Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нормативный документ выходного напряжения , ТП 10/0,4

Энерго сбыт
сообщение 16.3.2018, 13:55
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Как правило имеется собственник ТП (не ТСО) и отходящие линии на 0,4 кВ, которые в свою очередь находятся в собственности администраций или бесхозяйные и к которым присоединены потребители.
Линии ВЛ-0,4 кВ уже не обслуживаются, а трансформатор пока ещё кое-как работает.
При замере на шинах по 0,4 кВ на отходящие ВЛ-0,4 кВ уровень напряжения ещё соответствует ГОСТ 32144-2013 (200...220 В).
То есть к собственнику ТП, в границах балансовой и эксплуатационной ответственности претензию по качеству электроэнергии предъявить не могу.
Вопрос следующий.
Имеется ли иной нормативный документ устанавливающий минимально (максимально) допустимое отклонение уровня напряжения на стороне 0,4 кВ трансформатора?
(любой, постращать)
Благодарю.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.3.2018, 14:22
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Я правильно понял, что вам, как к ГП обращаются с претензией на качество ЭЭ, а вы собственника ТП привлечь не можете, т.к. на 0,4 всё в пределах ГОСТа?

Вот, про качество обсуждали
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34150

ГОСТ Р 53333-2008
Пункт 5.4.2 может быть, применить для замера качества ЭЭ?

Сообщение отредактировал S-cream - 16.3.2018, 14:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.3.2018, 20:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Энерго сбыт @ 16.3.2018, 13:55) *
Вопрос следующий.
Имеется ли иной нормативный документ устанавливающий минимально (максимально) допустимое отклонение уровня напряжения на стороне 0,4 кВ трансформатора? (любой, постращать)

Этого ГОСТа достаточно, с некоторыми условиями. Потребитель должен подать в суд о нарушении требований по отклонению напряжения на собственника ТП.
Или раньше, на стадии заключения договора о технологическом присоединении, когда СО выдает ТУ на установку трансформатора в центре нагрузок с соблюдением допустимых отклонений напряжения в конце линии.
К сожалению, владелец сам обязан регулировать взаимоотношения с потребителем. Но...
Если у потребителя прямой договор энергоснабжения со сбытом и имеются жалобы с его стороны на недопустимые отклонения напряжения, то сбыт как ГП может привлечь по данному вопросу работников ЭСО для одновременного контроля напряжения на ТП и в конце линии.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 19.3.2018, 13:48
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(S-cream @ 16.3.2018, 14:22) *
Я правильно понял, что вам, как к ГП обращаются с претензией на качество ЭЭ, а вы собственника ТП привлечь не можете, т.к. на 0,4 всё в пределах ГОСТа?
Вот, про качество обсуждали
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34150
ГОСТ Р 53333-2008
Пункт 5.4.2 может быть, применить для замера качества ЭЭ?

Верно и ГП и претензии, ... аргументированно доказать надо.
Не тот документ, т.к. в настоящее время действует ГОСТ 33073-2014 (правила установки прибора и параметров мониторинга) по параметрам качества - ГОСТ 32144-2013. Применим к собственнику сети.
Если при проверке качества на выходе с ТП (на границе принадлежности) - ГОСТ, то и вопросов к владельцу ТП не должно быть (так рассуждает собственник ТП).

То есть документа (ниже ГОСТа - может РД) по параметрам выходного напряжения трансформатора по 0,4 не сыскать.
Остаются только договорные отношения между владельца ТП и ВЛ.






--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.3.2018, 16:08
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Энерго сбыт @ 19.3.2018, 13:48) *
по параметрам качества - ГОСТ 32144-2013. Применим к собственнику сети.

Цитата
Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 19.3.2018, 16:54
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



S-cream ... Цитата из ГОСТа ...

Думаю, что вопрос должен быть понятен - законное применение "санкций" к собственнику ТП.
Повторяю. art.gif
На выходе из ТП качество ГОСТ. icon_biggrin.gif собственник ВЛ - безхоз. или Администрация (ни чего соответственно не делающая и не будет делать)
Как заставить собственника ТП поднять напряжение?

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 19.3.2018, 16:58


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.3.2018, 17:10
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вот теперь понятно. Я же по началу так понял, что вы хотите заставить администрацию улучшить качество сети ВЛ-0,4 icon_smile.gif Ну там, скрутки убрать, заменить на СИП, сечения добавить...

А что, владельцам ТП трудно анцапфу повернуть?

Сообщение отредактировал S-cream - 19.3.2018, 17:10


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.3.2018, 6:55
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Энерго сбыт @ 19.3.2018, 15:54) *
Как заставить собственника ТП поднять напряжение?

Щас матросов с маузерами пошлём, и отменим насквозь буржуазный закон Ома!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 20.3.2018, 8:20
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



"Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха."

Вариантов по анцапфе, распределению нагрузок, обслуживанию ТП и прочее - достаточно.
Как правило - нет на это необходимости у собственника ТП.

Ну да ладно. Благодарю.
Документа так и нет.
Остаётся вариант - дружить собственников.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:34
Rambler's Top100     