Добрый день! Собираюсь менять электропроводку в квартире. Поскольку дом старый панельный заземления в квартире не было. После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка. Поскольку ванна пластиковая, заземление не использоаплось. Можно ли от этого кабеля взять заземление на всю квартиру?? Картина там следующая:
В туалете два желтых провода, прикручены хомутами к трубам горячей и холодной воды, затем соединены в коробке. Из коробки один провод идет в ванну, все бы ничего, но из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением.фото приложу позже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 10:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3994
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый Ega669, Вы уверенно утверждаете, что
Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 9:47) *
После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка.

но затем Ваша уверенность улетучилась и Вы робко добавили:
Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 9:47) *
...из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением...

Плюньте на этот толстый кабель (в переносном смысле!), Вы же нам дважды уверенно заявили, что "видите землю". icon_smile.gif Осталось только разобраться, что Вы понимаете под словом "заземление"? Может быть этот толстый кабель и есть магистраль заземления к которому подсоединены все остальные проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов и заземления? Что же Вы сразу не спросили этих электриков, что это такое? А вдруг это были не электрики, а засланные террористы, которые заминировали весь дом? icon_surprised.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 20.3.2018, 12:49
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 8:47) *
После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка.

Теперь осталось понять что вы понимаете под словом стояк, электрический(электрическая магистраль с этажными щитами) или сантехнический (водопроводная магистраль г.х. воды)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 20.3.2018, 14:13
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Цитата(Andre_san @ 20.3.2018, 12:49) *
Теперь осталось понять что вы понимаете под словом стояк, электрический(электрическая магистраль с этажными щитами) или сантехнический (водопроводная магистраль г.х. воды)?

Стояк сантехнический
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 15:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3994
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Теперь ещё осталось узнать, что Вы понимаете под словом "кинули" ? Вас электрики на бабки кинули ? icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 20.3.2018, 16:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 9:47) *
Добрый день! Собираюсь менять электропроводку в квартире. Поскольку дом старый панельный заземления в квартире не было. После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка. Поскольку ванна пластиковая, заземление не использоаплось. Можно ли от этого кабеля взять заземление на всю квартиру?? Картина там следующая:
В туалете два желтых провода, прикручены хомутами к трубам горячей и холодной воды, затем соединены в коробке. Из коробки один провод идет в ванну, все бы ничего, но из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением.фото приложу позже

Если вы собираетесь менять проводку, то вот от подъездного щитка и берите землю которую в дальнейшем подключайте к розеткам стоякам,трубам ГВС ХВС а не на оборот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 20.3.2018, 17:36
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



добавляю фото, на последнем изображен черный кабель с большим сечением, который выходит из стояка с трубами, не могу понять, если это и есть кабель с землей, для чего тогда тонкие провода закрепленные хомутами к трубам?




Сообщение отредактировал Ega669 - 20.3.2018, 17:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.3.2018, 19:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 17:36) *
... на последнем изображен черный кабель с большим сечением, который выходит из стояка с трубами, не могу понять, если это и есть кабель с землей, для чего тогда тонкие провода закрепленные хомутами к трубам?

Тонкие провода, закреплённые на трубах, идут к коробке уравнивания потенциалов. К этой же коробке должен идти провод от ванной, если она металлическая, и провод от розетки в ванной комнате, если таковая имеется.
Всё это должно быть именно так, если эта коробка подключена к основной системе (ОСУП). Возможно, тот чёрный кабель и подключен к заземлению (что было бы очень хорошо), но никому отсюда это не видно....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.3.2018, 20:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 20.3.2018, 19:41) *
Тонкие провода, закреплённые на трубах...
Всё это должно быть именно так..
Ну, если это соединение соответствует 2 классу (для РЕ-проводников), то тогда канешно.. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 20.3.2018, 21:11
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Цитата(savelij® @ 20.3.2018, 20:41) *
Тонкие провода, закреплённые на трубах, идут к коробке уравнивания потенциалов. К этой же коробке должен идти провод от ванной, если она металлическая, и провод от розетки в ванной комнате, если таковая имеется.
Всё это должно быть именно так, если эта коробка подключена к основной системе (ОСУП). Возможно, тот чёрный кабель и подключен к заземлению (что было бы очень хорошо), но никому отсюда это не видно....

К той коробке и идет провод от ванной.
Теперь следующий вопрос. Откуда будет правильно взять провод для заземления всей квартиры? Тот черный тянуть? (он в коробку не подключен) или достаточно взять из коробки где желтые провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.3.2018, 21:29
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пока что без проекта (это документ такой, с картинками и печатями и подписями ответственных лиц) очень трудно хоть что-то понять.
А пока что, отчего из-за какой эрекции ("стояка" на сленге тинейджеров) мы все должны гадать, куда проводки должны идти.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.3.2018, 21:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 20.3.2018, 20:49) *
...если это соединение соответствует 2 классу (для РЕ-проводников), то тогда канешно.. )
Вообще-то, речь шла о наличии проводников, а не о соединении... icon_wink.gif

Вот не могу найти фотку, а жаль, где РЕ проводник ОСУП в подвале многоэтажки подключен сантехническим хомутом к окрашенным трубам ХВС/ГВС (на котором они и крепятся к стене)... даже резинки не сняли... icon_wink.gif

Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 21:11) *
... или достаточно взять из коробки где желтые провода?
Ну вроде, как бы уже и сказано было...
Цитата(savelij® @ 20.3.2018, 19:41) *
... но никому отсюда это не видно....

Да и Roman D уже намекнул конкретно... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 3:42
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены