ сказать не берусь, поскольку неизвестно, что именно обгорело. Этот вопрос в принципе регламентирован. И лучше пригласите нормального электрика, а не этих..... "работников". Цитата При включении плиты и чайника только что мигал свет, чего не было уже 10 дней Значит похоже, что проблему они не решили, если конечно проблема только в щите. А где мигал свет? Во всей квартире или только в комнате с данной люстрой?Короче... Пригласили другого электрика - и правильно сделали.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
... Попытайтесь получше закрутить лампы для начала (а лучше выкрутить и хорошо завернуть)... и плафоны -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
Katerina! В общем так..... Можно сказать, что практически Вас уже "развели". Щелчки действительно могут быть. Обычно это от нагрева патрона и как следствие - от теплового расширени. У меня самого один патрон иногда "щёлкает" и тоже обычные лампы накаливания. Не удивлюсь, что раньше просто не придавали этому значения, поэтому и "не слышали". Связь с неисправностью проводки? Маловероятно, но теоретически возможно. Попытайтесь получше закрутить лампы для начала (а лучше выкрутить и хорошо завернуть), а заодно и посмотрет бы контакты внутри патрона.Там в первую очередь не столько его менять, сколько хорошо зачистить и надёжно закрепить в положенное место. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Дело в том, что возможное перенапряжение именно из-за этого провода - смотря какой именно нулевой провод обгорел. Вообще-то это удел электриков, а не Ваш. Вы ничего не поймёте, но вопрос весьма важный, чтобы не сголела Ваша бытовая аппаратура и прочие потребители. По-вопросу оплаты работ сказать не берусь, поскольку неизвестно, что именно обгорело. Этот вопрос в принципе регламентирован. И лучше пригласите нормального электрика, а не этих..... "работников". Значит похоже, что проблему они не решили, если конечно проблема только в щите. А где мигал свет? Во всей квартире или только в комнате с данной люстрой? Короче... Пригласили другого электрика - и правильно сделали.... Свет вчера мигал в туалете, в то время как чайник кипел на кухне (за стенкой). Но это было только во время кипения чайника, больше не мигал. Да, я уже поняла, что проблема в отгоревшем “ноле”. А автоматы может быть ещё 100 лет бы простояли. Нет, лампочки совершенно точно не щелкали раньше... закручиваю обычно плотно. Не может от перенапряжения идти большой нагрев? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
нет у вас перенапряжения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
нет у вас перенапряжения. Проверили везде напряжение, все норм, вызвала другого электрика, проверили Контакты в розетках и люстрах, где-то что-то подкрутили, но все равно щелчки есть. Меня заверили, что все нормально и перенапряжения нет. Возможно, где-то скрутка алюминия с медью? Рекомендуют, конечно, менять проводку. Щелчки вроде стали реже и менее громкие, но они есть. 😕 Не знаю что делать. |
![]() |
|
Гость_гость олег_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Для начала поменяйте лампы накаливания на светодиодные.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а это уже на любителя, многие не любят твёрдый светодиодный свет..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
Ещё новость, греется и вроде как обгорает вводной автомат в щитке на этаже.
Уточнила у соседей по дому (другие этажи), у них не было мигания света в последнее время. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
просили же фото
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Бывает...
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
Вот фото щитка
Это автоматы, 4 квартиры на этаже, мои - крайние справа, белые с красным. Это новые. В 2 квартирах старые стоят. Мой плавился, который самый большой был, поэтому якобы поменяли Автоматы. Вот ещё фото. Там где свет - это моя попытка подсветить фонариком, искры нет. А вот за этой дверцей с ручкой общий большой «рубильник» на этаж, это вводной автоматик на 4 квартиры. За ручку лезть побоялась, точно можно открывать? Вот про этот вводной автомат платный электрик рик вчера сказал что он плавится, вроде даже показал, а господам из жэка пофиг было. Кстати, сейчас у меня в квартире свет уже не такой яркий, а примерно как был раньше, треск издаёт люстра в моей комнате и корпус компьютера немного. Ничего уже не понимаю...но свет точно менее яркий. 🤦🏼♀🤷🏼♀ Похоже на то как было раньше. У соседки с другого этажа сегодня спросила, говорит свет не мигает и ничего такого не было. До соседей по этажу не достучаться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Уточнила у соседей по дому (другие этажи), у них не было мигания света в последнее время.....У соседки с другого этажа сегодня спросила, говорит свет не мигает и ничего такого не было. Это означает, что проблема была (хотя возможно и не до конца решена) именно на Вашей квартирной линии.В кком конкретно месте, сейчас сказать трудно, но похоже, что с отходящим нолём, т.к. гляда на фото, где в большей, где в меньшей степени, но ноли обгоревшие. Цитата .....сейчас у меня в квартире свет уже не такой яркий, а примерно как был раньше Ну так об этом же и говорю - радуйтесь.Цитата ....треск издаёт люстра в моей комнате и корпус компьютера немного. Ничего уже не понимаю... Это уже частичное самовнушение.Люстру перепроверить и пересмотреть конечно же желательно, а вот компьютер..... не может он трещать при номинальном напряжении. Думаю иногда возникающий "треск" работающих вентиляторов и "треск" интенсивно-работающего жёсткого диска, вызывает у Вас такое впечатление. Ну вот примерно так...... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
Это означает, что проблема была (хотя возможно и не до конца решена) именно на Вашей квартирной линии. В кком конкретно месте, сейчас сказать трудно, но похоже, что с отходящим нолём, т.к. гляда на фото, где в большей, где в меньшей степени, но ноли обгоревшие.Ну так об этом же и говорю - радуйтесь.Это уже частичное самовнушение. Люстру перепроверить и пересмотреть конечно же желательно, а вот компьютер..... не может он трещать при номинальном напряжении. Думаю иногда возникающий "треск" работающих вентиляторов и "треск" интенсивно-работающего жёсткого диска, вызывает у Вас такое впечатление. Ну вот примерно так...... ![]() Компьютер - похоже на треск корпуса больше. Так как мне понять, решена ли проблема до конца - по мере возникновения проблем? Есть ли смысл обращаться в управляющую компанию по поводу замены вводного автомата на этаже? Автоматы кстати мне изначально ставили другие, все 3 были «25», пришедший повторно с электриком начальник участка заставил поменять на «16», «25», «40», сказав что так надо, потому что электроплита. Так же была заменена какая-то «коробка» что ли, связанная с нулем, на фото щитка она синего цвета (извиняюсь за примитивность объяснения). Платный электрик напугал что при неисправности вводного автомата может быть пожар. Насколько это вообще вероятно, или тупо пробки вылетят и все? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |