Заземление , Как правильно сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление , Как правильно сделать? |
20.3.2018, 9:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 |
Добрый день! Собираюсь менять электропроводку в квартире. Поскольку дом старый панельный заземления в квартире не было. После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка. Поскольку ванна пластиковая, заземление не использоаплось. Можно ли от этого кабеля взять заземление на всю квартиру?? Картина там следующая:
В туалете два желтых провода, прикручены хомутами к трубам горячей и холодной воды, затем соединены в коробке. Из коробки один провод идет в ванну, все бы ничего, но из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением.фото приложу позже |
|
|
|
|
20.3.2018, 10:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Ega669, Вы уверенно утверждаете, что
После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка. но затем Ваша уверенность улетучилась и Вы робко добавили: ...из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением... Плюньте на этот толстый кабель (в переносном смысле!), Вы же нам дважды уверенно заявили, что "видите землю". -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
20.3.2018, 12:49
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
|
|
|
20.3.2018, 14:13
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 |
|
|
|
|
|
20.3.2018, 15:02
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Теперь ещё осталось узнать, что Вы понимаете под словом "кинули" ? Вас электрики на бабки кинули ?
-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
20.3.2018, 16:08
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Добрый день! Собираюсь менять электропроводку в квартире. Поскольку дом старый панельный заземления в квартире не было. После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка. Поскольку ванна пластиковая, заземление не использоаплось. Можно ли от этого кабеля взять заземление на всю квартиру?? Картина там следующая: В туалете два желтых провода, прикручены хомутами к трубам горячей и холодной воды, затем соединены в коробке. Из коробки один провод идет в ванну, все бы ничего, но из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением.фото приложу позже Если вы собираетесь менять проводку, то вот от подъездного щитка и берите землю которую в дальнейшем подключайте к розеткам стоякам,трубам ГВС ХВС а не на оборот. |
|
|
20.3.2018, 17:36
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 |
|
|
|
|
|
20.3.2018, 19:41
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... на последнем изображен черный кабель с большим сечением, который выходит из стояка с трубами, не могу понять, если это и есть кабель с землей, для чего тогда тонкие провода закрепленные хомутами к трубам? Тонкие провода, закреплённые на трубах, идут к коробке уравнивания потенциалов. К этой же коробке должен идти провод от ванной, если она металлическая, и провод от розетки в ванной комнате, если таковая имеется. Всё это должно быть именно так, если эта коробка подключена к основной системе (ОСУП). Возможно, тот чёрный кабель и подключен к заземлению (что было бы очень хорошо), но никому отсюда это не видно.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.3.2018, 20:49
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
20.3.2018, 21:11
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 |
Тонкие провода, закреплённые на трубах, идут к коробке уравнивания потенциалов. К этой же коробке должен идти провод от ванной, если она металлическая, и провод от розетки в ванной комнате, если таковая имеется. Всё это должно быть именно так, если эта коробка подключена к основной системе (ОСУП). Возможно, тот чёрный кабель и подключен к заземлению (что было бы очень хорошо), но никому отсюда это не видно.... К той коробке и идет провод от ванной. Теперь следующий вопрос. Откуда будет правильно взять провод для заземления всей квартиры? Тот черный тянуть? (он в коробку не подключен) или достаточно взять из коробки где желтые провода? |
|
|
|
|
20.3.2018, 21:29
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пока что без проекта (это документ такой, с картинками и печатями и подписями ответственных лиц) очень трудно хоть что-то понять.
А пока что, отчего из-за какой эрекции ("стояка" на сленге тинейджеров) мы все должны гадать, куда проводки должны идти. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.3.2018, 21:49
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...если это соединение соответствует 2 классу (для РЕ-проводников), то тогда канешно.. ) Вообще-то, речь шла о наличии проводников, а не о соединении... Вот не могу найти фотку, а жаль, где РЕ проводник ОСУП в подвале многоэтажки подключен сантехническим хомутом к окрашенным трубам ХВС/ГВС (на котором они и крепятся к стене)... даже резинки не сняли... ... или достаточно взять из коробки где желтые провода? Ну вроде, как бы уже и сказано было...... но никому отсюда это не видно.... Да и Roman D уже намекнул конкретно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 2:29 |
|
|
|
|